دورات هندسية

 

 

مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

صفحة 122 من 160 الأولىالأولى ... 2272112118 119 120 121 122123 124 125 126 132 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,211 إلى 1,220 من 1600
  1. [1211]
    الاقدام
    الاقدام غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم، أشكر اهتمام حضرتك ولكن المخططات لا يوجد فيها توضيح لطبقات العزل ، ولايوجد غير هذة البيانات فقط .

    0 Not allowed!



  2. [1212]
    الاقدام
    الاقدام غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    هذة صورة لجزء من الخزان موضح عليها ما تم ذكرة فى عزل السقف
    1.rar

    0 Not allowed!



  3. [1213]
    اقليدس العرب
    اقليدس العرب غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية اقليدس العرب


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 1,387
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 783
    السلام عليكم اخوتي وزملائي الاعزاء
    السلام عليكم استاذ رزق المحترم.........
    الحقيقه تعرضت لاحدى المشاكل التنفيذيه قبل ايام واتمنى مشاركتكم في حلها....
    المشكله تتعلق بوجود صاله للعمليات الجراحيه في احدى المستشفيات بابعاد صافيه 6*7م مبنيه بست اعمده ومسقفه بسقف خرساني 18سم والاعمده 3 في كل جانب بالاتجاه الطويل والاعمده المسافات الصافيه بينها ليست متساويه ......فبين الاول والثاني 2.5م والثاني والثالث 4.5م...........
    والاعمده جميعها مربوطه بجسور 68سم عمق متضمنا لسماكه السقف وعرض 24سم
    جاءنا طلب بنصب جهاز خاص بعمليات قسطره القلب يجب نصبه في الصاله والمكان محدد تحت الجسر الوسطي والمشكله ان ارتفاع بطن الجسر عن الارضيه 2.8م وارتفاع الجهاز 3.05م مما يستدعي للوهله الاولى ازاله 25سم من سمك الجسر مما سيؤدي الى قص التسليح السفلي وال stirupps فما الحل لهذه المشكله.............؟.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!


    المهندس احمد عاصم السلطاني/بابل/العراق

  4. [1214]
    الاقدام
    الاقدام غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم ،
    يجماعة ارجو الرد على استفسارى لو سمحتوا

    0 Not allowed!



  5. [1215]
    maaam5831112
    maaam5831112 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 419
    Thumbs Up
    Received: 124
    Given: 155
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اقليدس العرب مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اخوتي وزملائي الاعزاء
    السلام عليكم استاذ رزق المحترم.........
    الحقيقه تعرضت لاحدى المشاكل التنفيذيه قبل ايام واتمنى مشاركتكم في حلها....
    المشكله تتعلق بوجود صاله للعمليات الجراحيه في احدى المستشفيات بابعاد صافيه 6*7م مبنيه بست اعمده ومسقفه بسقف خرساني 18سم والاعمده 3 في كل جانب بالاتجاه الطويل والاعمده المسافات الصافيه بينها ليست متساويه ......فبين الاول والثاني 2.5م والثاني والثالث 4.5م...........
    والاعمده جميعها مربوطه بجسور 68سم عمق متضمنا لسماكه السقف وعرض 24سم
    جاءنا طلب بنصب جهاز خاص بعمليات قسطره القلب يجب نصبه في الصاله والمكان محدد تحت الجسر الوسطي والمشكله ان ارتفاع بطن الجسر عن الارضيه 2.8م وارتفاع الجهاز 3.05م مما يستدعي للوهله الاولى ازاله 25سم من سمك الجسر مما سيؤدي الى قص التسليح السفلي وال stirupps فما الحل لهذه المشكله.............؟.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    1- ما طبيعة السقف
    2- هل المبنى دور واحد ام اكثر
    3- هل سقف الصاله منتهى بمعنى هل هناك احتمال عمل دور اعلى الصاله

