دورات هندسية

 

 

مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

صفحة 151 من 160 الأولىالأولى ... 51101141147 148 149 150 151152 153 154 155 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,501 إلى 1,510 من 1600
  1. [1501]
    الهادى ابراهيم2
    الهادى ابراهيم2 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2014
    المشاركات: 54
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    رد: مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

    جزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  2. [1502]
    ماسبيرو
    ماسبيرو غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 4

    رد: مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كنت عاوز أعرف هل يوجد ملف pdf يجمع المشاركات لهذا الموضوع القيم ،،،،، وجزاكم الله خيراً

    1 Not allowed!



  3. [1503]
    engr reda
    engr reda غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية engr reda


    تاريخ التسجيل: Mar 2013
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 31

    رد: مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

    شرح وافي ومبسط

    0 Not allowed!



  4. [1504]
    engr reda
    engr reda غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية engr reda


    تاريخ التسجيل: Mar 2013
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 31

    رد: مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

    بالنسبه لتصميم ال frame قواعد
    Fixed or hinged
    دا بيعتمد علي تقرير التربه وانا كنت اتناقشت مع مهندس في البلديه قال انه بيعتمد التربه fixed لو كانت قدرت تحملها 2.5 kg/cm2 انا كمهندس تصميم عامل اﻻمان رقم واحد بالنسبه ليا اﻻ اذا كانت امامك معلومات كافيه وواضحه عن التربه . الركيزة المفصلية اكتر امانا ﻻنها بتتحمل deferential settlement

    0 Not allowed!



  5. [1505]
    engr reda
    engr reda غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية engr reda


    تاريخ التسجيل: Mar 2013
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 31

    رد: مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

    يفضل كتابه المصطلحات بشكل اوضح حتي يتثني لنا الرد ﻻهميه الموضوع

    0 Not allowed!



  6. [1506]
    engr reda
    engr reda غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية engr reda


    تاريخ التسجيل: Mar 2013
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 31

    رد: مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

    رايي المتواضع انه كان يجب نزح المياه وتنظيف الحديد جيدا ودهانه ماده لمنع الصدا وتنظيف العاديه جيدا قبل الصب واذا ادعت الحاجه لتنظيف الحديد مره اخري

    0 Not allowed!



  7. [1507]
    AlSaigal
    AlSaigal غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2014
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 4

    هبوط في سقف فلات سلاب

    السلام عليكم ورحمة الله

    الرجاء الافادة فيما يمكن القيام به حيال هذا السقف ..
    يوجد هبوط في بلاطة السقف اسفل المنطقه المخصصه للحمام
    ملاحظاتي:
    1- يوجد بجانب بلاطة الحمام " مستواها اقل من مستوى السقف" فتحة داكت للتكييف المركزي
    2- وجود تشققات اسفل عامود الدور الاول اعتقد نتيجة "punching shear " لعامود الدور الارضي.
    3- وجود تشققات في البلاطه على هيئة تقسيمات حديد التسليح .

    الرجاء الافاده فيما يمكن القيام به حيال هذا السقف علما بأني لست مهندس ولم اقم بتنفيذه
    مرفق صور لهبوط جانب البلاطه مابين عمود الطرف وماقبله اسفل الحمام.

    ولكم جزيل الشكر

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    • نوع الملف: zip pic1.zip‏ (1.40 ميجابايت, 28 مشاهدات)
    • نوع الملف: zip pic2.zip‏ (1.20 ميجابايت, 22 مشاهدات)

  8. [1508]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442

    Lightbulb

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AlSaigal مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله
    الرجاء الافادة فيما يمكن القيام به حيال هذا السقف ..
    يوجد هبوط في بلاطة السقف اسفل المنطقه المخصصه للحمام
    ملاحظاتي:
    1- يوجد بجانب بلاطة الحمام " مستواها اقل من مستوى السقف" فتحة داكت للتكييف المركزي
    2- وجود تشققات اسفل عامود الدور الاول اعتقد نتيجة "punching shear " لعامود الدور الارضي.
    3- وجود تشققات في البلاطه على هيئة تقسيمات حديد التسليح .

    الرجاء الافاده فيما يمكن القيام به حيال هذا السقف علما بأني لست مهندس ولم اقم بتنفيذه
    مرفق صور لهبوط جانب البلاطه مابين عمود الطرف وماقبله اسفل الحمام.

    ولكم جزيل الشكر
    السلام عليكم
    في قراءة سريعة لما ارسلته توجد الماحظات التالية

    • لم ترفق المخططات التصميمية لبلاطة السقف
    • وكذلك لا يوجد اي صورة للبلاطة من الاسفل (التي يوجد بها هبوط)
    • لم تحدد مقدار الهبوط في البلاطة.

