دورات هندسية

 

 

مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

صفحة 132 من 160 الأولىالأولى ... 3282122128 129 130 131 132133 134 135 136 142 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,311 إلى 1,320 من 1600
  1. [1311]
    أبو العز عادل
    أبو العز عادل غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 212
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    178126_165576113581259_1265305135_o.jpgما هي اسباب الشروخ و كيف يتم معالجتها

    0 Not allowed!



  2. [1312]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو العز عادل مشاهدة المشاركة
    178126_165576113581259_1265305135_o.jpgما هي اسباب الشروخ و كيف يتم معالجتها
    السلام عليكم
    من خلال النظرة الاولى للصورة يتضح ان هذه التشققات في زاوية الكمرة من الاسفل ويعود اسباب هذه التشققات الى عمر المبنى ووصل بخار الماء لحديد التسليح مما ادى الى حدوث حالة الصدأ مما يؤدي الى زيادة حجم حديد التسليح الذي يضغط بدورة على الخرسانة مما يؤدي الى تشققها.
    ولحل هذه المشكلة عليك بمراجعة شركة متخصصة في مواد البناء (سيكا ، باسيف ، فوسروك، او غيرها منالشركات في بلدك )
    وسيعطونك المواد المناسبة للاصلاح وفي متابعة طريقة الاصلاح.


    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  3. [1313]
    أبو العز عادل
    أبو العز عادل غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 212
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    بارك الله فيك أخي رزق و جزاك الله خيرعلى المعلومات القيمة

    0 Not allowed!



  4. [1314]
    أبو العز عادل
    أبو العز عادل غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 212
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    417134_446281608741149_1208303067_n.jpg
    أريد رأي المهندس رزق حجاوي
    مبني تم صب القواعد و عند بناء الجدار وجود خطاء قبل صب الميدة و وجود العمود متقدم ( ب2 سيخ ) من الحديد بعدها قام المقاول بثني ( ال2 سيخ ) من الحديد إلي الخلف بأكثر من( 7 سم) و زرع ( 2 – سيخ) من الحديد خلف العمود علي وجه القاعدة و أصبح العمود ( 8 أسياخ ) من الحديد علما بان العمود ( 40سم x 20 سم ) و كذلك المنزل مصمم علي ثلاثة طوابق هل هذه المعالجة صحيحة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وهذا مسقط جانبي من العمود بهذا الشكل كما في الصورة


    0 Not allowed!



  5. [1315]
    Civil Ahmed Ragab
    Civil Ahmed Ragab غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية Civil Ahmed Ragab


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 3,029
    Thumbs Up
    Received: 1,720
    Given: 1,362
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو العز عادل مشاهدة المشاركة
    417134_446281608741149_1208303067_n.jpg
    أريد رأي المهندس رزق حجاوي
    مبني تم صب القواعد و عند بناء الجدار وجود خطاء قبل صب الميدة و وجود العمود متقدم ( ب2 سيخ ) من الحديد بعدها قام المقاول بثني ( ال2 سيخ ) من الحديد إلي الخلف بأكثر من( 7 سم) و زرع ( 2 – سيخ) من الحديد خلف العمود علي وجه القاعدة و أصبح العمود ( 8 أسياخ ) من الحديد علما بان العمود ( 40سم x 20 سم ) و كذلك المنزل مصمم علي ثلاثة طوابق هل هذه المعالجة صحيحة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وهذا مسقط جانبي من العمود بهذا الشكل كما في الصورة
    أعتقد 2 سيخ فوق القاعدة مش مظبوط ولا بد من عمل فتحات لتزريع هذا الحديد ..
    و2 سيخ تم ثنيه باكثر من 7 سم محتاج تزريع ايضا .... للامان ..
    وممكن حد يقولك 3ادوار عدى يا عم والخرسانة تشيل ...
    وننتظر راى المهندس رزق ....

    1 Not allowed!


    -إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شئ له قيمة, وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شئ لا يقدر بقيمة,
    وإذافقدت الأمل فقد ضاع منك كل شئ.
    - وأمر الله بأن لا يترك عبده أمر الصلاة ساعة الحرب والقتال الا ليدل على ما فى الصلاة من قربة لله ..
    فلا تدعها أخى
    أبدا



  6. [1316]
    أحمد هيرنانديز
    أحمد هيرنانديز غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2012
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    سلام عليكم.. أنا بشرف على قواعد تحمل أعمده لمبني للتغليف ستيل يعني,, المهم في " انكر بولت " لحمتها في القواعد حسب الرسومات وصبيت وكله كويس بس في شي مشكله هي انه في بيبات لازم تدخل فيها الأنكر بولت وانا ما انتبهتلها الا متأخرا..فمش عارف حتطبق معايا الأعمده ولا لأ.. وايش هي المعالجه برأيكم ؟؟؟؟



    علما بأن القواعد اللي عليها احمال انتهيت منها.. وهذي اللي انا بصددها هي للظله فقط.. وشيء آخر اني لسا مهندس حديث التخرج :)

    0 Not allowed!



  7. [1317]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد هيرنانديز مشاهدة المشاركة
    سلام عليكم.. أنا بشرف على قواعد تحمل أعمده لمبني للتغليف ستيل يعني,, المهم في " انكر بولت " لحمتها في القواعد حسب الرسومات وصبيت وكله كويس بس في شي مشكله هي انه في بيبات لازم تدخل فيها الأنكر بولت وانا ما انتبهتلها الا متأخرا..فمش عارف حتطبق معايا الأعمده ولا لأ.. وايش هي المعالجه برأيكم ؟؟؟؟
    علما بأن القواعد اللي عليها احمال انتهيت منها.. وهذي اللي انا بصددها هي للظله فقط.. وشيء آخر اني لسا مهندس حديث التخرج :)
    السلام عليكم
    ارفق المخطط للقواعد ومتطلبات anchor bolts وكذلك الانابيب pipe حتى يتم فهم السؤال قبل الرد عليك

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  8. [1318]
    المستميس
    المستميس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    مئشان التعشيش
    اذا ممكن اقتصاديا نكسر شكل tألعمود والجسر
    ونحط فاصل صب بعيد شوي عن المساند وبعدين نكفرج ونصب بس هادا الجزء
    لانوالبيتون لسا طري
    شكرا

    0 Not allowed!



  9. [1319]
    المستميس
    المستميس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    بالنسبة للقاعدة
    نجزء الصب عل10ايام كي يوم جزء كامل الارتفاع القاعدة بنحط فواصل شاقولية عل كامل الرتفاع
    افضل من الفواصل الافقية
    الجدران: الجزء العلوب بدو حوالي 217متر بسماكة .35
    السفلي143متر
    الافضل اول 80 نوزعون للجدران يللي سماكتها35سم
    الباقي على السماكة1متر
    اي ان الجدران يجب ان تنتقى جيدا
    باقي الارتفاع 80+80+57 نصب كامل الرتفاع 4.5متر مع فواصل شاقولية ووترستوب عل مراحل طول الخزان
    يعني3فواصل بس هادا افضا من الفواصل الافقية كل 1متر مثلا واضمن مشان التسرب
    مشان الاحديد الافقي لازم يستمر لانو تصميم الاحمال عليه رئيسي
    الفحص بس بمكان الفاصل غمر مغلق حول الفاصل بس او بطريقة ضغط الهواء او باي طريقة اخرى لانو مكان الفاصل هو الاخطر

    0 Not allowed!



  10. [1320]
    khalid-m
    khalid-m غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2012
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    المهندس رزق الحجاوي المحترم

    أنا مهندس اشراف أشرف على مشروع مبنى في السعودية وعند عودتي من الإجازة اكتشفت أنالمقاول بغيابي صب لبشة البناء على مرحلتين وكان الفاصل أفقي ، فسماكة اللبشة 150سم تم صب سماكة 75سم وبعذ 5 أيام صب الجزء الثاني فما الحل ؟ وقد علمت من زملائيفي الموقع أنه لم يقوم امقاول قبل الصبة الثانبة بإتخاذ أي إجراء فلم يستخدم موادلاصقة ولم يخشن السطح القديم فما الحل ؟؟؟؟ أرجو التكرم بالإجابة

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML