    يتم حاليا انشاء معمل اسمنت في الامارات ويوجد silo لتخزين المواد يراد تنفيذه من الخرسانه المسلحه قطره الداخلي 14 متر وارتفاعه 51 متر النظام المتبع في انشاء جدار هذا silo هو slip form القالب المنزلق

    ولقد تم انهاء المرحله الاولى من هذه الجدران حيث كانت سماكه الجدار 60 سم وبعد عشره ايام من تاريخ هذه المشاركه سيتم متابعه المرحله الثانيه لانشاء الجدار ولكن بسماكه 30 سم

    وهنا كان لابد من تحديد الطريقه الافضل لاستكمال الانشاء حتى هذا الارتفاع 51 متر

    المعطيات:

    مقاومه الخرسانه 35 ميغا باسكال

    بعد مجبل الخرسانه عن الموقع 40 كم تحتاج خلاطه الخرسانه لتكون في الموقع ساعه كامله


    القالب المنزلق يتالف من عشرين jack رافعه هيدرولكيه بقدره 6 طن للمرفاع الواحد اي اجمالي قوه الرفع 120 طن
    سرعه القالب تخضع الى امريين اساسين زمن الشك الابتدائي في الموقع والذي غالبا يختلف عن زمن الشك الابتدائي المقرر في الختبر وقد تم الاجتماع مع الشركه المسؤله عن اعمال القالب امنزلق وتم اعتماد زمن الشك الابتدائي 8 ساعات وزمن شك نهائي 9ساعات ونصف

    الامر الثاني هو قدره العماله على تجهيز شبكه التسليح اعلى القالب مع العلم انها تمتد اعلى القالب مسافه 6 متر

    القالب مزود بمنصه عمل علويه لتنفيذ اعمال التسليح

    سرعه القالب ما بين 8 سم الى 15 سم في الساعه

    ولتوفير الوقت والجهد على الاستاذه الكرام هنا لقد تمت مناقشه الحلول ك الاتي:

    الحل الاول:
    يتم الصب باستخدام مضخه متحركه يصل طول البووم boom 47 متر ولكن بسبب ظروف الموقع لا يمكن ان تغطي اكثر من ارتفاع 35 متر كحد اقصى وهنا طبعا لابد من وجود مضخه من الطرف المناظر
    والارتفاع المتبقي يتم يصبه باستخدام موبايل كرين mobile crane يصل طول البووم حتى 60 متر ويعلق بنهايه خطافه سطل bucket حجمه 1 متر مكعب ومزود ب hose pipe
    لتفريغ الخرسانه

    مع العلم انه من اجل سرعه وسطيه للقالب المنزلق 10 سم في الساعه يلزم كميه خرسانه 1.5 متر مكعب وهنا يو جد تحدي اخر لمنع ومراقبه المضخه لمنع حدوث اي انسداد في الانابيب

    ويذكر ان ال slump المطلوب 14 سم

    ولكن هذا الحل لم يتم القبول عليه بسبب انه وجود mobile crane سيزيد من مخاطر التنفيذ ويؤخر صب الخرسانه وسيزيد من احتمال حدوث cold joint

    الحل الثاني
    استخدام رافعه برجيه مع سطل tower crane

    ولكن لا يمكن استخدام رافعه برجيه لانه من اجل هذا الارتفاع تحتاج الى ان تربط مع نواه او عمود او جدار منفذ لكي تقارب هذا الارتفاع كون الارتفاع الحر محدود لها واذا كان مطلوب زياده الارتفاع يجب ان يعمل attachment مع منشاه مجاوره وفي حالتنا هذه لا يوجد الا جدران ال SILO الخارجه حديثا من الصب

    الحل الثالث

    استخدام PLACING BOOM من النوع المثبت على TUBLAR COLUMN OR SPACE TRUSS وهي لا تصلح لنفس السبب المذكور اعلاه

    الحل الرابع

    ايصال الخرسانه عن طريق المضخه المتحركه الى سطل متحرك يتدحرج على القالب المنزلق ويتم من خلاله افراغ الخرسانه جانبيا في القالب ولكن هذه الحل فشل كون انه القالب لم يصمم لتحمل هذه الحمولات وقد اكدت ذلك الشركه المسؤوله عن القالب

    الحل الخامس

    استخدام مضخه متحركه ذات BOOM طويل وقد تم الاتصال مع الشركات الموجود في المنطقه وكان اقصى طول لل بووم هو 52 متر وهذا لايكفي



    نرجو من الاستاذه الكرام المشاركه في ايجاد حلول عمليه ومنطقيه لتنفيذ هذه الجدران بشكل امن وهندسي وبالاخص استاذنا الكبير المهندس رزق .

    والله الموفق

    0 Not allowed!



  2. [1272]
    خالد الخضر
    خالد الخضر غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 164
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 16

  3. [1273]
    خالد الخضر
    خالد الخضر غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 164
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 16
    السلام عليكم
    ارفق لكم الصورة التاليه
    IMG_02431.JPG

    0 Not allowed!



  4. [1274]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    الحل الثاني
    استخدام رافعه برجيه مع سطل tower crane
    ولكن لا يمكن استخدام رافعه برجيه لانه من اجل هذا الارتفاع تحتاج الى ان تربط مع نواه او عمود او جدار منفذ لكي تقارب هذا الارتفاع كون الارتفاع الحر محدود لها واذا كان مطلوب زياده الارتفاع يجب ان يعمل attachment مع منشاه مجاوره وفي حالتنا هذه لا يوجد الا جدران ال SILO الخارجه حديثا من الصب
    السلام عليكم
    بخصوص الرافعات البرجية فهناك رافعات لها الارتفاع الحر free standing اكبر من 47 وقد ارفقت لك مواصفات رافعة برجية يصل الارتفاع الحر لها 71 م.
    فهل المقصود في سؤالك ان المتوفر في الشركة لديكم 47م ؟.
    لانه في جميع الاحوال ستحتاج الى رافعة (من الممكن اكثر من واحدة ) يصل ارتفاعها الى اكثر من 51م ليس فقط من اجل الصب وانما لرفع حديد التسليح للسايلو.
    سيتم الرد بالتفصيل باذن الله في وقت لاحق
    http://www.biggetowercrane.com/tower...arts/SK315.pdf

    1 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  5. [1275]
    خالد الخضر
    خالد الخضر غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 164
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 16
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    بخصوص الرافعات البرجية فهناك رافعات لها الارتفاع الحر free standing اكبر من 47 وقد ارفقت لك مواصفات رافعة برجية يصل الارتفاع الحر لها 71 م.
    فهل المقصود في سؤالك ان المتوفر في الشركة لديكم 47م ؟.
    لانه في جميع الاحوال ستحتاج الى رافعة (من الممكن اكثر من واحدة ) يصل ارتفاعها الى اكثر من 51م ليس فقط من اجل الصب وانما لرفع حديد التسليح للسايلو.
    سيتم الرد بالتفصيل باذن الله في وقت لاحق
    http://www.biggetowercrane.com/tower...arts/SK315.pdf
    جزاك الله كل خير وبارك لك في عافيتك وعلمك

    نحن بانتظارك استاذنا.......

    0 Not allowed!



  6. [1276]
    خالد الخضر
    خالد الخضر غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 164
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 16


    السلام عليكم
    بالنسبه لحديد التسليح سيتم ايصاله باستخدام mobile crane

    استاذ رزق بالنسبه للملف الذي ارفقته هل يوجد لهذه الشركه او غيرها معروفه بتنفيذها لهذه الارتفاعات فرع بالامارات ؟

    مع الشكر



    0 Not allowed!



  7. [1277]
    كرم عطية
    كرم عطية غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2012
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    يابش مهندس انت مش شايف ان كمية 80 مترمكعب /يوم قليلة جدا و ان الاساس فقط 800م3 خرسانة اى مايعادل 10 ايام صب فقط فى الاساس

    0 Not allowed!



  8. [1278]
    م.احمد العراقي
    م.احمد العراقي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م.احمد العراقي


    تاريخ التسجيل: Jun 2011
    المشاركات: 660
    Thumbs Up
    Received: 125
    Given: 446
    السلام عليكم..استاذ رزق الاخوه جميعا ..عندي مشكله حدثت في الموقع حيث وجدت حدوث قطع في الانكر بولت في مشروع بنايه طابقين ثم قام المقاول بعمليه لحام للنكر بولت كما في الصوره ..سؤالي هل العمليه مقبوله وكيف اتاكد من الموضوع وهل في حلول اخرى .علما انه سوف يسند الدرج 200920122155.jpg

    0 Not allowed!


    ياراقد الليل مسرورا بأوله ان الحوادث قد يطرقن اسحارا

    لا تفرحن بليل طاب اوله فرب اخر ليل اجج النارا

  9. [1279]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.احمد العراقي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم..استاذ رزق الاخوه جميعا ..عندي مشكله حدثت في الموقع حيث وجدت حدوث قطع في الانكر بولت في مشروع بنايه طابقين ثم قام المقاول بعمليه لحام للنكر بولت كما في الصوره ..سؤالي هل العمليه مقبوله وكيف اتاكد من الموضوع وهل في حلول اخرى .علما انه سوف يسند الدرج 200920122155.jpg
    السلام عليكم
    لم تذكر السبب الذي ادى حدوث قص في anchor bolt ؟؟
    بخصوص الحل الافضل كان ان يتم زراعة بدل له.
    اما وقد تم لحام البرغي bolt فيتم التأكد من قوة اللحام ومن التثبيت ومن كفاية قطر البرغي من خلال اجراء فحص السحب للبرغي pull out test ويجب ان يتم 1.5 مرة قوة الشد التصميمية .
    واجهزة الفحص متوفرة.
    اما بخصوص المواصفات وطريقة الفحص
    Pull out test on anchor bolt


    طريقة الفحص
    http://www.youtube.com/watch?v=_Ggfp-CAQc0

    Getting Started with the Hilti Tester 4 safety bolt tester. - YouTube


    1 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  10. [1280]
    محمود لاوند
    محمود لاوند غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2012
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كان فيه مشكلة عايز أستفسر عنها كان فيه 3 أعمد على أكس واحد فى بيت و3 المفروض يتمسكوا بكمرة لأن السقف بلدى فاللى حصل ان العمود اللى فى النص اترحل 20 سم عن الأكس يبقى ايه الحل وعايزاخد فى الاعتبار الحالة المادية للمالك