دورات هندسية

 

 

مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

صفحة 23 من 160 الأولىالأولى ... 1319 20 21 22 2324 25 26 27 3373123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 221 إلى 230 من 1600
  1. [221]
    إنشائي طموح
    إنشائي طموح غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية إنشائي طموح


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 382
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ولو أن مشاركتي جاءت متأخرة فأرجع ذلك لفرط استمتاعي بما تم عرضه في هذا الموضوع وردود أساتذتي وإخواني المهندسين الأجلاء بارك الله فيهم ، وأرجو من الأخوه الاستمرار بنفس العزيمه والنشاط ، وأن يلتمسوا العذر لمن لم يشارك فأنا أجزم أن المستفيدين من غير المشاركين لا يعدون ولا يحصون ، وأنا واحد منهم ، فجزاكم الله عنا خير الجزاء

    0 Not allowed!


    م.يحيى

  2. [222]
    mnci
    mnci غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية mnci


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 6,862
    Thumbs Up
    Received: 103
    Given: 0

    0 Not allowed!



  3. [223]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    اشكر لجميع ااخوة على المشاركة واخص بالذكر هنا المهندس سالدان (لا داع للعتب بخصوص الالقاب فلست ممن يتأثر بذلك ).
    بخصوص ما ذكرته كان في قصدي للقواعد المنفصلة في الابنية حيث يلاحظ بعض عدد المصممين يرفع نصف كمية الحديد السفلي وبالاتجاهين وهذا الذي لم اجد اي كود يشترط ذلك.
    اما بخصوص وضع حديد التسليح فكما تم التنويه له في بداية التعريف ان الحديد يوضع في مناطق التي تتعرض للعزوم moment (منطقة الشد) وفي منطقة الضغط عندما تزيد الاجهادات للضغط في الخرسانه عن الحد المسموح به فعندها يتم التصميم على اساس تسليح ثنائي =Doubly reinfroced concrete ( اما انه هذه الحاله تنطبق على القواعد المنفصلة isolated foundation or single foundation فحقيقة لم تمر معي خلال فترة عملي اما في القواعد المشتركة cobined foundation او الحصيرة raft or mat foundation فكانت تحصل بالعادة).
    واكرر شكري لجميع الاخوة على التوضيح والتصحيح .
    مع تحياتي للجميع

    0 Not allowed!



  4. [224]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    والله يا جماعه فعلا مناقشه أكثر من رائعه وتداخل وتشابك للأفكار مفيد جدا ومحدثكم أولهم
    مهندس محى فعلا ......... ولكن دى حالات خاصه للمنشأ أعتقد أننا نناقش الحاله العامه ونوافق أو على الأقل أوافق حضرتك كما ذكر م. حجاوى Doubly reinfroced concrete
    وبالطبع ايضا ما اشار إليه المهندس حسان2
    على فكره يا بشمهندس محى لو لم تذكر موضوع الكود المصرى لكنت ذكرت بالفعل أنه يعتمد فى الأساسات على السمك وليس التسليح لمقاومة القص الثاقب ,غن كنا جميعا فى القطر المصرى نستخدم أحيانا التسليح العلوى الإضافى أحياننا بدلا من زيادة العمق d ولكن أعتقد أنه ليس أتباعا للكود البريطانى وانما للعلم الهندسى الطبيعى والمنوه عنه فى الكود المصرى بالفعل فى حالة البلاطات المسطحه
    والله أعلى وأعلم

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  5. [225]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اشكر لجميع ااخوة على المشاركة واخص بالذكر هنا المهندس سالدان (لا داع للعتب بخصوص الالقاب فلست ممن يتأثر بذلك ).
    بخصوص ما ذكرته كان في قصدي للقواعد المنفصلة في الابنية حيث يلاحظ بعض عدد المصممين يرفع نصف كمية الحديد السفلي وبالاتجاهين وهذا الذي لم اجد اي كود يشترط ذلك.
    اما بخصوص وضع حديد التسليح فكما تم التنويه له في بداية التعريف ان الحديد يوضع في مناطق التي تتعرض للعزوم Moment (منطقة الشد) وفي منطقة الضغط عندما تزيد الاجهادات للضغط في الخرسانه عن الحد المسموح به فعندها يتم التصميم على اساس تسليح ثنائي =doubly Reinfroced Concrete ( اما انه هذه الحاله تنطبق على القواعد المنفصلة Isolated Foundation Or Single Foundation فحقيقة لم تمر معي خلال فترة عملي اما في القواعد المشتركة Cobined Foundation او الحصيرة Raft Or Mat Foundation فكانت تحصل بالعادة).
    واكرر شكري لجميع الاخوة على التوضيح والتصحيح .
    مع تحياتي للجميع
    السلام عليكم..
    شكراً لك م. رزق حجاوي ولجميع الأساتذة الكرام..
    ربما يقصد المهندسون المذكورون بالحديد المرفوع، أي مد نصف الحديد، ورفع النصف الآخر لا ليشكل إترية كاملة، ولكن ليشكل حرف U في صندوق الأساس، فالعديد من المهندسين كما تفضلت يقوم بذلك.. رغم أن اشتراطات الكود العربي السوري في هذا الموضوع (الملحق 3: ملحق الرسوم) تشترط بأن يتم وضع التسليح في الاتجاهين ليشكل حرف U حيث أن الجناحين اليميني واليساري بطول H/2 أو 30سم أيهما أكبر، وأيضاً يجب رفع نصف التسليح الموجود تحت العمود (على الأقل قضيبين) ليشكل إترية كاملة..

    0 Not allowed!



  6. [226]
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2,016
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله

    بعد اذن اخي المهندس رزق, اود اضافة هذه المشاركة المتواضعة في هذا الموضوع القيم وهي المشاركة رقم 12 على ما اعتقد. الموضوع هنا عن انهيار جملون معدني truss بسبب بعض الاخطاء

    العنصر الاساسي هنا هو جملون معدني (الشكل 1: مسقط افقي) مكون من طابقين (الشكل 2: واجهة) ويحمل سقف مركب (حديد وخرسانة). تحليل الجملون تم بشكل اعتيادي لايجاد القوى المحورية في العناصر المختلفة. المقاطع كانت عبارة عن مقاطع مربعة مفرغة مجمعة من مقطعين L .





    بعد فحص المنشأ بعد الانهيار, تبين ان هناك عدة اسباب قد تكون ساهمت في هذا الفشل:
    عند تحليل وتصميم المنشأ, يظهر انه تم اهمال لامركزية القوى بشكل كامل, وعلى هذا يجب ان تمر جميع القوى في مراكز ثقل العناصر الحديدية (كما هو موضح في الشكل 3). رغم ذلك, قام المقاول بتفسير المفصل B حسب الشكل 4, والذي يسبب لامركزية في القوى وبالتالي تشكل بعض العزوم.





    هذا الانزياح بمقدار 15 سم سيؤدي لتكون عزم مقداره 390 كيلو نيوتن.م والذي سيتم توزيعه على المفصل B . لو ان هذا العضو الانشاءئ مصمم على اعلى اجهاد من الممكن ان يتحمله, فان اضافة اي عزم قد يؤدي الى المشاكل. المشكلة الاكبر ان التنفيذ كان بشكل اسوأ كما هو موضح بالشكل 5 و6
    مشكلة مشابه حدثت عند النقطة A, كما هو موضح في المخططات في الشكل 7






    سؤالي هنا للاخوة المهندسين باختصار: لو كنت انت المقاول, وجائتك مخططات من هذا القبيل, ماذا تقترح لتفادي العزوم الناتجة من لامركزية محاور العناصر الانشائية عند النقطة A؟

    سأضع اقتراحي بعد اعطاء الفرصة للاخوة لابداء اراءهم ان شاء الله

    ملاحظة لاخي رزق: اعانك الله على اعداد مثل هذه المواضيع, فهي تحتاج الى وقت وجهد وتحضير ليس بالهين...جزاك الله عنا كل خير

    0 Not allowed!


    (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير)


  7. [227]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    اشكر للمهندس المصري على هذه المشاركة القيمة في هذا الباب واشكرك مرة اخرى على تقديرك للجهد الذي يبذل في مثل هذه المواضيع( بعض المواضيع احتاج الى ثلاثة اشهر للاعداد في البحث والدراسة وتقديم الحل الهندسي الامثل من وجهة نظري بعد الاطلاع على كافة المشاركات والبحوث التي تمت لهذا الموضوع) وحاليا اقوم بتجميع المعلومات عن دراسة لجسر حدث به خطأ تصميم ( حسب اعتقادي ) وان شاء الله عندما يجهز اطرحة للمناقشة..
    بخصوص مشاركتك يرجى ارسال الصور في مرفقات للمشاركة حيث انها غير ظهارة ولم استطع فتحها (الشكل 5.6. 7)
    من خلال الاطلاع الاولي على التفصيله المقدمه والتي يظهر فيها بوضح لا مركزيه Eccentricityمما تولد عزوم Moment وهي تخالف المبدأ الاساسي للمنشأت Truss جيث ان جميع القوى في العناصر محور Axial load وجميع العقد Joints لا تتعرض لعزوم.
    ولزيادة قدرة التحمل joint نتيجة الامركزية يتم عمStiffeners للعقده ( من خلال الرسم اتوقع ان تكون العناصر للترس من H Or I Beam ) وعليه فعلى امتداد الاجنحة Wings للعنصر الشاقولي Vertical member يتم وضع 2 Stiffeners للعنصر الافقي وكذلك للعنصر المائل.

    بانتظار الصور لاستكمال المشاركة.
    مع تحياتي للجميع

    0 Not allowed!



  8. [228]
    azeez3500
    azeez3500 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 121
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الصور لم تظهر علي جهازي ؟؟

    0 Not allowed!



  9. [229]
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2,016
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله
    اشكرك اخي رزق على ردك السريع, واعتذر بشدة عن عدم ظهور الصور لديك رغم انها ظاهرة لدي. قد يكون السبب استخدامي ل Firefox بدلا من internet explorer
    على كل حال, الشكل 1 و 2 و 3 في المرفقات

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير)


  10. [230]
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2,016
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    الشكل 4 و 5 و 6

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير)


  