  1. [1111]
    محمد حسن الدلاش
    محمد حسن الدلاش غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    حائط تحت القواعد

    اقوم الان بالحفر لزوم الاساسات المنفصلةلمبنى (عمق القاعدة = 50 سم ) ولكن كان هناك حائط خرسانى ( عرضة = 30 سم وعمقة كبير حيث يمتد تحت منسوب التاسيس ب 2م تقريبا) يمر خلال الموقع فهل يمكن تجاهل وجوده وعمل الاساس علية (علما بان فوقة مباشرة قاعدة ) ام لابد من ازالتة بالكامل حتى لا يحدث فرق فى الهبوط علما بان التربة رملية - وجزاكم الله خير

    0 Not allowed!



  2. [1112]
    ArSam
    ArSam غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية ArSam


    تاريخ التسجيل: Oct 2010
    المشاركات: 1,478
    Thumbs Up
    Received: 1,367
    Given: 93
    أخي لايمكن تجاهل وجود الجدار الخرساني القديم بالكامل ولا ينصح بعمل أي قاعدة عليه أبدا مهما كانت عدد الأدوار لكن الحل الأفضل وبدل إزالته بالكامل مما يكلف كثيرا ينصح بإزالة الجزء الذي تقع عليه القاعدة فقط لعمق يزيد عن متر مثلا أسفل منسوب التأسيس ثم ردم ودك الردم أسفل هذه القاعدة ثم تنفيذها ، بالطبع كلما كان المبنى الذي تنوي إنشائه يزيد عن ثلاث ادوار كلما زاد الموضوع حساسية ، وهذا له علاقة بمقدار الهبوط المتوقع طبعا ونوع التربة ، ووجود المياه الجوفية ونوع التربة الخ.....

    0 Not allowed!



  3. [1113]
    eng-sharif
    eng-sharif غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية eng-sharif


    تاريخ التسجيل: Dec 2011
    المشاركات: 303
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 9
    شكرا

    0 Not allowed!


    م . احمد الشريف

  4. [1114]
    أبوعوف7
    أبوعوف7 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2011
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    موسوعة رائعة من مهندسينا الرائعين

    بوركتم..

    0 Not allowed!



  5. [1115]
    D r e a m
    D r e a m غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2011
    المشاركات: 90
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    انا مهندس حديث الخبره بشتغل في احد المواقع الكبري ولفت نظري المشكله دي امبارح

    بعد صب السقف وتحطيط الاعمده وعمل حداده الاعمده اكتشف ان احد جانبي العمود بدون Cover بمعني ان كانات العمود شبه ملامسه للحطه والمفترض ان يكون فيه مسافه 5 سم (2.5 كافر و 2.5 سمك الشده الجانبيه)

    فعايز اعرف ايه الحل في الحاله دي وعذرا علي ركاكه لغتي الهندسيه

    0 Not allowed!



  6. [1116]
    محمد حسن الدلاش
    محمد حسن الدلاش غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا م / ArSAM وجزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  7. [1117]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة d r e a m مشاهدة المشاركة
    انا مهندس حديث الخبره بشتغل في احد المواقع الكبري ولفت نظري المشكله دي امبارح


    بعد صب السقف وتحطيط الاعمده وعمل حداده الاعمده اكتشف ان احد جانبي العمود بدون cover بمعني ان كانات العمود شبه ملامسه للحطه والمفترض ان يكون فيه مسافه 5 سم (2.5 كافر و 2.5 سمك الشده الجانبيه)


    فعايز اعرف ايه الحل في الحاله دي وعذرا علي ركاكه لغتي الهندسيه
    السلام عليكم
    اهلا بك في المنتدى وشكر على سؤالك.
    ذكرت في سؤالك ان لا يوجد كفر للعمود من جهة ولكن لم تذكر عل الكفر في الجهة المقابلة مضاعف ام انه حسب المطلوب .وكذلك لم تذكر عدم وجود الكفر من مستوى السقف او على ارتفاع معين؟.
    • اذا كان هناك الكفر غي موجود على ارتفاع معين نحاول ثني الحديد للداخل اي عمل ازالة لحديد العمود حتى الحصول على الكفر من جميع الجهات.
    • زيادة ابعاد العمود بمقدار الكفر المطلوب.
    • ان يكون التقاء حديد العمود بجانب حديد التشريك وليس امامة او خلفة وبالتالي نستطيع الازاحة.
    • لمنع حصول هذه الحالة يفضل تركيب كانه عند مستوى السقف وكذلك تركيب كانه عند رأس حديد التشريك للاعمدة (تكون اقل من ابعاد الكانة المطلوبة ليكون الحديد للداخل ) قبل الصب للسقف .

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  8. [1118]
    D r e a m
    D r e a m غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2011
    المشاركات: 90
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اهلا بك في المنتدى وشكر على سؤالك.
    ذكرت في سؤالك ان لا يوجد كفر للعمود من جهة ولكن لم تذكر عل الكفر في الجهة المقابلة مضاعف ام انه حسب المطلوب .وكذلك لم تذكر عدم وجود الكفر من مستوى السقف او على ارتفاع معين؟.
    • اذا كان هناك الكفر غي موجود على ارتفاع معين نحاول ثني الحديد للداخل اي عمل ازالة لحديد العمود حتى الحصول على الكفر من جميع الجهات.
    • زيادة ابعاد العمود بمقدار الكفر المطلوب.
    • ان يكون التقاء حديد العمود بجانب حديد التشريك وليس امامة او خلفة وبالتالي نستطيع الازاحة.
    • لمنع حصول هذه الحالة يفضل تركيب كانه عند مستوى السقف وكذلك تركيب كانه عند رأس حديد التشريك للاعمدة (تكون اقل من ابعاد الكانة المطلوبة ليكون الحديد للداخل ) قبل الصب للسقف .
    شكرا علي الرد استاذنا الفاضل

    الكافر في الجهه المقابله مضاعف والمشكله دي علي كامل ارتفاع العمود في الدور من منسوب خرسانه السقف

    اللي فهمته من كلام حضرتك ان الحل في الحاله دي هيبقي بزياده قطاع العمود بمقدار 5 سم بس في الحاله دي يبقي انا هخلي جزء من الحمل الواقع علي العمود ميتنقلش للعمود اللي تحته ويبقي واقع علي البلاطه

    او ازاحه اسياخ الوصلات لجانب اشاير العمود بحيث نعمل ازاحه بقيمه قطر السيخ هتكون كافيه لوضع الشده الجانبيه ومش كافيه لوجود كافر خرساني


    0 Not allowed!



  9. [1119]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة D r e a m مشاهدة المشاركة
    شكرا علي الرد استاذنا الفاضل

    الكافر في الجهه المقابله مضاعف والمشكله دي علي كامل ارتفاع العمود في الدور من منسوب خرسانه السقف
    اللي فهمته من كلام حضرتك ان الحل في الحاله دي هيبقي بزياده قطاع العمود بمقدار 5 سم بس في الحاله دي يبقي انا هخلي جزء من الحمل الواقع علي العمود ميتنقلش للعمود اللي تحته ويبقي واقع علي البلاطه
    او ازاحه اسياخ الوصلات لجانب اشاير العمود بحيث نعمل ازاحه بقيمه قطر السيخ هتكون كافيه لوضع الشده الجانبيه ومش كافيه لوجود كافر خرساني
    السلام عليكم
    • الحل الاسهل لهذه المشكلة هو زيادة عرض العمود 2.5سم .
    • او القيام بتكسير خرسانة السقف امام اشاير حديد التسليح حتى تتمكن من ثنيها للداخل بمقدار 2.5 سم
    • او عمل ثني الحديد للداخل بمقدار 2.5سم ومن ثم عمل كيكر عند مستوي القاعدة بابعاد اكبر من العمود بارتفاع 7-10سم حسب امكانية اخفاء ذلك من منطقة الردم اسفل البلاط ( يتم تنفيذ الكيكر kicker من مواد خاصة ذات قوة كسر عالية )









    طريقة تنفيذ الكيكر ولكن في حالتك يجب ان يكون اكبر من ابعاد العمود لتأمين كفر للحديد

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  10. [1120]
    D r e a m
    D r e a m غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2011
    المشاركات: 90
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    شكرا يا بشمهندس جزاك الله خيرا علي الرد وجعله في ميزان حسناتك

    0 Not allowed!



  