دورات هندسية

 

 

مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

صفحة 154 من 160 الأولىالأولى ... 54104144150 151 152 153 154155 156 157 158 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,531 إلى 1,540 من 1600
  1. [1531]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ديميرونى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    بعد اذنك يامهندس رزف عندي في النشروع تركيب عدد 2 مولد كهربائي قدرة 100 كيلو وات علي ارضية خرسانية المولد داخل حاوية عازلة للصوت وترتكز علي قطاع channel هو نقطة الربط بين المولد والارضية الخرسانة ازاي اصمم القاعدة الخرسانية اسفل المولد والربط بين القطاع channel والخرسانة
    السلام عليكم
    اليك ما تمت الكتابه به سابقا بخصوص سؤالك
    http://www.arab-eng.org/vb/t344799.html
    http://www.arab-eng.org/vb/t359579.html

    1 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  2. [1532]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاقدام مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عندى سؤال بخصوص أماكن توقف ووصل حديد التسليح فى لبشه سمكها 90 سم لخزان ارضي ابعاده 50م * 40م وارتفاع 8م وبه 50 عمود المسافات بينهم فى حدود 8م فى كل اتجاه ، وكانت المخططات الخاصه باللبشه حددت اماكن توقف ووصل اسياخ الحديد وكانت أماكن توقف ووصل الحديد السفلي بالطبع بمنتصف البواكي وأماكن توقف ووصل الحديد العلوي في أماكن الاعمده ، وهذه الطريقه سوف تتسبب في تهدير كبير للحديد ، فهل يمكن فرد الاسياخ بطولها كاملا 12 متر ثم وصلها بعد ذلك بوصلة شد 60 أو 65 مره قطر السيخ سواء كان التوقف فى منطقة اجهادات شد أو ضغط ؟؟؟؟ مع العلم أن الكود المستخدم هو الكود البريطاني وشكرا .
    السلام عليكم
    يمكن صب قاعدة الخزان بدون توقف .
    بخصوص حديد التسليح يمكنك استخدام طول 12 م وعمل الوصلات على الشد على يكون الوصل بالتناوب اي يجب ان الا يكون الحديد السفلي 50% على الاكثر موصول في منطقة واحد لذلك يكون بشكل متبادل سواء للحديد السفلي ام العلوي .

    1 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  3. [1533]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hopeful 7 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    ياريت توضح لنا بالتفصيل اماكن توقف الصب فى العناصر الانشائيه كالكمرات والبلاطات واللبشه
    وجزاك الله خيرااااااااااا
    السلام عليكم
    الفواصل في الكمرات والبلاطات
    http://www.arab-eng.org/vb/t210013.html
    الفواصل في اللبشة
    http://www.arab-eng.org/vb/t245013.html

    1 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  4. [1534]
    الاقدام
    الاقدام غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الف شكر يابشمهندس رزق ربنا يبارك فى حضرتك وشكرا على مجهود حضرتك معانا.
    وكان عندي بعض الاستفسارات البسيطه لخزان شبيه بهذا الخزان ولكنه ضعف مساحته 50000م3 وبه جدار وسطي يقسم الخزان الى نصفين:
    1- ما هو طول الوصله بالضبط فى الكود البريطاني انا حاولت اوصلها بس معرفتش بس عرفت انها 65 مره قطر السيخ فى منطقة اجهادات الشد فهل هذا صحيح؟؟.
    2- وصل الاسياخ بهذه الطريقه غالبا سوف تقف الاسياخ فى مناطق أقصى اجهادات شد وهذا يغاير ما أوصى به الكود المصري على سبيل المثال فهل هناك مشكله في ذلك وهل الكود البريطاني يسمح بذلك؟؟
    3- بالنسبه لصبة اللبشه المسلحه مره واحده ، فإنه يوجد بالمخطط قيود فى صبة الخرسانه وعلى حسب فهمي لهذه الملاحظات فإنه يمنع الصبه لطول أكثر من 30 مترا مره واحده ويتم تقسيم الخزان الى قطع لا يزيد ابعادها عن 30م*30م وبين كل قطعه وأخرى تُترك شريحه بعمق اللبشه تُصب بعد 21 يوم من صبة القطع كما هو مرفق فى المخطط فلماذا هذه الشروط مع العلم انه لا يوجد فواصل تمدد باللبشه.
    4- مرفق تسليح للبشة الخزان وكان التسليح به الكثير من الوصلات فى السفلى والعلوي وهذه الوصلات سوف يصعب عمل خلف وصلات لها اذا تم الالتزام بها وعدم استخدام الاسياخ بطولها 12متر.تسليح اللبشه.rarقطاع فى الجدار الوسطي وفى اللبشه.rar
    وجزاكم الله خيرا.

    0 Not allowed!



  5. [1535]
    Terminator 2013
    Terminator 2013 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2013
    المشاركات: 51
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 20
    السلام عليكم
    نظام هذا السلم slab on grade stair يصل بين منسوب الشارع لقاعه ايضا slab on grade
    السؤال عن كيفية تنفيذ هذا السلم



    0 Not allowed!


    الصور المرفقة

  6. [1536]
    الاقدام
    الاقدام غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم ، أرجو الافاده ياجماعه.

    0 Not allowed!



  7. [1537]
    الاقدام
    الاقدام غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    كل عام وكل أعضاء الملتقى وجميع المسلمين بخير وأمان وسلام وحب ورحمه

    0 Not allowed!



  8. [1538]
    الاقدام
    الاقدام غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أفيدونا ياجماعة الخير

    0 Not allowed!



  9. [1539]
    فؤاد العقابي
    فؤاد العقابي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    اخي العزيز لاداعي للقلق فالمساحة ليست كبيرة ومرعبة الى هذا الحد وهي طبيعية جدا والاحمال سوف تنتقل باتجاه ال 4 متر الاتجاه القصير والتسليح كافي جدا فما عليك سوى تكسير كاشي الارضيات وصب بادلو ويناء جدار ولحد السقف او قبله بقليل ((التماس يكون بالحشو باي مادة تعجبك )) وانهاء الجدار وانتهى الموضوع ....هواية هيج بالعراق امور تصير وماكو ضرر ...برج السنك للاتصالات بقت الجسور عائمة وبدون عمود يسندها للطوابق الاخيرة جراء القصف الامريكي وما صار شي بيها .... تحياتي اخوية العزيز

    0 Not allowed!



  10. [1540]
    حسام محمد السعيد
    حسام محمد السعيد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2010
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    السلام عليكم م/ رزق نشكركم على كم هذه المعلومات وجعلها الله عزوجل فى ميزان حسناتكم
    ونتشوق من حضرتكم افادتنا بالاجابه على السؤال المتروح من قبلكم
    - الخزات بالطبع يحتاج الى الفحص بالماء ويتم ملئ الخزات بالماء والنظر من حول الخزان بوجود تسريب ام لا
    - الخزان تحت الارض وبم انه خزان تهويه ومعرض لعدم وجود ماء بداخله اذا يحتاج الى فواصل تمدد
    - ويمكن الصب تحت هذه الظروف .

    0 Not allowed!



  