    المشاركة الثالثة من سلسلة مشاكل تنفيذية وحلول هندسية اقدم لكم المشاركة التاليه :-

    طلب من احد المهندس تصميم قاعة او هنجر خرساني وبعد دراستة لقدرة تحمل التربه bearing capacity of soil والمتطلبات المعماريه للمالك والمخططات المعمارية قام بتصميم عقدة القاعه slab بجمله انشائية عبارة عن اطار رئيسي Main Frame طول بحره span = 17 m ومحمل عليه جسور عرضية drop beam 600*200 mm وبلاطة مصمتة في اتجاه واحد One Way Solid Slab 150 mm وقاعده خرسانية Isolated Foundatio 4.5*5*0.4 m ( الارتقاع غير واضح في المخططات ) وطريقة الاتصال بين القاعدة والاطار نوع مفصل بسيط Hing Support وتم تنفيذ هذا المفصل hing من خلال قضبات حديد [email protected] مم بطول 1 متر في الاطار والاطار مستند على صفحية من الرصاص Lead Plate 350*500*25 mm ( سماكة الصفحية بحاجة لتعديل حيث انه 25ملم وليس 250 ملم - خطأ طباعه). وكل هذه التفاصيل موجوده في الملف المرفق
    والسؤال ؟؟؟
    1- اذا كنت مهندس تصميم
    هل تصمم اطار Frame باستناد مفصلي ؟ وما هي السبب اذا كان نعم أو لا ؟
    2- اذا كنت مهندس تنفيذ
    هل تقوم بتنفيذ هذا النوع الاطارات frame ام تبدي ملاحظات عليه وما هي ؟؟؟.
    3- اذا كنت مهندس اشراف supervision
    هل تشرف على التنفيذ ام لديك ملاحظات على مثل هذا النوع من التصميم ؟

    انتظر مشاركات من الجميع ونلتقي ان شاء الله يوم الاحد



    كان عدد المشاركات السابقة = صفر

    العدد الاجمالي لهذه الموضوع =210


    م. رزق حجاوي

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  2. [12]
    مياه سعودية
    مياه سعودية غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الله بعطيك العافية

    0 Not allowed!



  3. [13]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام عليكم
    بشمهندس رزق واحده واحده علينا
    بعد إذنك نكمل الموضوع التانى الأول
    وبجد أنا أحيك على هذا موضوع مشاكل تنفيذيه بس نخش فيه بمنقشات بجد وأنا اتمنى تثبيته
    جزالك الله خيرا

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  4. [14]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام عليكم
    بالنسبة لموضوع الخزان واضح من المواصافات اعلاه انه خزان عالى
    بالنسبة لفواضل التمدد : يفضل صب الخزان بكامل قطره بدون فواصل تمدد فأعتقد من خلال خبرتى الضئيله جدا باعمال الرى والهيدروليكس والخزانات انه يفضل الصب فى الخزانات الدائريه كلها مره واحده خصوصا حتى قطر 45-50 م أعتقد أن القطر ده مش حكايه كبيره عشان نعمل فواصل وأرجو التصحيح عند الخطأ
    وإن كان هناك فواصل تمدد فأعتقد انه بدون كلام مكنش المفروض تسألنا عن الحديد فواصل تمدد يا هندسه يعنى فواصل انشائيه يعنى فصل فى الحديد ولا ده اختبار من حضرتك ؟
    وبالنسبه لتجربة الخزان
    ملهاش غير تحميله بالفول كابستى طبعا
    دحنا المفروض بنملاه حتى النهايه بعد سد كل المهارب ليص لأعلى أرتفاع للمياه ( الفول كابستى ) واللى مفروض ما يحصلش فى الطبيعه
    بجد أنا خبرتى ضعيفه فى أعمال الرى والخزانات فأرجو المناقشه
    وجزاكم الله خيرا

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  5. [15]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    اشكر للمهندس سالدان اهتمامه ومشاركاته في هذا المنتدى.
    المقصود في هذا الباب " مشاكل تنفيذية وحلول " ان يكون النقاش حواري من لديه معلومات ومرت عليه المشكله ان يشارك بها او من يعتقد ان الحل يمكن ان يكون باسلوب معين ان يطرح افكاره لمناقشتها وليس ان يكون هذا الباب مثل كراسات التعليم فالموضوع يتحدث عن خبرات ومهارات تنفيذية وليس هدف تعلميمي مدرسي .
    فمن وجهة نظري الاسلوب الحواري في التعليم يكون افضل كثيرا من اسلوب التلقين في الهندسه.
    واعود الان لما طرحتة من حل
    احب ان انوه هنا في البداية ان هذه المشكلة ليست من وحي الخيال وانما من واقع خبره عملية حيث تم تنفيذ المشروع عام 1996- 1997 والظروف للعمل كانت كما اوضحت ( اقتضى التنويه وشكرا )

    من الكلمة الاولى في مشاركتك "بالنسبة لموضوع الخزان واضح من المواصفات أعلاه ان خزان عالي ) ولنناقش هذه الجمله
    1- هل من الممكن ان يكون خزان تهويه Aeration Tank لمحطة تنقية treatment Plant ان يكون خزان عالي Elevated Tank ????.
    2- لو حسبنا تقريبا وزن هذا الخزان من المعطيات أعلاه نجد
    وزن الماء = 9120 طن
    وزن خرسانة = (800+ 360)*2.5=2900 طن
    وعليه يكون وزن الخزان الكلي ( عدا المعدات والانابيب)= 9120+2900=12020 طن
    فهل يمكن رفع هذا الخزان بهذا الوزن ؟ وما الفائده اذا كان مرفوعا.
    اكيد الجواب لا يمكن الا ان يكون ارضيا فخزانات محطات التنقية دائما ارضية وخزان بهذا الحجم والوزن حتى لو كان للشرب لا يمكن ( او على الاقل من الصعوبه) ان يكون مرتفعا واحتمال بعيد جدااا عن التفكير.
    - بخصوص صبه القاعدة مرة واحده هناك مشكلتان
    الاولى ان امكانية الصب في الموقع لا يمكن ان تزيد عن 80 متر مكعب باليوم (كما كان موضح سابقا) فلا يوجد خلاطة مركزيه لها القدرة على صب كميات كبيره والمكان كان بعيد عن اقرب خلاطة مركزية بحدو 120 كم.
    الثانية ان صب الارضية (بمساحة تقريبية 1600 متر مربع) اكيد راح يعمل مشاكل بالخرسانه shrinkage انكماش وتشققات لا سباب مختلفة والكودات لا تسمح بصب ارضيات بهذه المساحة مره واحده.
    - بخصوص ان الحديد عند الفاصل يجب الا يستمر ( يتوقف عند الفاصل)
    هناك بخصوص الخزانات الدائرية قوى شد محوريهCircular Tension تكون على طول الجار ( مكن الرجوع الى تصميم الخزانات الدائرية) وبالتالي فاذا تم وقف حديد التسليح الدائري (حلقى) فيكيف يمكن التغلب على اجهادات الشد المحوري وعليه لا يمكن وقف حديد التسليح الحلقي في الخزان الدائري.
    - بخصوص تعبئة الخزان مره واحدة full capacity من الناحية العملية خطر لانه اذا حصل تسرب للمياه تحدث مشكله بالمعالجة وكذلك لا ننسي ان كمية المياه المطلوبة للخزان 9120 متر مكعب وهي غير قليلة في منطقة صحراوية وهناك قلة بالمياه .
    واخيرا اشكر لك اهتمامك
    ويبقى النقاش مفتوحا وبخصوص اجابتي الله اعلم تحتمل الصح والخطأ وبانتظار من يمكل النقاش

    م. رزق حجاوي

    0 Not allowed!



  6. [16]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8

    Thumbs up

    السلام عليكم

    أولا : اعذرنى م.رزق واعذرونى جميعا على الخطأ بالكتابه الغير مقصود لموضوع " خزان عالى " يظهر أنى سرحت فى الخزانات الإليفيتد وأنا بكتب ......
    بس على فكره انا متوقعتش أنه خزان ارضى ألا من موضوع انه محطة تنقيه وليس انه كبير أو ثقيل الوزن ......... أينعم خبرتى فى الخزانات ضئيله للغايه لكنى اعتقد أنه على الاقل نظريا ليس هناك ما يمنع عمل خزان عالى بهذا الحجم الضخم .

    ثانيا : بالنسبه لموضوع الفواصل
    فى مبدأ بنقول عليه " First class " يكون ضمن طائلته موضوع الخزانات وهو مبدأ الممنوعات
    ممنوع أى حاجه ممنوع ممنوع ثم ممنوووووووووووووع
    بالنسبه لفواصل التمدد فى الجدار لا يوجد لأنه خزان والقطر لا يتعدى ال 50متر وأحنا مبنعملش خزان بقطر أكبر من 50م عشان خاطر موضوع فواصل التمدد ده
    اما انا اقصد عموما ( فاصل تممد = فاصل إنشائى = فصل حديد التسليح بكامل المبنى ) وأعتقد أن دى معليهاش خلاف
    أما فى الخزانات لا نستخدم فواصل التمدد تقريبا " أبدا "
    أما لفواصل الصب هذا ممكن الإستاعانه به طلاما لا يمكن الصب بكامل القطاع أو المسطح فى اليوم الواحد ولكن فى الخزانات يجب مراعاة الفواصل بكل الطرق الأكثر من ممتازه فى لحام الخرسانه القديمه بالجديده وهذه لها أكثر من مواصفه ممتاذه يجب اتباعها لضمان عدم نفاذية الخرسانه للمياه
    وبالنسبه للقاعده فماذا تقصد بالأرضيه ( ارجو تحديد نوع الأساس بالضبط ) على فكره أحنا بنتكلم دون رسومات
    أما بالنسبه للكود المصرى فيقول أكثر من طول 45 م نبدأ فى عمل فواصل تمدد وانكماش
    وفى الخرسانات العاديه يمكن صب الأرضيات الكبيره بطريقة الشرائح وعمل فواصل التمدد بين الشرائح وبعضها
    *-* وقد قمت أنا قى احد المشاريع " برج سكنى " بصب بلاطه فلات إسلاب بمساحة 1600 م2 دون اللجوء لأى فواصل تمدد وأنما فى الأدوار أبتداء من السابع كنا نلجأ لفواصل الصب كون بزيادة الارتفاع يقل معدل الصب .
    وبخصوص قوى الشد المحورى ليس لى تعليق بشأنها " بس هعمل سرش فى الموضوع ده وهرد قريب " حيث اننا لا نتعرض للفصل الإنشائى فى الخزانات .
    وبالنسبه للفول كابستى انا اعلم أنا كميه المياه كبيره ولا كن انا لا اريد تعين نفاذية الخرسانه ولكن أريد تحميل الخزان ومعرفة هل يتحمل اللود كامل أم لا فلذلك يجب تحميله فول كابستى فأنا اريد تعينى الضغط على كامل جوانب الخزان" الجدار" فكيف لى بغير المياه .
    لو تم أستخدام الرمال فسوف يتم تحميله بلود أكبر من المصصم عليه والذى يتحمله فى وجود الماء إذ أن كثافة الماء اقل النصف تقريبا من كثافة الرمل وذلك فى حالة ما تم استخدام الرمل فى الفول كابستى
    حتى وإن تم تعين وزن الرمل المكافىء لوزن الماء ستجد حجم الرمل أقل من سعة الخزان الكليه فسوف لا يتم التحميل الكامل لجوانب الخزان .
    هل تود التحميل بالطرق الهيدروليكيه والمكابس ........ حقيقه لم أتعرض لها ولكن أعتقد انها مكلفه للغايه واعتقد أيضا أن ظروف الموقع لا تسمح بها وهل يمكن مع خزان دائرى ؟؟؟
    ام تريد التنويه لشغل المعامل وأختبارات الخرسانه فى الضغط مثلا .أم أن لديك معلومات عن تقنيه حديثه مثل آشعة الألتراسونك ...... الخ
    والله أعلى واعلم

    الكلام ده واقع دراسه وخبره ضئيله للغايه فى أعمال الخزانات .

    أنتظر المناقشه من باقى المهندسين حتى نتفق على الرأى الصحيح ونتبعه من هنا فصاعدا
    للمره الثانيه أحيك يا بشمهندس رزق على الموضوع الأكثر من ممتاز . وأرجو له التثبيت

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  7. [17]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    اشكر لك متابعتكم واهتمامكم بالمشاركة ولكن اسمح لي ان ارد عليك على المشاركة الثانية
    1- على حد علمي لم يتم ينفيذ خزان خرساني بهذا الحجم عالى وهذا ليس المهم في موضوعنا .
    2- كما تم ذكره سابقا ان كمية الخرسانة للقاعده 800 متر مكعب وقدرة الصب في الموقع 80 متر مكعب باليوم وهذا يعني ان علينا صب القاعده على عشرة مراحل ونحتاج بين كل مرحلة واخري مانع تسرب water stop وتفصيله خاصة ومعالجة خاصه لكل مرحله ( اتوقع متفقين بقى على هذه النقطه )
    والسؤال الان : كيف يمكن توزيع هذه الفواصل ؟؟؟ ( تحتاج الى رسم دائرة ومحاوله التوزيع للمراحل العشره للصب ).
    ومن الناحية التنفيذية ايضا وحسب متطلبات الكود يفضل ان يستمرفاصل الصب في الجدران لنستخدم نفس قطعة الفاصل للتتسرب water stop .
    3- بخصوص فواصل التمدد ليس لها علاقة بقطر الخزان بل لها علاقة بطول الجدار للخزان فطول الخزان اذا حسبته لقطر 44 متر بحدود 138 متر وهي اكبر بكثير من 45 او 50 متر المذكوره في الكود.
    4- في خزانات المياه المربعة والمستطيله يتم تنفيذ فواصل تمدد حسب الكود ولكن الخزانات الدائرية فقط لا يتم عمل فواصل تمدد بسبب الشد الحلقى Circular Tension .
    5- بخصوص الرسومات لم توضح مواقع فواصل التمدد او الصب وكانت عباره عن مقطع للقاعده ومقطع للجدران
    -وقبل البدء بالتنفيذ تم دراسة المخططات والمعطيات المتوفره من قدرة المقاول ( حسب ما تم ذكره في بداية الموضوع ) وللامانه فقد اعلن مهندسي المقاول انه ليس لديهم الخبره في مثل هذا النوع الخزان دائري بقطر 44 متر وان الخبره كانت لديهم في المستطيله والمربعه ( في الخليج) وعن كيفية تقسيم مراحل الصب وطلب ان يتم اخذ رأي المصمم بهذا وللامانه اقول كان الكلام خلى المقاول يقدم اقتراحة وحساباته وبعد ذلك يدرسها المصمم ويعلق عليها وبصراحه يعني كان لا المصمم ولا المقاول ولا المشرف عندهم فكره عن طبيعة التنفيذ كيف ستكون ؟؟؟.
    -وهذا ما يحصل وللاسف من قبل المصمم والاستشاري ان يطلب الحل والمخططات التنفيذية ومخططات تفيل حديد التسليح من المقاول وهو بدوره يقوم بالتشييك عليها ؟؟.
    - مع العلم باني عملت مع شركات اجنبية في دول اجنبية كان من مسؤولية المصمم ان يقدم مخططات Shop drawing كامله بتفريد حديد التسليح وفتحتات التكييف والكوابل والصرف الصحي واذا تأخر المصمم بها يقدم المقاول claim ( في مشاركات لاحقة ساقوم بتنزيل مخططات تبين ذلك).
    - وفي الخليج كان من شروط العطاء ان يسمي المقاول استشاري (مصمم) للمشروع تكون من وظيفته تدقيق المخططات فنيا وحسابيا ويقدم مخططات shop drawing باسمه وتوقيع المقاول ؟
    6- وبسبب المشكله الوارده في البند 5 بعدم القدره عن تصور طريقة تنفيذ الخزان فقد تم الاتفاق على ما يلي تحديد المنافشه في
    * هل يمكن صب القاعده والجدران على مراحل نعم ام لا ؟ واذا كان نعم فأين تم تنفيذ ذلك او ما هو المرجع العلمي الذي يقول بامكانية الصب على مراحل.
    * اذا كان يمكن الصب على مراحل فكيف سيتم توزيع هذه الفواصل ؟ز
    * هل يتم تنفيذ فاصل تمدد ام لا ؟ ام يجب ان تكون كل الفواصل من نوع فاصل تنفيذي construction Joint
    وبدا البحث في كل هذه النقاط ؟ التي هي مطروحة للنقاش .
    7- بخصوص فحص الخزان نناقشها اخر شيء بعد الاتفاق على طريق التنفيذ .

    مع تحياتي للجميع ومحاوله المشاركة ولا يكون النقاش ثنائي فقط ولا نخجل من المشاركة فالفائده للجميع وهذا النوع من المشاريع ليست شائعة وبالتالي تكون الفائدة بالمشاركة وطريقة النقاش لها فائه كبيره للجميع.


    م. رزق حجاوي

    0 Not allowed!



  8. [18]
    الغانم برهام
    الغانم برهام غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية الغانم برهام


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 74
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    اولا ليست عندى خبره كافيه فى هذا المجال ياسيدى ولكن.............

    من الواضح انكم قمتم بعمل هذه الفواصل ومن الطبيعى ان نقول انها ممكن استخدمها
    وممكن استخدام هذه الفواصل كل10متر تقريبا
    ومن وجهة نظرى انه من الممكن استخدام فواصل للتمدد
    وجزاكم الله خير

    0 Not allowed!



  9. [19]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام عليكم
    أسمح لى ان اقول " رد ممتاز ومثالى وصحيح مئه بالمئه "

    * اتفق مع سيادتكم فى بند 1 ووضع اختلافى قلة تنفيذى لمثل هذه المشاريع إذ اكبر خزان قمت بتنفيذه كان بشركة مطاحن الخمس نجوم فى مدينة السويس بجمهورية مصر العربيه وكانت سعة الخزان مايقرب من 80 طن على ما اتذكر
    *وأتفق أيضا مع حضرتك بدون أدنى شك فى بند 2
    * فعلا بند 3 صحيح فعلا المتاثر هو المحيط وقد اخطات التعبير بلفظ قطر فأخطأت الحساب ولكن يمنعنا بند 4 وأيضا متفقين
    أما بالنسبه للبند 5 فاعتقد انه يمكن التنسيق مع الإستشارى والمصمم أماكن تنفيذ فواصل الصب على الرسومات
    وأخيرا نبدا بمناقشة بند 7
    عندى إحساس هندسى كبير وعميق أننى سوف أستفيد كثيرا من بند 7 .......... رجاءا لا تخيب ظنى يا هندسه

    وفعلا أنا اضم صوتى لصوت المهندس رزق ننتظر المشاركات من الزملاء للإفاده العامه وشكرا
    وجزاك الله خير يا بشمهندس على الموضوع والخبره
    نفعك الله بها ونفعنا بها إنشاء الله

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  10. [20]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    شكرااا خاص للمهندس سالدان على اهتمامه بالمشاركة وشكر للجميع من اضطلع على موضوع المشاركة تحب باب " مشاكل تنغيذبة وحلول " واعود الان لموضوع الخزان الخرساني الدائري ذي قطر 44 متر وارتفاع جدرانه 6 متر اقدم ما تم تنفيذه لهذا الخزان لتكون تجربه في مجال العمل الهندسي
    كما تم ذكره في عدم وجود خبره كافيه في تنفيذ مثل هذا النوع من المنشأت والاجابه على الاستفسارات التي كانت مطروحة وفي تلك الفتره 1997-1998 لم يكن هناك شيء اسمه انترنت كما هو الان الذي فتح افاق المعرفة وسهوله الوصول اليها فلم يكن هناك مجال الا الي الرجوع للمصادر الاصليه في العلم وهو الكتاب وبتوفيق من الله فقد وجد صوره لخزان محطة تنقيه قطر 45 متر منفذ في كوريا وذلك في مجله لاعمال الطوبار form work وكان الحل كما يلي :-
    1- بخصوص فواصل الصب Construction Join
    لقد كانت الفواصل على شكل قطاع Sector ( ينطلق من المركز) وفي حالتنا 360 / 10=36 degree ( لتخيل ذلك افضل ان ترسم دائره وتعمل بها قطاعات كل واحد بمقدار 36 درجه) ولحل مشكله تلاقي مانع التسربWS ( water stop ولمنع ان تكون الصب في البداية من المركز بشكل مدبب فقد تم عمل دائره بقدر 2متر يتم وقف الصب بها ويكون ws على محيط هذه الدائرة وتنهني عنده كل فواصل Ws للقطاعات العشره وعند محور الجدار تم تنفيذ ws على كامل المحيط وبعد صب كامل القطاعات تم صب الدائرة الداخليه التي تم عملها بقطر 2 متر.
    ( لو فكرنا بعمل فواصل الصب على شكل شبكه افقي وعمودي نجد ان هناك تقاطعات كثيره في WS وصعوبع في تنفيذ ذلك .
    2- بخصوص صب الجدران فقد تمت على مراحل وكما تم ذكره سابقا فقد كانت فواصل صب CS ولا يوجد اي فاصل تمدد بالرغم من ان طول الخزان 138 وقد تم التنفيذ كما تم ذكره سابقا في مشاركة للمهندس حسان2 في حالة عدم تنفيذ فواصل تمدد ( المتوقع حدوثها نتيجة صب أطوال كبيرة نسبيا في وقت واحد بسبب التقلص والانفعالات الحرارية . وينصح بها حتى لو وجدت فواصل تمدد بمسافات ضمن الحدود المقبولة وتتواجد بين فواصل التمد
    أما شريحة الصب التي ذكرتها في مشاركتي السابقة "pore strip " فهي ينصح بها للبلاطات "SUSPENDED SLABS " التي تزيد المسافة فيها بين فواصل التمدد عن الحدود المنصوح بها في الكود أو بدون فاصل تمدد لطول كبير جدا للبلاطة , بحيث تقسم البلاطة الى جزئين أو أكثر "حسب طولها" تفصل بينهما شريحة الصب "PORE STRIP" بحيث يتم صب جزئي البلاطة وتأجيل صب الشريحة بينهما لمدة طويلة قد تزيد عن 50 يوما " حسب طول الأجزاء وطريقة الدراسة " للسماح للبلاطتين بالحركة الناتجة عن الانفعالات الحرارية بحرية ومن ثم تصب الشريحة المذكورة وتكون النتيجة النهائية بلاطة واحدة متصلة بشكل كامل وذات طول كبير جدا وقد تم التقليل من أثر الانفعالات الحرارية لهذا الطول الكبير" .
    وكما تم ذكره انه في الخزانات الدائرية لا يمكن تنفيذ فواصل تمدد Expansion Joint لانه لا يمكن وقف حديد التسليح الدائري بسبب وجود اجهادات شد حلقيه .
    وفي وقتنا الحاضر يتم تنفيذ الخزانات الدائرية ذات القطر باستخدام Prestressed Concrete or Precast concrete على مراحل او بقطع مسبقة الصنع ثم يتم عمل شد للابلاطات ويمكن الاطلاع على هذه التكنولوجيا في الموقع التالي http://www.dyk.com/index1024.html

    3- يفضل في الخزانات دهان حديد التسليح وخصوصا في منطقة فواصل الصب وان يتم معالجة فواصل الصب بطريقة صحيحة .
    4 بخصوص طريقة فحص الخزان ؟؟؟
    قبل ان اوضح طريقة فحص الخزان اريد ان اوضح الجدوى وطريقة فحص العناصر الانشائية والمنشأت لانه هناك عدم وضوح لدى بعض المهندسين
    * فمثلا للا ساسات foundation والاعمده يتم التأكد منها من خلال طلبات التدقيق واخذ عينات فحص الخرسانه ( عند الصب) وحديد التسليح ( عند التوريد للموقع) فاذا كانت مطابقة للمواصفات فهى مقبوله والا تزال(يتم تكسيرها) فهي لا يمكن فحصها.بالتحميل
    * الاوتاد piles بالاضافة لاخذ العينات للخرسانه والتدقيق على الاعمال وعلى خرسانه الوتد من خلال اجهزة الفحص فلا بد من عمل فحص التحميل موقعيا والتأكد من ان قدرة تحمل البايل اكبر من الحسابات النظرية لتحمل العمود ويتم الفحص لعدد من البايلات حسب المواصفات فلا يكتفى بالعينات والتدقيق النظري او بالاجهزة .
    * والان بخصوص الخزانات يتم الفحص بالماء للتأكد من الخزانه والفواصل كتيمة tight no leakage وليس للتأكد من السلامه الانشائية للخزان وان الجدران لها القدره على تحمل ضغط الماء عند ملئ الخزان بالكامل فالتاكد من ذلك يكون من مطابقة المواد ( الخرسانه وحديد التلسليح) للمواصفات
    ولفحص الخزان بالماء وخصوصا الكبيره منها يتم على مراحل وليس دفعه واحد وذلك لوحد تسرب للمياه يتم تنزيل منسوب الماء ومعالجة مكان التسرب من الداخل والخارج ( وليس من الخاج فقط).
    لذلك يتم مثلا ملئ الخزان حتى منسوب 50سم لانه مثلما ذكر سابقا ان يوجد water stop بين القاعدة والجدار لذلك يتم التأكد من المياه لا تترب من منطقة فاصل الصب ومن واقع الخبره معظم تسرب المياه يكون في منطقة فاصل الصب فاذا نجحت اول مرحلة ننتقل لمنسوب اكثر مثلا 1م وهكذا حتى نصل لكامل الارتفاع للخزان .

    اتمنى ان اكون بهذه المشاركه قد اوضحت طريقة حل صب خزان دائري قطر 44 متر على مراحل وطريقة الفحص له
    وهذا لا يعني ان الحل الذي قمنا به هو الحل الوحيد والافضل ولكن هذا ما اجتهدنا عليه ليكون طريقة التنفيذ وللعلم فان الخزان قد نجمح باختبار فحص الماء والمشروع لتحاريخة لا زال يعمل .

    شاكرااا للجميع اهتمامهم من خلال المشاركة او الاطلاع على هذا الباب وقد بلغ عدد المشاهدين حتى كتابه هذا الرد=364 مشاهد.

    والى اللقاء في التعليق على المشاركه الثالثه وهي " تصميم وتنفيذ Simply hinged Frame متمنيا على من له خبره في التصميم او التنفيذ او الاشراف في مثل هذا النوع من المنشأت الهندسية المشاركة بها.