    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    من حيثالمبدأ وجهة نظريك صحيحة من الناحية الانشائية.
    ولكن من الناحية التنفيذية ولضمان اسمترار العمود وضمان التحميل للبلاطة على الاعمدة اقترح ما يلي:
    1. تنفيذ القواعد للاعمدة الثلاث وربطها بكمرات ارضية ground beam
    2. تدعيم البلاطة مع الاخذ بعين الاعتبار مناطق الاعمدة بدون تدعيم .
    3. نقوم نتعليم مكان العمود ونقوم بتكسير الخرسانة للبلاطة بقدر ابعاد العمود مع الابقاء على حديد تسليح البلاطة.
    4. نقوم بتركيب حديد التسليح ومن ثم الشدة للعمود
    5. نقوم بعمل تشاريك للكمرة التي ستحمل البلوك للشافط(فوق منسوب البلاطة مباشرة)
    6. نقوم بالصب من فتحة البلاطة .
    7. العمل سيكون لكل طابق لوحدة بعد الانتهاء من صب الاعمدة نبدأ بالذي يليه.
    8. نكرر الخطوات من 2-6
    9. بعد الانتهاء من العمل لكامل الطوابق مقوم بتعليم مكان الشافط ونقوم بتكسير الخرسانة للبلاطة من مستوى الادنى للاعلى وليس العكس حتى لا يحصل تحميل لبلاطة على بلاطة.

    وبهذا الطريقة نضمن الصب الكامل للعمود والتحميل للبلاطة على العمود وبدون استخدام مواد خاصة.
    استاذنا الكبير وكأنك قرأت نوتة الملاحظات بتاعتى وخطوات وتوصيات التنفيذ اللى اقترحتها
    شرف كبير ليا ان رايى يوافق رايك

    0 Not allowed!



  2. [1202]
    احمد دار بلين
    احمد دار بلين غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية احمد دار بلين


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mido4ever مشاهدة المشاركة
    استاذنا الكبير وكأنك قرأت نوتة الملاحظات بتاعتى وخطوات وتوصيات التنفيذ اللى اقترحتها
    شرف كبير ليا ان رايى يوافق رايك

    نشكر الاستاذ رزق والاخوة الافاضل المشاركين في اثراء النقاش ، لو امكن رسم توضيحي لابعاد المصعد وموقعه بالضبط بالنسبة للبلاطة الطرفية المذكورة حتى تكتمل رؤية المشكلة

    0 Not allowed!



  3. [1203]
    الاقدام
    الاقدام غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    أرجو إفادتى فى موضوع خاص بأعمال العزل .
    مطلوب عزل لسقف خزان مياة كبير ، والعزل عبارة عن {(Waterproofing Membrane Protected From Both Sides By Non Woven Geotextile Sheet) ثم ( Layer Of Gravel Protecting The Waterproofing Membrane 150mm)} .
    هل المطلوب وضع طبقة ال(Geotextile) أعلى وأسفل ال(Membrane) وما هى كيفية تنفيذة فى هذة الحالة؟؟ ، أم المقصود هو تطبيق ال(Membrane) على الخرسانة ثم حمايتة بطبقتين من ال(Geotextile) وما هى طريقة تنفيذة فى هذة الحالة ؟؟

    0 Not allowed!



  4. [1204]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاقدام مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    أرجو إفادتى فى موضوع خاص بأعمال العزل .
    مطلوب عزل لسقف خزان مياة كبير ، والعزل عبارة عن {(Waterproofing Membrane Protected From Both Sides By Non Woven Geotextile Sheet) ثم ( Layer Of Gravel Protecting The Waterproofing Membrane 150mm)} .
    هل المطلوب وضع طبقة ال(Geotextile) أعلى وأسفل ال(Membrane) وما هى كيفية تنفيذة فى هذة الحالة؟؟ ، أم المقصود هو تطبيق ال(Membrane) على الخرسانة ثم حمايتة بطبقتين من ال(Geotextile) وما هى طريقة تنفيذة فى هذة الحالة ؟؟
    السلام عليكم
    هل من الممكن ان ترسل مقطع لسقف الخزان موض هليه طبقات العزل.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  5. [1205]
    wesen
    wesen غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2012
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    عندي مشسكلة ارجو مساعدتي في حلها,بعد اكمال صب الاساس الشريطي لبناية ما مكونة من طابقين اتضح وجود اعمدة تحمل قاعة بابعاد(15×6.5)م"^2
    حيث لم الاحظ ذلك لعدم وضوح في المخطط (البناء غير هيكلي)الافي القاعة ااعلاه

    0 Not allowed!



  6. [1206]
    aqeel salah
    aqeel salah غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2012
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الرجاء المساعدة حيث عند صب اعمدة في بناية ما وتم اجراء فحوصات المكعبات الخرسانية ووجدت مقاومة الانضغاط بعمر 7يوم هي 28 وتم اجراء الفحص بعمر 28(ميكا باسكال) يوم ووجدت المقاومة بانها 17( ميكا باسكال) علمنا انه قد تم استخدام مواد مضافة وهي مادة (sbr) فما السبب الاساسي لانخفاض المقاومة ارجو المساعدة بسرعة مع الشكر

    0 Not allowed!



  7. [1207]
    wesen
    wesen غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2012
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    aqeel salah ربما تكون عينات الفحص قد تعرضت للجفاف او سؤ معالجة خلال الفترة من اسبوع الى 28 يمو يجب ان تاخذ ثلاث عيمنات لعمر 56 يوم احتياطا عند فشل المكعبات بعمر 28

    0 Not allowed!



  8. [1208]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wesen مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    عندي مشسكلة ارجو مساعدتي في حلها,بعد اكمال صب الاساس الشريطي لبناية ما مكونة من طابقين اتضح وجود اعمدة تحمل قاعة بابعاد(15×6.5)م"^2
    حيث لم الاحظ ذلك لعدم وضوح في المخطط (البناء غير هيكلي)الافي القاعة ااعلاه
    السلام عليكم
    يطلب التأكد من صيغة السؤال (اتضح وجود اعمدة تحمل قاعة بابعاد(15×6.5)م"^2 )

    ما هو المطلوب ؟؟
    هل المطلوب زراعه الاعمدة في القاعدة الشريطية ؟
    اذا كان هذا السؤال فيكون من خلال زراعة حديد التسليح بمواد ايبوكسي.
    يطلب مراجعة شركات متخصصة (هيلتي، سيكا؟، .....) وستجد لديهم الحل.
    للمزيد
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php/286027-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B1?p=2372049#post23720 49

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  9. [1209]
    خالد الخضر
    خالد الخضر غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 164
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 16
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    انخفاض المقاومه بهذا الشكل على عمر 28 يوم يدل انه تم تغير في المكعب ممكن بطريق الخطا

    والله الموفق

    0 Not allowed!



  10. [1210]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aqeel salah مشاهدة المشاركة
    الرجاء المساعدة حيث عند صب اعمدة في بناية ما وتم اجراء فحوصات المكعبات الخرسانية ووجدت مقاومة الانضغاط بعمر 7يوم هي 28 وتم اجراء الفحص بعمر 28(ميكا باسكال) يوم ووجدت المقاومة بانها 17( ميكا باسكال) علمنا انه قد تم استخدام مواد مضافة وهي مادة (sbr) فما السبب الاساسي لانخفاض المقاومة ارجو المساعدة بسرعة مع الشكر
    السلام عليكم
    السؤال غير واضح فانت لم تذكر

    • عدد العينات التي تم اخذها ونتائج فحصها على مدة 7 ايام و 28 يوم.
    • هل يتم اخذ المكعبات 7 ايام و28 يوم من نفس الخلطة ؟
    • هل نفس الفني قام باعداد المكعبات
    • هل هناك شهادة فحص ومعيارة لالة الكسر.
    • هل هناك مكعبات اخرى يمكن فحصها لدى مختبر اخر؟.
    • هل هذه المشكلة اول مرة تحصل وما هي النتائج السابقة.
    • هل قدمت الشركة الموردة للخرسانة سجل لنتائج الكسر للخرسانة على عمر 7 و 28 يوم لمدة لا تقل عن 3 شهر؟.
    • ما هي قوة الكسر المطلوبة ؟

    بخصوص الحل لهذه المشكلة يعتمد على عدد وحجم هذه الاعمدة

    • اذا كان العدد قليل فالافضل الازالة للاعمدة قبل صب السقف
    • اذا تم صب السقف فيتم اخذ كورات من الاعمدة للتأكد من قوة الكسر ومدى مطابقتها للمواصفات؟.
    • اذا كانت الكورات راسبة فنبحث عن اعادة التصميم للتأكد من انها امنه
    • اذا ظهرت انها غير امنه نقوم بالتدعيم للاعمدة او تقليل عدد الطوابق

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  