  1. [1571]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abouzaid42 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    ارجو معرفة أراء حضراتكم فى الاتى
    لدى خزان مياه ارضى 40*70 تم صب اللبشه على مره واحده بدون فواصل انشائيه
    اما الجدران فتم صبها على مراحل بفواصل صب ولا يوجد اى فاصل تمدد
    الان السؤال بالنسبه لسقف الخزان هل يمكن او هل يجب عمل فواصل تمدد فيه ام يمكن صبه مره واحده
    علماً ان المخططات لا يوجد بها فواصل إنشائيه
    السلام عليكم
    ليس لديك مشكله باذن الله من ناحية عدم وجود فواصل تمدد اذا تم اخذ تاثير ذلك بعين الاعتبار عند التصميم في حساب كمية حديد التسليح المطلوبة.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  2. [1572]
    abouzaid42
    abouzaid42 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2011
    المشاركات: 25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    جزاكم الله خيراً لسرعة الرد

    0 Not allowed!



  3. [1573]
    abouzaid42
    abouzaid42 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2011
    المشاركات: 25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    بمعنى ان لا تقل نسبة التسليح عن 0.3% من القطاع الخرسانى
    هل النسبه صحيحه

    0 Not allowed!



  4. [1574]
    abouzaid42
    abouzaid42 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2011
    المشاركات: 25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    اخى المهندس المصرى
    اعتقد ملف الاوتوكاد قد يساعدك كثيراً فى توقيع تلك الاعمده وذلك بتوصيف ثلاثة اركان لكل عمود
    ( توصف بابعاد افقيه وراسيه لكل ركن نسبة الى المحاور الرئيسيه) وتجاهل المحاور على الزاويه45
    وفى حالة اعمده دائريه يكفى مركز الدائره

    0 Not allowed!



  5. [1575]
    الاقدام
    الاقدام غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أرجو إفادتي بخصوص هذا السؤال ( ماهو أقصى سمك للخرسانه العاديه بدون تسليح يُمكن صبها أسفل الاساسات ، بهدف تحسين تربة التأسيس ).

    0 Not allowed!



  6. [1576]
    abouzaid42
    abouzaid42 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2011
    المشاركات: 25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    السلام عليكم
    بخصوص خزانات المياه الارضيه
    هل الافضل إجراء إختبار التسرب قبل صب سقف الخزان حيث يكون من السهل عمل المعالجه اللازمه فى حال وجود تسرب ؟
    ام الاختبار بعد صب السقف واكتمال العناصر الإنشائيه للخزان ؟

    0 Not allowed!



  7. [1577]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abouzaid42 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    بخصوص خزانات المياه الارضيه
    هل الافضل إجراء إختبار التسرب قبل صب سقف الخزان حيث يكون من السهل عمل المعالجه اللازمه فى حال وجود تسرب ؟
    ام الاختبار بعد صب السقف واكتمال العناصر الإنشائيه للخزان ؟
    السلام عليكم
    ليس هناك فرق في الفحص سواءا كان السقف مصبوب او لا ,لكن يجب الانتباه انه في حالة الرغبة بالفحص قبل صب السقف انه قد تم التصميم على هذه الحالة اي ان الخزان ممتلئ بالماء وبدون سقف ولا يوجد تربة حول الخزان .

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  8. [1578]
    محمد المحمد77
    محمد المحمد77 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2014
    المشاركات: 200
    Thumbs Up
    Received: 28
    Given: 116

    طلب حل مشكلة خشب مدفون بالكمرات

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
    الأفاضل السادة الاستشاريين :
    ارجو سرعة التفاعل و المساعدة في مشكلة غريبة ظهرت لي
    قام مهندس المقاول بدفن خشب ( بلي وود ) في الكمرات ( الدفن على شكل الواح خشبية مجاورة لبعضها و ليس على شكل صندوق فيه فراغ) بديلا عن مواسير الصحي و السليفات الخاصة بها و تكفل بازالتها
    و حاليا حدثت تغييرات و لم نستطع ازالة هذه ( المواسير الخشبية !! الاقتراضية !!) علما انها مدفونة داخل كمرة مقلوية و في اماكن كمرة ساطقة تصل الى متر و ( 1.1 متر )
    و الآن قال ان الحل لتمرير مواسير الصحي هو عمل كور داخل السقف مقابل اماكن المواسير الاصلية و سليفاتها الخشبية علما ان السقف p.t
    الرجاء سرعة الرد و التفاعل هل هناك حل آخر غير الكور
    هل هناك طريقة عمليا للتخلص من الخشب؟؟؟؟؟؟
    جزاكم الله خير سلفا

    0 Not allowed!



  9. [1579]
    الاقدام
    الاقدام غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أرجو معرفة رأي حضراتكم في موضوع بخصوص مادة اعادة الردم للخنادق بها مواسير مياه ، والعمل عباره عن شبكه مياه بأطوال كبيره يصل طولها حتى 100 كم ، حيثُ أنني أُريد أن أردم كامل ارتفاع قطاع الخندق حتى منسوب الارض الطبيعيه بمادة الرمل فقط ، مع العلم أنه :-

    1- تم توضيح أن المادة المُستخدمه في الفرشه أسفل وحول وأعلى المواسير بـ 30سم هي مادة الرمل النظيف طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وأما باقي ارتفاع الخندق حتى منسوب الارض الطبيعيه فلم تُحدد المواصفات نوع مادة الردم بشكل واضح حيث ذكرت المواصفات أن (مواد الردم واعادة الردم من مواد مقبوله انشائيا لايزيد قياس الواحده منها عن بوصه واحده ، وتكون من التربه الطبيعيه ، وخاليه من الصخور والكتل والمواد العضويه والنباتيه وان تكون من ناتج الحفريات الصالحه للردم أو مستخرجه من حفر امداد معتمده ويجب أن تكون هذه المواد مطابقه للمواصفات الـ(AASHTO-M145) . فقط المواد المعتمده تستخدم في اعمال الردم واعادة الردم.).

    2- المواسير المُستخدمه بالمشروع (مواسير Ductile ) أقطار مُختلفه من 400مم وحتى 1200مم.

    3- الشبكه تقع بوادي مُعرض دائما للسيول.

    4- الاستشاري مُعترض على مادة اعادة الردم بالرمل ويطلب الردم بـ(Subbase).

    فهل مادة الرمل تفي بالمطلوب أم لابد من الردم بـ Subbase ؟؟ ، وجزاكم الله خيرا.


    0 Not allowed!



  10. [1580]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاقدام مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أرجو معرفة رأي حضراتكم في موضوع بخصوص مادة اعادة الردم للخنادق بها مواسير مياه ، والعمل عباره عن شبكه مياه بأطوال كبيره يصل طولها حتى 100 كم ، حيثُ أنني أُريد أن أردم كامل ارتفاع قطاع الخندق حتى منسوب الارض الطبيعيه بمادة الرمل فقط ، مع العلم أنه :-

    1- تم توضيح أن المادة المُستخدمه في الفرشه أسفل وحول وأعلى المواسير بـ 30سم هي مادة الرمل النظيف طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وأما باقي ارتفاع الخندق حتى منسوب الارض الطبيعيه فلم تُحدد المواصفات نوع مادة الردم بشكل واضح حيث ذكرت المواصفات أن (مواد الردم واعادة الردم من مواد مقبوله انشائيا لايزيد قياس الواحده منها عن بوصه واحده ، وتكون من التربه الطبيعيه ، وخاليه من الصخور والكتل والمواد العضويه والنباتيه وان تكون من ناتج الحفريات الصالحه للردم أو مستخرجه من حفر امداد معتمده ويجب أن تكون هذه المواد مطابقه للمواصفات الـ(AASHTO-M145) . فقط المواد المعتمده تستخدم في اعمال الردم واعادة الردم.).

    2- المواسير المُستخدمه بالمشروع (مواسير Ductile ) أقطار مُختلفه من 400مم وحتى 1200مم.

    3- الشبكه تقع بوادي مُعرض دائما للسيول.

    4- الاستشاري مُعترض على مادة اعادة الردم بالرمل ويطلب الردم بـ(Subbase).

    فهل مادة الرمل تفي بالمطلوب أم لابد من الردم بـ Subbase ؟؟ ، وجزاكم الله خيرا.
    السلام عليكم
    موضوع نوعية الردم فوق الانابيب موضع اختلاف بين المهندسين ولكل وجهة نظر صحيحة .

    1. فاعادة استخدام مواد الحفريات بعد اذا كانت مطابقة للمواصفات تكون قليله جدا لانها تحتاج الى معالجة لتطابق المواصفات (التنخيل/الغربله ، ازالة الحجارة، اضافة مواد اخرى ....) واستخدام ناتج الحفريات هو من اجل التوفير ولكنه عادة لا يفي بالحاجة واذا طابق المواصفات فانه يكلف ماديا في الدك على طبقات ويحتاج الى وقت.
    2. استخدام مواد مختارة selective materials مطابق للمواصفات وهنا التكلفة اعلى من استخدام ناتج الحفريات وكذلك تكلف ماديا في الدك على طبقات وتحتاج الى وقت.
    3. استخدام مواد ذات الحجم الواحد single size (وبدون فرق تكلفة )حيث يتم استخدام الرمل او الحصى sand or gravel بقياس معين وبالتالي يتم الردم على طبقة واحدة واذا استخدم الرمل يتم الغمر بالماء.
    4. استخدام base coarse وهو افضل من الحلات الثلاث لانه اكثر تماسكا ويمكن الحصول على النوعية المطابقة للمواصفات ولكن لا يستخدمة المصممون بسبب غلاء ثمنه وكذلك فانه يكلف ماديا في الدك على طبقات ويحتاج الى وقت.

    الطرق الثلاث السابقة متبعه في تنفيذ المشاريع ولكن الذي يحكم فيها موقع العمل والمواصفات ومدى موافقة الاستشاري على تعديل مواصفاته لانهم بالعادة يأخذون الطريقة 1 و2 .
    ومشكلة استخدام single size انه اذا تم تم الحفر بجانب هذا الخندق او تقاطع معه فان الردم ينهار لانو لا يوجد تماسك cohesion=zero ,;`واذا استخدم هذا النوع من الردم فيجب ان تكون اخر طبقة (20-30) من البيس كورس في حالة الشوارع او مواد ناتج الفريات في الاراضي الطبيعية.
    وفي الخليج هناك من يستخدم الحصويات aggregates لاسفل واعلى البايب for bedding and embedment ,ومن الردم بناتج الحفريات وهو الرمل (الارض هناك رملية).

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  