    0 Not allowed!



  6. [1216]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاقدام مشاهدة المشاركة
    هذة صورة لجزء من الخزان موضح عليها ما تم ذكرة فى عزل السقف
    1.rar
    السلام عليكم
    للاسف النص باللغة الانجليزية غير مفهوم.
    ولكن بالنسبة لعزل الاسقف للخزانات نقوم بما يلي:-
    1. صب مدة الميلان
    2. عمل طبقة العزل membrane (طبقة او طبقتين متعاكستين اذا طابت المواصفات ذلك)
    3. طبقة عزل حراري (بولسترين سماكة 5 سم)
    4. طبقة جيوتكس تايل geotextile
    5. طبقة من الحصى gravel سماكة 15-20 سم (حسب المواصفات)

    وهناك اكثر من طريقة لعزل الاسقف واكثر من نوعية للمواد.

    هنا تم استخدام طبقتي جيوتكستايل وبدلا من الحصى طبقة خرسانة.
    http://www.texsasynthetics.com/eng/sis.asp?m=0&sid=713

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  7. [1217]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اقليدس العرب مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اخوتي وزملائي الاعزاء
    السلام عليكم استاذ رزق المحترم.........
    الحقيقه تعرضت لاحدى المشاكل التنفيذيه قبل ايام واتمنى مشاركتكم في حلها....
    المشكله تتعلق بوجود صاله للعمليات الجراحيه في احدى المستشفيات بابعاد صافيه 6*7م مبنيه بست اعمده ومسقفه بسقف خرساني 18سم والاعمده 3 في كل جانب بالاتجاه الطويل والاعمده المسافات الصافيه بينها ليست متساويه ......فبين الاول والثاني 2.5م والثاني والثالث 4.5م...........
    والاعمده جميعها مربوطه بجسور 68سم عمق متضمنا لسماكه السقف وعرض 24سم
    جاءنا طلب بنصب جهاز خاص بعمليات قسطره القلب يجب نصبه في الصاله والمكان محدد تحت الجسر الوسطي والمشكله ان ارتفاع بطن الجسر عن الارضيه 2.8م وارتفاع الجهاز 3.05م مما يستدعي للوهله الاولى ازاله 25سم من سمك الجسر مما سيؤدي الى قص التسليح السفلي وال stirupps فما الحل لهذه المشكله.............؟.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    السلام عليكم

    • في البداية يتم تدعيم السقف في منطقة الجسر beamالوسطي المراد تكسيرة.
    • يتم تكسير الجسر حتى اسفل البلاطة.

    الحل يكون باستخدام من استبدال الجسر الذي تم تكسير
    1. تصميم جسر معدني ييثبت بين العمودين بواسطة صفيحة تثبيت base plat وبراغي bolts بالابوكسي بحيث يكون تحت بلاطة السقف وذلك لحمل البلاطة.
    2. او تصميم جسر خرساني بعمق اقل(حسب العمق المطلوب) مكان الجسر الذي تم تكسير مع الاستفادة من كانات الجسر السابق(لحام الكانات الجديد مع الكانات القديمة) وعمل تثبيت لحديد التسليح بالعمودين بواسطة الابوكسي ويتم صب الجسر من الاعلى من خلال عمل كورات (عدد2) في البلاطة فوق الجسر والصب بخرسانة self compacted concrete


    1 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  8. [1218]
    s214759
    s214759 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2012
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ابداااااااااااااااااع
    جزاكم الله كل خييييير

    0 Not allowed!



  9. [1219]
    احمد دار بلين
    احمد دار بلين غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية احمد دار بلين


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    نشكرالمهندس رزق على الحلول المطروحة ، انا مع راي استبداله بجسر حديدي مع مراعاة التثبيت مع اعمدة الاسناد

    0 Not allowed!



  10. [1220]
    الاقدام
    الاقدام غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    جزاك اللة خيرا يا بشمهندس رزق على مجهود حضرتك وعلى المعلومات القيمة اللى بنستفيدها منك،
    ولو سمحت كنت عاوز استفسرعن كيفية تثبيت طبقة العزل Membrane فوق طبقة الحماية الGeotextile ، هل عن طريق اللحام الحرارى أم بمواد لاصقة أم.......؟؟؟؟ وشكرا

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML