دورات هندسية

 

 

مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

صفحة 126 من 160 الأولىالأولى ... 2676116122 123 124 125 126127 128 129 130 136 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,251 إلى 1,260 من 1600
  1. [1251]
    أبوريناد حاتم
    أبوريناد حاتم غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2012
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سؤال في الخرسانة المسلحة
    في عملية انشاء مبني كلية مكون من بدروم وارضي و3 ادوار متكررة وكانت نتائج اختبارات جهد خرسانة الاعمدة كمايلي :
    بعد 7 ايام كانت
    170.3 . 136.1
    بعد مرور 28 يوم
    239.6 . 189.1

    وان مواصفات المشروع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وجهد الخرسانة لا يقل عن 250 كجم/ سم2 برجاء الافادة عن الاتي

    1- ما هو تقيمك لتلك النتائج في ضوء الكود المصري للخرسانة رقم 203 لسنة 2007 هل هي مرفوضة ام مقبولة
    2- في هذة الحالة اذا كانت تلك العينات مقبولة فهل يتم خصم مبالغ نظير النقص في الجهد من مستحقات المقاول من عدمة
    3-لو يوجد شرح مبسط لكيفية قراءة نتائج اختبارات الخرسانة والتحقق من مدي قبولها من عدمة رجاء التكرم بعرضة علي الموقع

    ولكم جزيل الشكر

    0 Not allowed!



  2. [1252]
    خالد الأزهري
    خالد الأزهري غير متواجد حالياً
    مسلم
    الصورة الرمزية خالد الأزهري


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 5,377

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,068
    Given: 724
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كل عام وانتم بخير مهندس رزق وقراء الموضوع القيم ...

    ما هي الاحتياطات الواجب اتباعها عند انهيار شدة السقف ..لا اعني انهيارها كليا وانما انهيار جزء من السقف
    1-اذا حصل الانهيار اثناء الصب
    2- اذا حصل الانهيار بعد الصب بقليل

    0 Not allowed!


    ما دعوة أنفع يا صاحبي .... من دعوة الغائب للغائب
    ناشدتك الرحمن يا قارئاً .... أن تسأل الغفران للكاتب

    الحياة الطيبة

    دوره عن الزلازل وبرنامج الايتابس وبرنامج السيف -للمهندس أسامه نواره

    مسافر.....لا تنسونا من الدعاء

  3. [1253]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوريناد حاتم مشاهدة المشاركة
    سؤال في الخرسانة المسلحة
    في عملية انشاء مبني كلية مكون من بدروم وارضي و3 ادوار متكررة وكانت نتائج اختبارات جهد خرسانة الاعمدة كمايلي :
    بعد 7 ايام كانت
    170.3 . 136.1
    بعد مرور 28 يوم
    239.6 . 189.1

    وان مواصفات المشروع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وجهد الخرسانة لا يقل عن 250 كجم/ سم2 برجاء الافادة عن الاتي

    1- ما هو تقيمك لتلك النتائج في ضوء الكود المصري للخرسانة رقم 203 لسنة 2007 هل هي مرفوضة ام مقبولة
    2- في هذة الحالة اذا كانت تلك العينات مقبولة فهل يتم خصم مبالغ نظير النقص في الجهد من مستحقات المقاول من عدمة
    3-لو يوجد شرح مبسط لكيفية قراءة نتائج اختبارات الخرسانة والتحقق من مدي قبولها من عدمة رجاء التكرم بعرضة علي الموقع
    ولكم جزيل الشكر
    السلام عليكم
    بخصوص نتائج الكسر للمكعبات فمن الواضح انها غير مطابقة للمواصفات ولحل هذه المشكلة لديك التسلسل التالي :-
    • اذا لم يكن قد تم صب السقف فالافضل والاضمن ازالتها بالكامل واعادة الصب مع التأكد من اسباب رسوب المكعبات والخلطة التصميمية وطريقة الصب واخذ المكعبات والتأكد من دقة اجهزة كسر المكعبات.
    • اذا تم صب السقف ففي هذه الحالة نقوم بما يلي


    1. اخذ عينات من الخرسانة core للتأكد من قوة الكسر (على عمر 56 يوم) فاذا كانت النتائج مقبولة فتكون المشكلة قد حلت .
    2. اذا كانت نتائج الكورات غير مقبول فيتم اعادة تصميم المبنى بناءا على نتائج الكورات فاذا وجد انه امن فتكون المشكلة قد حلت.
    3. اذا وجد ان بعد اعادة التصميم ان هناك مشكلة فيتم الحل من خلال


    • تقليل الاحمال على الاعمدة ( تنقيص عدد الطوابق او نوعية المواد المستخدمة ).
    • تقوية الاعمدة (بزيادة الابعاد لها مع حديد تسليح او التصفيح بالصفائح المعدنية او التخليف بمادة فايبر كربون )

    وللمزيد بخصوص تقوية الاعمدة اليك هذه المشاركة
    http://www.arab-eng.org/vb/t337707.html
    اما بخصوص طريقة تقييم نتائج الكسر للمكعبات واليك موضوع استاذنا المهندس حسان2
    حتى لا تحتار بين المشاركات اتمنى عليك قراءة ما كتبه الاستاذ حسان بخصوص طريقة اخذ العينات وتقييم نتائج كسر المكعبات.
    وعندها لوحدك ستحكم على النتائج حسب مرجع علمي معتمد وهو الكود البريطاني.

    http://www.arab-eng.org/vb/t244974.html
    وهذه حسب المواصفات الامريكية
    http://www.inti.gob.ar/cirsoc/pdf/te...on/214r_02.pdf
    http://www.nrmca.org/aboutconcrete/cips/10p.pdf

    1 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  4. [1254]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الأزهري مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كل عام وانتم بخير مهندس رزق وقراء الموضوع القيم ...

    ما هي الاحتياطات الواجب اتباعها عند انهيار شدة السقف ..لا اعني انهيارها كليا وانما انهيار جزء من السقف
    1-اذا حصل الانهيار اثناء الصب
    2- اذا حصل الانهيار بعد الصب بقليل
    السلام عليكم
    اذا حدث الانهيار للشدة الخشبية (الطوبار) Formwork اثناء الصب فالافضل والامن من ناحية السلامة اخراج كل العاملين فوق تحت السقف ، وهناك من يلجأ لمحاولة التدعيم ولكن هذا فيه خطورة كبيرة (الا اذا كان الانهيار جزئيا /وهذا يحتاج الى تقييم من مهندس ذو خبرة وعمالة فنية ماهرة).
    اما اذا حصل الانهيار للشدة بعد الصب فيكون الحل كما في الحالة السابقة يتم الانتظار حتى تصلب الخرسانة وقدرتها على التحمل ومن ثم يتم تقييم السقف بعد السقف هل يحتاج الى الازالة بشكل جزئي ام كلي او ان الذي حصل تشوة في الصب فقط ؟.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  5. [1255]
    ibrahi ali
    ibrahi ali غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2012
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 16
    هذه مشكلة دائما نقرائها في نفس الموضوع ولايوجد رد لان الذي يطرح المشكلة هو استاذنا الكبير رزاق حجاوي وانشاء الله الرد كالائتي
    1-امكانية الخباطة للصب قلليلة جدا وواضح انها خباطة صغيرة ويتم اضافة المواد اليها بالاعتماد على النسب الحجمية في الموقع لذا يجب زيادة عدد الخباطات الى عشرة لتكون الانتاجية 800 مترمكعب في اليوم.
    2-اضافة مواد موخرة للتصلب +مواد لتقليل النفاذية للكونكريت.
    3-وضع (water stop) ويجب ان يكون بدون فقاعة لان المفصل انشائي والمقطع I ويفضل عدم عمل كيكر معى زيادة الكفر الى 7 سم وتثبيت المانع المائي باستخدام حديد التسليح في البشة.
    4-في حالة ضهور كول جوينت يجب تنضيف حديد التسليح بشكل واضافة اديبوند واستخدام (swell able mastic) وهو عبارة عن بوليوثيرين انتفاخي عند ملامسة الماء له يزداد حجمه فيمنع الماء من التسرب
    5-بالنسبة للجدران اذا كان الخزان دائري بقطر 44 متر وهو خزان ضاهري فيتم عمل مفصل تمدد كل 34 متر معى مانع مائي وحديد تسليح افقي مستمر كشير كونكشن يعني من جهة ثابت واخرى حر.
    6-نفس المعالجة السابقة في حالة ضهور كول جوينت.
    ونحن بانتظار رد الاخ الاستاذ رزاق وتصحيح الملاحضات السابق علما بان اغلبها مستنبط من استشارته السابقة

    0 Not allowed!



  6. [1256]
    ibrahi ali
    ibrahi ali غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2012
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 16
    طبعا اقصد مشكلة الخزان الدائري قطر 44 متر وارتفاع 6 متر التي تم طرحها من قبل استاذنا الكبير رزق حجاوي ولم يتم الاجابة عليها .
    وهذا مجرد رائي شخصي وبانتظار رد اخونا الاستاذ رزق

    0 Not allowed!



  7. [1257]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ibrahi ali مشاهدة المشاركة
    طبعا اقصد مشكلة الخزان الدائري قطر 44 متر وارتفاع 6 متر التي تم طرحها من قبل استاذنا الكبير رزق حجاوي ولم يتم الاجابة عليها .
    وهذا مجرد رائي شخصي وبانتظار رد اخونا الاستاذ رزق
    السلام عليكم
    كل المشاكل التنفيذية التي تم وضعها في هذا الموضوع قد تم الرد عليها بالتفصيل ويمكنك مراجعة المشاركات اللاحقة بالمشاركة.
    بخصوص المشاركة بمشكلة صب الخزان (رقم 8) فالرد كان في المشاركات
    15,17,20,
    http://www.arab-eng.org/vb/t85501-2.html
    اتمنى من الجميع بسبب كثرة المواضيع التي تم بحثها في حال الرغبة بالمشاركة نسخ الرابط لموقع المشاركة او ذكر رقم المشاركة او رقم الصفحة ليسهل العودة اليها وتذكرها.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  8. [1258]
    ةبةا83
    ةبةا83 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    اطرح عليكم هذه الصورة :المطلوب تقييم الاضرار الناتجة عن القصف لمبني خلال الثورة الليبية
    مطلوب مشاركتكم والمساعده في كيفية تقييم هذه المشكلة وايجاد الحلول ومعالجتها والية تنفيذها؟؟
    ...........ارجوا من الاخوة اصحاب الخبرة ابداء اراءهم و حلولهم و خاصة المهندس رزق حجاوي و لكم جزيل الشكر
    تحياتي للجميع و السلام عليكم.مشكلة و صورة.jpg

    0 Not allowed!



  9. [1259]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ةبةا83 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    اطرح عليكم هذه الصورة :المطلوب تقييم الاضرار الناتجة عن القصف لمبني خلال الثورة الليبية
    مطلوب مشاركتكم والمساعده في كيفية تقييم هذه المشكلة وايجاد الحلول ومعالجتها والية تنفيذها؟؟
    ...........ارجوا من الاخوة اصحاب الخبرة ابداء اراءهم و حلولهم و خاصة المهندس رزق حجاوي و لكم جزيل الشكر
    تحياتي للجميع و السلام عليكم.مشكلة و صورة.jpg
    السلام عليكم
    بخصوص معالجة وتدعيم الابنية بسبب تاثرها من القصف المدفعي او الطائرات ، فهو يحتاج الى الاطلاع على كامل المبنى فالصورة المرسلة تبين ان هناك تدمير حصل للعمود والكمرة الحاملة beam وليس هنا ما يوضح كامل الواجهه.
    وبشكل عام يمكن معالجة هذه الاعمدة والكمرات بعد دراسة المبنى بالكامل.

    1 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  10. [1260]
    ةبةا83
    ةبةا83 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اولا : بارك الله فيك مهندسنا م.رزق حجاوي علي الرد و لكت للاسف هذه الصورة فقط التي متوفر لدي
    ثانيا : اذا فرضنا ان الخلل فقط في هذه المنطقة و المبني سليم كيف يمكننا معالجة الكمره و العمود؟؟؟ و جزاكم الله خيرا علي المواضيع القيمة جدا

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML