  1. [1441]
    bardiesy
    bardiesy غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2011
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 3

    مشكله في البياض علي اسطح حديديه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bardiesy مشاهدة المشاركة
    ملف مرفق 90935السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله كل الخير علي كل ما تقدمونه من شروحات مفيده في هذا المنتدي العامر
    عندي استفسار بخصوص البياض علي اسطح حديديه

    اقوم الان بتنفيذ مشروع تدعيم لاحد المصانع احد بنوده هي عمل تحزيم ضد الزلازل باستخدام شريحة حديدية قطاع 16 سم تخانة 2 سم يتم تثبيتها علي الكمرة الخارجية للمبني
    طبعا المبني قائم والواجهات عليها طبقه بياض حجر صناعي فوق بياض اسمنتي تمت ازالة الطبقات للوصول الي السطح الخرساني ثم بياض الجزء الذي تم تكسيره من البياض ودهانه
    طبعا هناك جزء بارز بسبب تخانات الشريحة والجراوت المستخدم خلفها

    السؤال عن الاجراءات الواجب اتخاذها لبياض هذا الجزء بدون حدوث مشاكل في البياض تطبيل او خلافه

    الصورة
    قمت بادراج المشكله السابقه ولكن لم اتلق اي رد لعل العنوان لم يوضح انه استفسار
    الموضوع مهم بالنسبة لي جدا وارجو الرد من خبراء المنتدي

    0 Not allowed!



  2. [1442]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442

    رد: مشكله في البياض علي اسطح حديديه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bardiesy مشاهدة المشاركة
    قمت بادراج المشكله السابقه ولكن لم اتلق اي رد لعل العنوان لم يوضح انه استفسار
    الموضوع مهم بالنسبة لي جدا وارجو الرد من خبراء المنتدي
    السلام عليكم
    يفضل عدم البياض plaster فوق القطع المعدنية plates وانما يكتفى بالدهان فقط.
    اما اذا كان لا بد من البياض فيتم تركيب شبك معدني فوق القطع المعدنية بحيث يكون هناك سماكة 1سم ويتم بعدها البياض.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  3. [1443]
    Mohamed laith
    Mohamed laith غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2011
    المشاركات: 479
    Thumbs Up
    Received: 32
    Given: 420

    رد: مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

    السلام عليكم
    اسال عن اعلى درجة حرارة للجو يمكن ان يتم الصب فيها في المملكة السعوديه علما بان المواصفه ذكر فيها اعلى درجة حرارة للخرسانه ولم يذكر حرارة الجو

    0 Not allowed!



  4. [1444]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442

    رد: مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed sengal مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اسال عن اعلى درجة حرارة للجو يمكن ان يتم الصب فيها في المملكة السعوديه علما بان المواصفه ذكر فيها اعلى درجة حرارة للخرسانه ولم يذكر حرارة الجو
    السلام عليكم
    اشترطت المواصفات الامريكية aci 305 بالاجواء الحارة الا تزيد نسبة التبخر عن 0.2 باوند/قدم2.ساعة ،وان يتم تغطية الخرسانة وعدم تعرض الخرسانة للشمس مباشرةوالحفاظ على رطوبة الخرسانة .
    he maximum concrete temperature, at time of placement, shall be limited in accordance with ACI 305, Figure 2.1.5. The evaporation rate of the mixing water shall not exceed 0.2 pounds of water per square foot per hour

    للمزيد
    Hot Weather Concreting: How to keep on pouring when the temperature is soaring - The Industrial Rollcov-R™ by Chamtech

    1 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  5. [1445]
    bardiesy
    bardiesy غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2011
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 3

    رد: مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اشكر المهندس الفاضل المهندس رزق علي التفاعل
    نصت مواصفات المشروع علي عمل بلاستر للجزء الذي تم تكسيره فلم يسعنا عمل دهان فقط
    بخصوص الشبك قمنا بتركيب سلك شبك تم تسميره في علي كامل مسطح الجزء المطلوب بياضه مع لحام قطع حديدية علي الشريحة الحديدية لتثبيت الشبك (كانت المواصفات قد نصت علي تثبيت الشبك في الشريحة الحديدية باستخدام نقط لحام ولكن فشل هذا الاجراء لعدم تحمل الشبك )
    هل هذا ما تقصده حضرتك ام هناك احتياطات اخري ?
    عرب.jpg
    صورة لجزء ملحوم
    عرب1.jpg
    ام ان الافضل عدم تلحيم الشبك مباشرة علي الشريحة وجعله بعيد مسافه ما ؟
    بانتظار رد حضرتك

    0 Not allowed!



  6. [1446]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442

    رد: مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bardiesy مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اشكر المهندس الفاضل المهندس رزق علي التفاعل
    نصت مواصفات المشروع علي عمل بلاستر للجزء الذي تم تكسيره فلم يسعنا عمل دهان فقط
    بخصوص الشبك قمنا بتركيب سلك شبك تم تسميره في علي كامل مسطح الجزء المطلوب بياضه مع لحام قطع حديدية علي الشريحة الحديدية لتثبيت الشبك (كانت المواصفات قد نصت علي تثبيت الشبك في الشريحة الحديدية باستخدام نقط لحام ولكن فشل هذا الاجراء لعدم تحمل الشبك )
    هل هذا ما تقصده حضرتك ام هناك احتياطات اخري ?
    عرب.jpg
    صورة لجزء ملحوم
    عرب1.jpg
    ام ان الافضل عدم تلحيم الشبك مباشرة علي الشريحة وجعله بعيد مسافه ما ؟
    بانتظار رد حضرتك
    السلام عليكم
    يفضل الا يكون هناك اي تلحيم بين الشبك والصفائح plates وانما يتم التثبيت على الخرسانة او البلوك وان يكون هناك سماكة اسفل الشبك بمقدار 1سم (بين الصفيحة والشبك) وان يتم استخدام شبك بفتحات اوسع للمساح للبياض blaster بالدخول بين الفتحتات

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  7. [1447]
    Mohamed laith
    Mohamed laith غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2011
    المشاركات: 479
    Thumbs Up
    Received: 32
    Given: 420

    رد: مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

    السلام عليكم
    جزاك الله خيرا مهندس رزق واذا امكن لدي سؤال ثاني ماهي مواصفات الهوك الذي يقوم بحمل البايل من الارض الي داخل الحفر هل هناك
    مواصفات في القطر والطوال والحموله

    0 Not allowed!



  8. [1448]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442

    رد: مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed sengal مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    جزاك الله خيرا مهندس رزق واذا امكن لدي سؤال ثاني ماهي مواصفات الهوك الذي يقوم بحمل البايل من الارض الي داخل الحفر هل هناك
    مواصفات في القطر والطوال والحموله
    السلام عليكم
    السؤال غير واضح من حيث هل المقصود precast concrete pile ام ان تقصد casing pile
    يعتمد قطر الهوك على وزن البايل اما طول التثبيت فيكون 60 مرة القطر من كل جهة ويجب ان يكون داخل الخرسانة وليس على الطرف، وكذلك موقع الهوك

    واليك المزيد
    http://www.api.com.my/images/reinfor...les3upload.pdf

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  9. [1449]
    bardiesy
    bardiesy غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2011
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 3

    رد: مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    يفضل الا يكون هناك اي تلحيم بين الشبك والصفائح plates وانما يتم التثبيت على الخرسانة او البلوك وان يكون هناك سماكة اسفل الشبك بمقدار 1سم (بين الصفيحة والشبك) وان يتم استخدام شبك بفتحات اوسع للمساح للبياض blaster بالدخول بين الفتحتات
    السلام عليكم هل حضرتك تقصد نفس اسلوب تطبيق المحارة علي شبك ممدد لعمل بيوت النور والاجزاء الديكورية في السقف
    وهل هذا معناه ان ال 1 سم خلف الشبك سوف يكون فارغ من المحارة ام يتم التسليخ علي الشبك وملو ال 1 سم الفارغ
    جزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  10. [1450]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442

    رد: مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bardiesy مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم هل حضرتك تقصد نفس اسلوب تطبيق المحارة علي شبك ممدد لعمل بيوت النور والاجزاء الديكورية في السقف
    وهل هذا معناه ان ال 1 سم خلف الشبك سوف يكون فارغ من المحارة ام يتم التسليخ علي الشبك وملو ال 1 سم الفارغ
    جزاك الله خيرا
    السلام عليكم
    يجب ان تصل المحارة الى 1سم حيث انه عند قذف المحارة تدخل بين الشبك لانه اذا حصل فراغ فسيودي الى تشقق المحارة والى ظاهرة التطبيل لها بسبب هذا الفراغ.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  