  1. [1091]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو نادر مشاهدة المشاركة
    استاذنا الفاضل م رزق
    جزاك الله خيرا على ما تقدمه لنا من خبرة هامة
    عند الصب باستخدام البلاسيغ بوم ينتج عندنا مشكلة في تصريف اول مترين غراوت فما هو الجل الصحيح للتخلص منها؟؟؟
    السلام عليكم
    كما تعلم فانه قبل ضخ الخرسانة في concrete placing boom يجب وضع جروات(اسمنت+ماء +رمل)grout والتي تعمل كمادة الشحمة لتسهيل ضخ الخرسانة في الانابيب والا سيكون هناك مشكلة حيث تغلق الانابيب ويؤدي الي مشاكل.
    اما بخصوص الجروات فيتم وضعه في وعاء (اذا كانت المضخة على السطح ) ومن ثم باستخدام التور يتم تفريغ الجروات في حفرة معدة مسبقا ، اما بخصور سيارات الضخ فيتم ضخ الجراوت في الحفرة مباشرة.
    اما استخدام الجروات فلا احد يقبل بوضعة بسيارة الضخ او الصب به.

    concrete placing boom يتم تركيبها على السطح في الابنية العالية حيث ان سيارات الضخ لا تستطيع الوصل لهذه الارتفاعات.
    للمزيد
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?p=2193945

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  2. [1092]
    أبو نادر
    أبو نادر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية أبو نادر


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 1,112
    Thumbs Up
    Received: 123
    Given: 307
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة

    السلام عليكم
    كما تعلم فانه قبل ضخ الخرسانة في concrete placing boom يجب وضع جروات(اسمنت+ماء +رمل)grout والتي تعمل كمادة الشحمة لتسهيل ضخ الخرسانة في الانابيب والا سيكون هناك مشكلة حيث تغلق الانابيب ويؤدي الي مشاكل.
    اما بخصوص الجروات فيتم وضعه في وعاء (اذا كانت المضخة على السطح ) ومن ثم باستخدام التور يتم تفريغ الجروات في حفرة معدة مسبقا ، اما بخصور سيارات الضخ فيتم ضخ الجراوت في الحفرة مباشرة.
    اما استخدام الجروات فلا احد يقبل بوضعة بسيارة الضخ او الصب به.

    concrete placing boom يتم تركيبها على السطح في الابنية العالية حيث ان سيارات الضخ لا تستطيع الوصل لهذه الارتفاعات.
    للمزيد
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?p=2193945
    جزاك الله خيرا

    0 Not allowed!


    لا تنسونى بدعوه بظهر الغيب لعلها دعوه من القلب فيقبلها رب العزه والجلال

  3. [1093]
    sendbad2011
    sendbad2011 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 176
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 9
    استاذنا الكريم مهندس رزق اننى اتابع بشغف هذه الصفحات وباستمرار...ولكنى هنا لانهل من علمكم واساتذتنا...فانا حديث التخرج....ولا اقوى ان اكون ف وسط العمالقه برائى المتواضع....وفقكم الله

    0 Not allowed!



  4. [1094]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sendbad2011 مشاهدة المشاركة
    استاذنا الكريم مهندس رزق اننى اتابع بشغف هذه الصفحات وباستمرار...ولكنى هنا لانهل من علمكم واساتذتنا...فانا حديث التخرج....ولا اقوى ان اكون ف وسط العمالقه برائى المتواضع....وفقكم الله
    السلام عليكم
    اشكر على متابعتك وكلماتك الطيبة .
    هذه فرصة لجميع المهندس من التعلم من خلال تبادل الخبرات ، وانت من جيل المحظوظين في سرعة ايجاد المعلومة فهي متوفرة وميسر الوصول اليها.
    بينما عندما كنا في مثل خبرتك لم يتوفر لدينا عشر هذه المعومات او حتى السماع عنها.
    فكثير من المشاركات وخصوصا في هذا الموضوع لم نتعلم ما بها الا بعد 10 او 15 عاما من العمل في الموقع.
    ولكي تستفيد اكثر فلا يكفي القراءة والمتابعة بكل المشاركات والبحث لتأكيد او تصحيح او تعديل اي مفهوم هندسي من خلال المراجع الهندسية والكودات والصور لمشاريع كبيرة وهامه ، فبهذا الاسلوب ستزداد معرفتك يوما بعد يوم وتصبح في وضع هندسي وخبرة اكثر وافضل منا.
    مع تمنياتي للجميع بالتوفيق

    1 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  5. [1095]
    أبو نادر
    أبو نادر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية أبو نادر


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 1,112
    Thumbs Up
    Received: 123
    Given: 307
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اشكر على متابعتك وكلماتك الطيبة .
    هذه فرصة لجميع المهندس من التعلم من خلال تبادل الخبرات ، وانت من جيل المحظوظين في سرعة ايجاد المعلومة فهي متوفرة وميسر الوصول اليها.
    بينما عندما كنا في مثل خبرتك لم يتوفر لدينا عشر هذه المعومات او حتى السماع عنها.
    فكثير من المشاركات وخصوصا في هذا الموضوع لم نتعلم ما بها الا بعد 10 او 15 عاما من العمل في الموقع.
    ولكي تستفيد اكثر فلا يكفي القراءة والمتابعة بكل المشاركات والبحث لتأكيد او تصحيح او تعديل اي مفهوم هندسي من خلال المراجع الهندسية والكودات والصور لمشاريع كبيرة وهامه ، فبهذا الاسلوب ستزداد معرفتك يوما بعد يوم وتصبح في وضع هندسي وخبرة اكثر وافضل منا.
    مع تمنياتي للجميع بالتوفيق
    جزاك الله خيرا استاذ رزق ونشكر لك تواضعك و جهدك معنا الذي قل نظيره من دخل الى المواقع وانغمس في العمل يعلم ان الخبرة التي يقدمها م رزق جاهزة لنا تنم عن وعي وعن تفكير معطاء سابق للزمان والمكان

    0 Not allowed!


    لا تنسونى بدعوه بظهر الغيب لعلها دعوه من القلب فيقبلها رب العزه والجلال

  6. [1096]
    أبو نادر
    أبو نادر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية أبو نادر


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 1,112
    Thumbs Up
    Received: 123
    Given: 307
    أستاذنا الفاضل م رزق
    منصات التشوين والمواد:




    نريد مساعدتك بدراسة وضع وتوزيع منصات للتشوين وللمواد في المشروع التالي


    حيث الواجهة المفتوحة لدينا مائلة وتزداد البلاطات مساحة مع الارتفاع كما وهو ظاهر في خطوط الواجهة التراكمية والكمرة المحيطية متدلية بمقدار 1.65 وارتفاع الدور الكلي 5 م

    نستهدف شغل مساحة الدور من الداخل بأقل قدر ممكن من التثبيتات لهذه المنصات حتى لا تعيق اعمال التشطيب الداخلي

    هناك فكرة بالتثبيت على الكمرة المحيطية من الخارج بهيكل معدني(للمنصة) يمكن تصميمه في ورشة اللحام والحديد بالموقع

    0 Not allowed!


    لا تنسونى بدعوه بظهر الغيب لعلها دعوه من القلب فيقبلها رب العزه والجلال

  7. [1097]
    sadiklawer
    sadiklawer غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين


    تاريخ التسجيل: Sep 2011
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    مؤسسة النور لتاجير المعدات


    0 Not allowed!



  8. [1098]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو نادر مشاهدة المشاركة
    أستاذنا الفاضل م رزق
    منصات التشوين والمواد:




    نريد مساعدتك بدراسة وضع وتوزيع منصات للتشوين وللمواد في المشروع التالي


    حيث الواجهة المفتوحة لدينا مائلة وتزداد البلاطات مساحة مع الارتفاع كما وهو ظاهر في خطوط الواجهة التراكمية والكمرة المحيطية متدلية بمقدار 1.65 وارتفاع الدور الكلي 5 م

    نستهدف شغل مساحة الدور من الداخل بأقل قدر ممكن من التثبيتات لهذه المنصات حتى لا تعيق اعمال التشطيب الداخلي

    هناك فكرة بالتثبيت على الكمرة المحيطية من الخارج بهيكل معدني(للمنصة) يمكن تصميمه في ورشة اللحام والحديد بالموقع
    السلام عليكم
    لم تذكر مقدار الميل في الواجهة لانه سيؤثر على التصميم.
    اذا كان هناك مقطع Elevation للواجهة التي سيتم وضع منصات العمل Superdeck=loading platformعليها

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  9. [1099]
    أبو نادر
    أبو نادر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية أبو نادر


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 1,112
    Thumbs Up
    Received: 123
    Given: 307
    اشكرك استاذنا على الاهتمام
    كما ترى من المسقط فان الميل غير ثابت وكل عمود(او بالاحرى عمودين بسبب التناظر) له ميله الخاص
    لتوضيح الميل ممكن نضع الابعاد التالية والمناسيب:


    0 Not allowed!


    لا تنسونى بدعوه بظهر الغيب لعلها دعوه من القلب فيقبلها رب العزه والجلال

  10. [1100]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    اذا كان هناك مقطع Section مثل 1-1 كما في الرسم المرفق لفهم المبنى بشكل افضل.

    حسب المسافات التي وضعتها ان الاسقف ليست على شاقولية vertically واحدة وانما يبرز بعضها عن بعض بشكل غير متساوي اقلة 1.78 واكبره 5.94 م.
    وهذا البروز على كامل ارتفاع المبنى =؟؟؟(يطلب ارسال الارتفاع الكامل للمبنى ) وليس بين كل طابق واخر (ارتفاع الطابق 5 ) هذا حسب فهمي للرسم الذي ارستله ؟؟؟
    فهل هذا ما تقصده؟.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  