    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن علي سليمان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله

    مهندس رزق
    أرجو من حضرتك التكرم بالافادة عن موضوع تصميم وتنفيذ الـ Diaphram wall والمعادلات التصميمة لها
    مع تمنياتي بالتوفيق والصحة والعافية
    السلام عليكم
    بخصوص التصميم Diaphragm wall فللاسف ليس لدي خبرة بالتصميم في انظمة shoring system ويمكنك الرجوع للعديد من المراجع الموجودة في المنتدى.
    اما بخصوص التنفيذ فقد كتبت اكثر من مشاركة في هذا الموضوع واليك بعضا منها.
    http://www.arab-eng.org/vb/showthrea...=85501&page=59

    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=205594

    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=261794

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  2. [1072]
    على حسن على مرزوق
    على حسن على مرزوق غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2011
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Thumbs up

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا على المعلومات القيمة هذه

    0 Not allowed!



  3. [1073]
    yahiajkd
    yahiajkd غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Thumbs up


    0 Not allowed!


    الصور المرفقة

  4. [1074]
    yahiajkd
    yahiajkd غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Lightbulb Slip Form Question

    الى اساتذتنا في الخرسانة

    هل هناك طريقة علمية لمعرفة ان خرسانة slipform قد تصلدت بما يكفي لرفع الشدات المنزلقة غير الطريقة المذكورة في ACI-347
    عن طريق غرز قضيب في الخرسانة لجس الطبقة المتصلدة بالاسفل فتلك الطريقة تبدو غير دقيقة هندسيا

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة

  5. [1075]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yahiajkd مشاهدة المشاركة
    الى اساتذتنا في الخرسانة

    هل هناك طريقة علمية لمعرفة ان خرسانة slipform قد تصلدت بما يكفي لرفع الشدات المنزلقة غير الطريقة المذكورة في aci-347
    عن طريق غرز قضيب في الخرسانة لجس الطبقة المتصلدة بالاسفل فتلك الطريقة تبدو غير دقيقة هندسيا
    السلام عليكم
    كما اشارت المواصفات aciفان الخبرة هي العامل الحاسم في تقدير معرف زمن الرفع للقالب slip حيث تعتمد درجة تصلب الخرسانة على عددة عوامل من اهمها
    • نسبة الماء والمواد المنضافة slump ويفضل ان يكون 100مم.
    • درجة حرارة الجو.
    • تجانس الخلطة
    • كمية الاسمنت.
    • ارتفاع القالب
    • زمن الشك الابتدائي والنهائي.
    وفي العادة كنا نستخدم طريقة الضغط بالاصبع (الابهام) على الخرسانة فاذا تشكلت بصمه من الضغط فهذا يعني انه يمكن الرفع للقالب.
    ومن خلال العمل والملاحظات اثناء الرفع للقالب تتشكل خبرة جيدة للعاملين بحيث يمكن الاعتماد عليهم.
    ويمكن من خلال المختبر اعطائك الوقت الذي يمكن فيه الرفع.
    وهناك معادلة تعطى زمن الرفع للقالب.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  6. [1076]
    yahiajkd
    yahiajkd غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا مهندس رزق على المعلومات المفيدة

    0 Not allowed!



  7. [1077]
    yahiajkd
    yahiajkd غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Lightbulb Slip form and design clash

    بعد ان تم الانتهاء من عمل الكانات و توريدها للموقع لاول طابقين بالمشروع و بعد ان تم تركيب اول صف الشدات المنزلقة على الاساسات ظهرت مشكلة كبيرة في ان الكانات المغلقة لا يكمن استخدامها مع ذلك النوع من الشدات
    سوف احاول تغيير المخططات المعتمدة بالفغل لباقي الطوابق العليا و عمل كانات مفتوحة على شكل حرف u بدلا من المغلقة ولكني اجهل مدى تاثير تغيير شكل الكانات على تصميم المبنى خاصة انه برج مقاوم للزلازل ؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  8. [1078]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yahiajkd مشاهدة المشاركة
    بعد ان تم الانتهاء من عمل الكانات و توريدها للموقع لاول طابقين بالمشروع و بعد ان تم تركيب اول صف الشدات المنزلقة على الاساسات ظهرت مشكلة كبيرة في ان الكانات المغلقة لا يكمن استخدامها مع ذلك النوع من الشدات
    سوف احاول تغيير المخططات المعتمدة بالفغل لباقي الطوابق العليا و عمل كانات مفتوحة على شكل حرف u بدلا من المغلقة ولكني اجهل مدى تاثير تغيير شكل الكانات على تصميم المبنى خاصة انه برج مقاوم للزلازل ؟؟؟؟؟؟
    السلام عليكم
    لقد قرات المشاركة اكثر من مرة ولكن للاسف لم استطع فهم السؤال.
    للمساعد يطلب ارفاق سكتش او مخطط او صورة للموقع الذي حصل فيه المشكلة لافهم اين المشكلة والمساعده في حلها.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  9. [1079]
    yahiajkd
    yahiajkd غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Lightbulb

    نأسف لعدم وضوح السؤال مهندس رزق و ساحاول التوضيح مع الرسم

    المشكلة الاولى هي ان الشدات المنزلقة مغلقة من الاعلى بسبب وجود rebar guide platform and steel head plate مما لا يسمح بدخول الكانات المغلقة المعدة سابقا ولا اريد خسارة هذه الكمية كمقاول(كمية تكفي طابقين)

    المشكلة الثانية بفرض حل المشكلة الاولى في اول طابقين فعند تغيير الكانات المغلقة الوجودة بالتصميم المعتمد و عملها على شكل قطعتين متداخلتين على شكل حرف U بدلا عن قطعة واحدة في باقي الطوابق فلا اعرف ما عواقب ذلك على التصميم

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  10. [1080]
    mdsayed
    mdsayed غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية mdsayed


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 831
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 4
    جزاكم الله كل خير

    0 Not allowed!


    اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون

  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML