دورات هندسية

 

 

مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

صفحة 109 من 160 الأولىالأولى ... 95999105 106 107 108 109110 111 112 113 119159 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,081 إلى 1,090 من 1600
  1. [1081]
    m_alaa5411002
    m_alaa5411002 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 81
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 2
    لاهل الخبرة ف التنفيذ محتاج اعرف شكل شدات القبة لجامع وكيفية استلامها وتقويتها

    0 Not allowed!



  2. [1082]
    hk-irq
    hk-irq غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية hk-irq


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 49
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    صب الجدران العالية ممكن !

    السلام عليكم ... من اكثر المشاكل شيوعا في المواقع هي مشكلة الارتفاعات العالية للجدران وعدم امكانية الصب مرة واحدة one pour لاحتمالية حصول انعزال segregation في الخرسانة ولا نستطيع دائما ادخال انبوب مضخة الخرسانة في الجدار او عمل فتحة في القالب الخشبي الطوبار.... في الرابط الاتي http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=235086
    تمت مناقشة الحالة من قبل استاذنا مهندس محمد رزق ,لكن ساعقب بحل نستخدمه في المواقع للتغلب على هذه المشكلة والحل باستخدام مونة mortar الاسمنت والرمل بكمية كافية حتى يجد الحصى الزلط coarse aggregate الاسمنت والرمل امامه ولا تحدث المشكلة .. هذا الحل منصوص عليه في الكود الامريكي aci-code 318
    ونص الفقرة موجود في المرفقات

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  3. [1083]
    hk-irq
    hk-irq غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية hk-irq


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 49
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    تعمد ترك فتحات في اسفل القالب (لاتزيد عن 5 ملم بين القاعدة والعمود)وهذا سيحدث لان القاعدة لن تكون مستوية 100 %.
    في الخزانات المائية نضيف مواد تساعد ع الالتصاق مثل ال sbr مع المونة

    0 Not allowed!



  4. [1084]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hk-irq مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ... من اكثر المشاكل شيوعا في المواقع هي مشكلة الارتفاعات العالية للجدران وعدم امكانية الصب مرة واحدة one pour لاحتمالية حصول انعزال segregation في الخرسانة ولا نستطيع دائما ادخال انبوب مضخة الخرسانة في الجدار او عمل فتحة في القالب الخشبي الطوبار.... في الرابط الاتي http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=235086
    تمت مناقشة الحالة من قبل استاذنا مهندس محمد رزق ,لكن ساعقب بحل نستخدمه في المواقع للتغلب على هذه المشكلة والحل باستخدام مونة mortar الاسمنت والرمل بكمية كافية حتى يجد الحصى الزلط coarse aggregate الاسمنت والرمل امامه ولا تحدث المشكلة .. هذا الحل منصوص عليه في الكود الامريكي aci-code 318
    ونص الفقرة موجود في المرفقات
    السلام عليكم
    اشكرك على هذه المشاركة ، وهي في الحقيقة تخالف كل ما كنت قد قرأته في كتب الخرسانة سواءا في جامعة دمشق او المصرية حيث كانت تنبة الى خطأ ستخدام mortar قبل الصب لانها تشكل منطقة ضعف في الخرسانة ، واتمنى ان تضع رقم البند في الكود للنص الذي ارفقته.
    وبخصوص ارتفاع الصب للخرسانة فهو موضع خلاف ، واليك هذه النشرة بهذا الخصوص

    للمزيد
    http://www.buildblock.com/pdfFiles/C...icle%20(3).pdf

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  5. [1085]
    مهندس رواوص
    مهندس رواوص غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مهندس رواوص


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 903
    Thumbs Up
    Received: 23
    Given: 22
    السلام عليكم
    استاذ رزق الله يعطيك الصحة ويبارك فيك على هذا المجهود الرائع , و لو تكرمت تعطيني رأيك لهذه المشكلة بالمشاركة السابقة .
    http://www.arab-eng.org/vb/showpost....&postcount=476

    0 Not allowed!



  6. [1086]
    sea2007
    sea2007 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 411
    Thumbs Up
    Received: 65
    Given: 234
    السلام عليكم

    لدى مشكلة بسيطة جدا وهى تكمن فى ان

    يوجد لدى عمود بابعاد 150سم طول و150 سم عرض وبه 44 سيخ 32 كما هو موضح بالقطاع المرفق
    المشكلة فى كيفية رص الكانات حيث ان الاستشارى اصر ان تكون 10كانات قطر 12 مم كل 10 سم فوجدت انة عن رص 10 كانات رصت فى مسافة 22.8سم كما هو موضح فى القطاع نتيجة قفل الكانة

    وسوالى كيف يمكن رص هذا العدد من الكانات كل 10 سم كما طلب الاستشارى

    وجزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  7. [1087]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sea2007 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sea2007 مشاهدة المشاركة


    لدى مشكلة بسيطة جدا وهى تكمن فى ان

    يوجد لدى عمود بابعاد 150سم طول و150 سم عرض وبه 44 سيخ 32 كما هو موضح بالقطاع المرفق
    المشكلة فى كيفية رص الكانات حيث ان الاستشارى اصر ان تكون 10كانات قطر 12 مم كل 10 سم فوجدت انة عن رص 10 كانات رصت فى مسافة 22.8سم كما هو موضح فى القطاع نتيجة قفل الكانة
    وسوالى كيف يمكن رص هذا العدد من الكانات كل 10 سم كما طلب الاستشارى
    وجزاكم الله خيرا
    السلام عليكم
    على المصمم والاستشاري المحترمين الرد على هذا التساؤل ؟؟!!.
    فاذا كان لديك عشر كانات قطر 12 مم فهذا يعني ببسابة ان سماكة الحديد للكانات= 10*1.2=12 سم فيكيف يمكن وضع 12سم حديد في تباعد 10 سم ؟؟؟ فهذا مستحيل نظريا وعمليا ؟
    وكيف سيتم تغليف الكانات بالخرسانة فالمسافة صفر بين الكانات (اي متلامسة ) يحتاج الى 12 سم .
    لحل هذه المشكلة على المصمم الرجوع للكود المعتمد حيث يسمح بان يكون هناك
    • زيادة قطر حديد العمود وقد يكون من الصعب من 32 مم الى 40 مم وبذلك نقلل العدد لحديد العمود والكانات.
    • عمل كل قضيبين مع بعض(محموعة)ويعتبران كقضيب واحد .
    • قضيب واحد ليس مربوط بكانة وبالتالي نقلل العدد للكانات.
    • وزياد قطر الكانة حيث ان في جميع الاحوال يجب الا تقل المسافة بين كل مجموعه عن 5سم للسماح للخرسانة بالمرور.



    لا حظ تجميع كل قضيبن معا وترك قضيب بين كل كانة واخرى.
    وهناك حل اخر وهو تحويل العمود الى composite section بحيث يتم تخليفة بالحديد بدلا من الكانات .وهذا الحل يستخدم كثيرا في دول جنوب شرق اسيا والصين وتايوان واليابان.

    ولى سؤال لك وللاستشاري كيف سيتم حل مشلكة الحرارة للخرسانة في هذا العمود حيث انه يعتبر Mass Concrete ??
    وهي المشكلة الاهم بخصوص هذا النوع من الاعمدة ؟.
    واتمنى عليك بعد حل المشكلة ان تبعث بصورة للعمود لنستفيد جميعا من الحل.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  8. [1088]
    sea2007
    sea2007 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 411
    Thumbs Up
    Received: 65
    Given: 234
    جزاك الله خيرا على هذة الcomments
    وعندما اصل لحل مع الاستشارى سوف اعرض ما توصلنا له حتى يستفاد الجميع

    0 Not allowed!



  9. [1089]
    hk-irq
    hk-irq غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية hk-irq


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 49
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم.كيف حالك استاذ رزق؟
    بخصوص الانعزال للخرسانة عند الصب من ارتفاعات عالية, على الرغم اني لم اجد اي تحديد للارتفاع في الكود الامريكي (على خلاف كل كتب الخرسانة التي تمنع الصب من ارتفاع اكثر من 1.5 م لاحتمالية حدوث الانعزال) الا ان الكود ACI-301 يوصي بايصال الخرسانة الى اقرب نقطة ممكنة ليمنع حدوث الانعزال. ومن خبرتنا العملية يحدث انعزال اذا لم نستخدم ال mortar, والكمية المضافة لن تؤثر على نوعية الخرسانة لانها قليلة جدا وبنفس النسب الوزنية للخرسانة المستعملة ومع ذلك نتعمد ترك فتحات بين القالب والقاعدة لخروج ال mortar الزائدة . وهذه الطريقة ناجحة واستخدمها منذ سنوات طويلة وارجو ان تصحح لي معلوماتي ان كنت ترى العكس.. تحياتي لشخصك الكريم

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة

  10. [1090]
    أبو نادر
    أبو نادر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية أبو نادر


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 1,112
    Thumbs Up
    Received: 123
    Given: 307
    استاذنا الفاضل م رزق
    جزاك الله خيرا على ما تقدمه لنا من خبرة هامة
    عند الصب باستخدام البلاسيغ بوم ينتج عندنا مشكلة في تصريف اول مترين غراوت فما هو الجل الصحيح للتخلص منها؟؟؟

    0 Not allowed!


    لا تنسونى بدعوه بظهر الغيب لعلها دعوه من القلب فيقبلها رب العزه والجلال

  