  1. [201]
    azeez3500
    azeez3500 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 121
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    [quote=ابو العلياء;742964]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العلياء مشاهدة المشاركة
    هناك ايضا مشكلة وبصراحة عاوز حل
    شوف ياسيدي مشروع عبارة عن مجمع للفلل بمنطقة ليس بها صرف وبعد فترة من تشغيل المشروع على الخزانات الارضية وجد ان ارتفاع منسوب المياه الارضية ارتفع بشكل ملحوظ لدرجة امتلاء غرف المحابس بالمياه والسؤال هل هذا ممكن يؤثر على اساسات المباني وثانيا كيف يمكن التحكم في مناسيب المياه الجوفية كيف يمكن معرفة اذا كان هناك تسريبات ف شبة التغذية بدون وقف المشروع لانه مؤجر بالكامل وهو حوالى 170 فيلا و30 عمارة راجو مناقشة موضوع المياه الجوفية وكيفية التعامل معها عند مناقشة الحل بشكل عام واضافة حالات مختلفة من المشاكل مع المياه الجوفية وكيفية اتعامل معها بشكل سليم
    اكتشاف مكان التسريب ان وجد اما ان يكون من الخزنات او المواسيرللكشف عن مكان التسريب اولا نتاكد من عدم تسريب المواسير الداخلة للخزانات ان وجدت والمواسير الخارجة منهم عبر الاجهزة الحديثة اذا تاكدنا ان المواسير سليمه نتاكد من الخزانات نغلق جميع محابس الماء الداخلة للخزانات ان وجدت والخارجة منها لمدة 12 ساعة ونقيس مستوي الماء في الخزانات عند الاغلاق وبعد مرور 12 ساعه نقيس مستوي الماء في الخزان مره اخري اذا كان الفارق كبير بالنقص فالتسريب من الخزانات و اذ لم يوجد تسريب في الخزنات احتمال ان تكون ارتفاع المياة الجوفية ناتج عن مشاريع مجاورة او حركة طبيعية للماء ولتقيل مستوي الماء عمل ابار لتغذية المجمع السكني

    0 Not allowed!



  2. [202]
    azeez3500
    azeez3500 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 121
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بخصوص المشاركة رقم 10
    تساقط الخرسانة المقذوفه نتجية استخدام اسمنت عادي ويجب استخدام اسمنت سريع التصلد

    0 Not allowed!



  3. [203]
    azeez3500
    azeez3500 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 121
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بخصوص المشاركة رقم 11

    الاحمال هي حمل ميت وحمل حي وحمل دينامكي

    اما بالنسبة للتفصيلة فانا افضل عمل 2 من Nut + وردة (وشره)

    0 Not allowed!



  4. [204]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    اشكر للمهندس عزيز على هذه المشاركات بالجمله وان شاء الله في اقرب وقت احاول الرد عليه بالتجزئة
    وشكرااا للجميع

    0 Not allowed!



  5. [205]
    ghreebeldar
    ghreebeldar غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ghreebeldar


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 102
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بخصوص التعشيش المذكور فى المشكلة الأولى أضيف :
    بخصوص اقتراح سالدان :
    1 ـ لااوافق على دهان حديد التسليح بالبريمر لأنه لايوجد صدأ حالى ولا مستقبلا
    والبريمر مادة عازلة تقلل تماسك الحديد مع الخرسانة
    2 ـ يلزم دهان سطح الخرسانة ( فاصل الصب ) بادة ربط ايبوكسية
    3 ـ عمل جوانب من النجارة لحفظ المادة المصبوبة
    4 ـ ثم صب جميع الفراغ ( التعشيش ) بعد تكسير الرايش أو الأجزاء الخرسانية الغير متماسكة بالكامل بالجروت لسببين :
    ا ـ لقوة صلابته ب ـ لأنه غير قابل للانكماش
    بالتوفيق للجميع
    مهندس / مدير دعم جودة التنفيذ بالمقاولون العرب

    0 Not allowed!


    غريب فى بلاد غريبة!!!!!!!!!!

  6. [206]
    ghreebeldar
    ghreebeldar غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ghreebeldar


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 102
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بالنسبة للمشكلة رقم 2 :
    1 ـ لابد من استمرار الصب للخرسانة فى هذه الحالة24 ساعة وحتى ينتهى الجزء الفاصل بين الخرسانات الأفقية والرأسية والتى تكون على ارتفاع من ظهر حديد التسليح الأفقى يساوى نصف الووتر ستوب والذى يسمى بالمصرى الكيكر
    2 ـ أى يلزم عمل فاصل صب بين الأفقى والرأسى بارتفاع رأسى حوالى 10 ـ 12 سم ( الكيكر ) مع وضع ووتر ستوب عند فاصل الصب وهذا لازم وضرورى.
    3 ـ لابد من اختبار الخزان بملئه بالماء مهما كانت الكمية ثم تحديد أماكن التسرب ان وجدت وعلاجها بعد تفريغ الخزان
    4 ـ ولايخفى على حضراتكم أن الخرسانة يضاف اليها مادة مانعة للنفاذية مع مادة مؤخرة للشك وفى نفس الوقت تساعد على سهولة التشغيل وتسهيل عملية الفرمجة .
    5 ـ بعد ذلك يتم صب خرسانة الميول بالأرضية .
    6 ـ يتم بعد ذلك عزل أرضيات وجوانب الخزان بمادة عازلة ( وتكون غير مضرة للمياه فى حالة خزانات مياه الشرب )
    7 ـ ثم يتم ملئ الخزان بالمياه مرة أخرى لاختبار التسرب
    8 ـ واذاوجدـ لاقدر الله ـ تسرب يعالج بالحقن بمادة مانعة للتسرب
    وهذا هو الحاصل دائما فى مثل هذه الحالات
    وبالله التوفيق وأنا تحت أمر الجميع ان كان عندكم أى استفسار
    مهندس / مدير دعم جودة التنفيذ بالمقاولون العرب

    0 Not allowed!


    غريب فى بلاد غريبة!!!!!!!!!!

  7. [207]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    اشكر للمهندس غريب مشاركته وان شاء الله في اقرب فرصة اردن عليه.
    وفي هذه الايام مشغول بالتحضير للمشاركة رقم 12
    فانتظروووووووووووووووها
    في موضوع جسور الطرق.

    مع تحياتي للجميع

    0 Not allowed!



  8. [208]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    انتظر من الاخوة في المنتدى وضع اي مشكلة تنفيذية تحتاج الى حلول هندسية او اي خبرة سابقة في ها الموضوع لنشر الفائدة بين المهندسين.
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق حجاوي

    0 Not allowed!



  9. [209]
    مسلم
    مسلم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مسلم


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 732
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    برجاء تثبيت الموضوع حتى يتسنى لمهندسي التنفيذ حديثي التخرج الإستفادة ............ :)

    0 Not allowed!


    م / محمد رياض


    دواؤك فيك وما تشعرُ ..
    وداؤكَ منك وما تُبصِرُ ..

    وتحسبُ أنكَ جُرْمٌ صغير ..
    وفيكَ انطوى العالَمُ الأكبرُ ..

  10. [210]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    اشكر للمهندس اهتمامه ولكن لا اطلب تثبيت الموضوع لان التثبيت معناه التجميد.
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق حجاوي