    والان بخصوص الصور التي بعثتها في تنقسم الي قسمين
    الاول يتعلق بالتشققات في الخرسانة
    وهذه التشققات يعود اسبابها للخرسانة ذاتها وطريقة المعالجة للخرسانة بعد الصب مباشرو فكل هذه التشققات بسبب انكماش الخرسانة عبارة عن Plastic Settlement/Shrinkage Cracking In A Slab
    وقد تم شرح ذلك بالتفصيل في مشاركة سابقة كنت قد كتبتها
    http://www.arab-eng.org/vb/t333930-2.html
    المجموعه الثانية من الصور تتعلق للهبوط للبلاطة
    وهذا قد يكون سببه
    • بسبب قلة سماكة البلاطة مقارنة بلابعاد للبلاطة (اذا اكان هناك اهتزاز للبلاطة للبلاطة ااذا قام احد بالقفز في منتصفها فهذا مؤكد السبب)
    • اذا كان سماكة البلاطة صحيح من الناحية التصميمية فقد يكون السبب فك الشدة قبل موعدها او ان هناك خطأ في الشدة نفسها حصل اثناء الصب (اذا كانت الدعائم على ردم او لم يتم التدقيق على منسوب الشدة والتأكد من استقامتها )




    1 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  9. [1509]
    egyptsystem
    egyptsystem غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية egyptsystem


    تاريخ التسجيل: Dec 2013
    المشاركات: 8,366
    Thumbs Up
    Received: 559
    Given: 91
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    في قراءة سريعة لما ارسلته توجد الماحظات التالية

    • لم ترفق المخططات التصميمية لبلاطة السقف
    • وكذلك لا يوجد اي صورة للبلاطة من الاسفل (التي يوجد بها هبوط)
    • لم تحدد مقدار الهبوط في البلاطة.

    والان بخصوص الصور التي بعثتها في تنقسم الي قسمين
    الاول يتعلق بالتشققات في الخرسانة
    وهذه التشققات يعود اسبابها للخرسانة ذاتها وطريقة المعالجة للخرسانة بعد الصب مباشرو فكل هذه التشققات بسبب انكماش الخرسانة عبارة عن Plastic Settlement/Shrinkage Cracking In A Slab
    وقد تم شرح ذلك بالتفصيل في مشاركة سابقة كنت قد كتبتها
    http://www.arab-eng.org/vb/t333930-2.html
    المجموعه الثانية من الصور تتعلق للهبوط للبلاطة
    وهذا قد يكون سببه
    • بسبب قلة سماكة البلاطة مقارنة بلابعاد للبلاطة (اذا اكان هناك اهتزاز للبلاطة للبلاطة ااذا قام احد بالقفز في منتصفها فهذا مؤكد السبب)
    • اذا كان سماكة البلاطة صحيح من الناحية التصميمية فقد يكون السبب فك الشدة قبل موعدها او ان هناك خطأ في الشدة نفسها حصل اثناء الصب (اذا كانت الدعائم على ردم او لم يتم التدقيق على منسوب الشدة والتأكد من استقامتها )



    جزاكم الله عنا كل خير

    1 Not allowed!



  10. [1510]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    استكمالا لموضوع الوصلات المعدنية اليك هذه المشاركة
    http://www.arab-eng.org/vb/t446558.html
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mecheil.edwar مشاهدة المشاركة
    أهلا بك م مثنى وأشكرك على مشاركتك وردك الرائع حقا ...
    ولو سمحت لى أن أضيف بعض الملاحظات ...الوصلات لكى تعمل بطريقة صحيحة يجب أن يتقارب الفرض النظرى مع الواقع ..
    بمعنى لو قمنا بتثبيت قاعدة العمود بتلك الصورة المرفقة بالمشاركة رقم 1 أؤكد لك أن الوصلة ستقاوم عزوم بنسبة 100%
    وبالتالى المصمم عليه أن يتحقق من نوعية الوصلة تتماشى مع فرض التصميم
    ونضيف أيضا لدينا ثلاث أنواع من الوصلات
    وصلة مفصلية 100 %
    وصلة مفصلية نظريا لكنها تقاوم بنسبة قليلة جدا العزوم
    وصلة جاسئة
    الوصلات المفصلية الغير مقاومة للعزوم هى التى تكون وصلة حقيقة تعمل كمفصلة مثل وصلات الكبارى وغيرها
    الوصلات المفصلية نظريا هى الوصلات بالزوايا وغيرها وهى ليست مفصلة 100% بل تستطيع أن تقول أنها شبه مفصلة قد تقاوم العزوم بنسبة 5% أو 10% تقريبا

    المفصلات الجاسئة المقاومة للعزوم معروف
    لو راجعنا المثال المرفق نجد أن سمك البليت كبير نسبيا تقريبا 30 مم (حاسئ )
    وجود البراغى خارج الوصلة كما أشار م رزق حجاوى مما يعنى زيادة مقاومة هذه الوصلة للدوران
    وبالتالى دوران هذا العمود مقيد بنسبة كبيرة مما يعنى مقاومة الوصلة للعزوم

    وبالتالى فى حال تعرض هذه الوصلة لعزوم قد يحدث إنهيار بالبراغى (نتيجة لأهمال تلك العزوم )
    قد يحدوث pull out للبراغى من الخرسانة - تعتمد على قوة الشد التى ستتولد على البراغى نتيجة ذلك العزوم

    ولكن لو كان النظام الإنشائى لهذا البناء لحسن الحظ لن يسمح بأنتقال عزوم كبيرة لتلك الوصلة فلن يحدث كل هذا

    الخلاصة والخطأ الشائع غالبا فى التصميمات الإنشائية بصفة عامة يجب ألا يفترض المصمم سلوك معين للعناصر أو الوصلات ويكون هذا الفرض لا يتماشى مع الإعتبارات الفعلية التى بدونها سيكون سلوك تلك العناصر والوصلات فعليا مختلفا تماما عن الفرض النظرى الذى قام به المصمم

    السلام عليكم
    اشكر للمهندس مشيل مداخلته القيمة ، وهذا التوضيح بخصوص الوصلات حيث يلاحظ ان هناك خلط كبير لدى مهندسي التصميم والتنفيذ والاشراف في فهم الوصلات في المنشأت المعدنية . ، وهذا يعود الى ضعف تعليم تصميم المنشأت المعدنية وكذلك الثبات للمنشات stability في الجامعات بشكل عام وكذلك ضعف الخبرات في الموقع وعدم الاطلاع على كودات متطلبات التركيب للمنشات المعندنية .
    ونتيجه لذلك نجد العديد من الانهيارات في المنشأت المعدنية خصوصا في مرحلة التركيب erection اكثر بكثير مما هو حاصل في المنشات الخرسانية.
    فعلى سبيل المثال لنفرض ان المهندس المصمم اختار ان تكون الوصلة بين العمود المعدني والاساسات هى وصلة hing اي مسند يتمحل فقط حموله محورية Axial load ولا تتحمل عزوم Moment وبناءا على ذلك قام بتصميم براغي التثبيت Anchor bolts ........
    ولتنفيذ مثل هذا النوع من الوصلات يتطلب ذلك عند التركيب يجب الا تتعرض هذه الوصلة لاية عزوم وذلك من خلال تأمين الدعم Temporary Bracing بحيث نضمن عدم حصول ايه عزوم قاعدة التثبيت base plate او براغي الثبتيت ولكن الذي يحصل في الموقع وبسبب عدم هذا الفهم للوصلات ولمتطلبات التركيب حسب الكودات OSHA سنجد ما يحصل في بعض المواقع ما يلي :-

    يلاحظ هنا ان الوصلة بين العمود والاساس هي hing joint وبناء على ذلك تم تصميم براغي التثبيت Anchor bolts


    يلاحظ هنا انه بسبب شكل العمود فان ذلك يولد عزوم على القاعدة Moment مع ان الوصلة مصممه على انها hing
    ولا يوجد اي تدعم للعمود Temporary Bracing لمنع هذه العزوم.




    تم تركيب كامل الاطارات frames ولكن لا يوجد اي تدعيم مؤقت او دائم Bracing لمقاومة الاحمال الجانية lateral force

    ونيجة لهذه الاخطاء المتراكمه حصل الانهيار في الوصلة بين العمود والاساس وحصل سحي pull out لبراغي التثبيت بسبب العزوم على هذه البراغي
    والتي صممت على حمل محوري فقط (وبالتالي كان طول التثبيت اقصر مما لو كان هناك عزوم )

    والنتيجة انهيار كامل للمنشا المعدني ولاحظ انها كلها باتجاه واحد.

    بقراءة المخطط الانشائي للمصم يجب تنفيذ الجدار المسلح اولا ومن ثم البدء بتركيب في الاعمدة الفتحة الثانية Bay No.2 (من جهة اليمين) لان بها التدعيم Bracing وعند تركيب اي عمود يجب تركيب Temporary Bracing لمنع حصول اية عزوم على الوصلة مع الاساس. وبعد تركيب الفتحة الثانية كامله Bracing &Purlins (يمكن فك الدعم المؤقت للفتحة الثانية )يتم تركيب باقي الفتحات حيث يتم تركيب العمود بشكل مؤقت وربط الاطار من خلال Purlins بالفتحة الثانية وهكذا بشكل متسلسل حتى الانتهاء من تركيب كامل الاطار وبعد ذلك يتم تركيب التصفيح cladding للسقف والجوانب

    وللمزيد حول هذا الموضوع في الملف المرفق

    0 Not allowed!