دورات هندسية

 

 

مشاكل تنفيذية وحلول هندسية

صفحة 104 من 160 الأولىالأولى ... 45494100 101 102 103 104105 106 107 108 114154 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,031 إلى 1,040 من 1600
  1. [1031]
    م.احمد العراقي
    م.احمد العراقي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م.احمد العراقي


    تاريخ التسجيل: Jun 2011
    المشاركات: 660
    Thumbs Up
    Received: 125
    Given: 446
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    هذا الموضوع مفتوح للجميع بالرد على المشاركات او وضع اية مشاكل تنفيذية وتحتاج الى الحل الهندسي.
    لاضافة جدار حامل في هذه المرحلة بعد التنفيذ سيكون صحبا من الناحية التنفيذية ومكلف.
    وهناك حل كما يلي
    • بقوم بعمل جسر ارضي تحت مكان الجدار tie beam
    • نقوم بتركيب 4 جكات (المستخدمة في دعم الطوبار formwork )من steel props بحي تكون على مسافات متساوية وداعمة جيدا للسقف.
    • نببي البلوك (الطوب) بن هذه الجكات ونغطي بالخرسانة الجكات.
    • نقوم بالعمال القصارة (اللياسة plaster ) للجدار
    • الدهان.
    السلام عليكم...فقط استفسار استاذي الكريم ...هل سيشترك الجدار الجديد في حمل السقف فعليا وهل ممكن تقدير نسبه الحمل المسلط عليه....لماذا تم وضع الجكات ..السقف حسب الاخ السأل يقول انه لم تظهر فيه عيوب

    0 Not allowed!


    ياراقد الليل مسرورا بأوله ان الحوادث قد يطرقن اسحارا

    لا تفرحن بليل طاب اوله فرب اخر ليل اجج النارا

  2. [1032]
    اقليدس العرب
    اقليدس العرب غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية اقليدس العرب


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 1,387
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 783
    الاستاذ رزق
    جزاك الله سيدي خير الجزاء.............
    فعلا ماخاب من استشار..............دمت اخا كريما
    اذن هذه طريقه واضحه وبسيطه وفعاله جدا مادام السقف لم تضهر اي تغيرات فشل عليه..........ولكن في حالتنا الخاصه هذه مالقياس المناسب للجك اي القطر؟؟؟
    واود ان اسأل في حاله سور مثلا مبني بارتفاع 2.5م وسمك 20سم وبطول 12م مبني بالبلوك الخرساني 40×20×20سم واعمده التقويه من نفس البلوك 40سم×40سم وبمسافه تباعد للاعمده 3م وحصل بعد فتره ميلان بالسور 8سم من الاعلى للخارج في المداميك الخمسه او السته العليا بسبب سوء التنفيذ وعدم الاهتمام بالشاقوليه للنصف العلوي للسور...........ما الفكره التي يمكن تنفيذها باقتصاديه لايقاف الميلان بالمستقبل؟؟؟؟
    علما ان هذه المشاكل هندسيه وواقعيه من العمل الميداني كاخطاء تنفيذيه او تصميميه تستدعي المعالجه وخاصه في اماكن الانشاء الغير مراقبه هندسيا

    0 Not allowed!



  3. [1033]
    تامر شهير
    تامر شهير غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية تامر شهير


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 1,858
    Thumbs Up
    Received: 41
    Given: 36
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.احمد العراقي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم...فقط استفسار استاذي الكريم ...هل سيشترك الجدار الجديد في حمل السقف فعليا وهل ممكن تقدير نسبه الحمل المسلط عليه....لماذا تم وضع الجكات ..السقف حسب الاخ السأل يقول انه لم تظهر فيه عيوب
    حسب فهمى المتواضع اخى احمد ...
    ورغبة فى توفير بعض الوقت على استاذنا الكبير رزق حجاوى ...

    لاضافة جدار حامل في هذه المرحلة بعد التنفيذ سيكون صعبا من الناحية التنفيذية ومكلف.

    اذ انك اذا أردت وضع جدار حامل أسفل السقف ... هذا الامر سيكون جد صعب ..اذ من المفترض أن تكون منطقة التلامس بين الجدار والسقف ..لامجال فيها لفجوات بينهما .. وهذا لا يتسنى فى حال وضع الجدار أسفل السقف بعد صب السقف ..أنما الامر سهل فى حال صب السقف والجدار قد تم بناءه اولا ...(أرجو ان اكون أوضحت )

    وهناك حل كما يلي

    تمام

    بقوم بعمل جسر ارضي تحت مكان الجدار
    tie beam

    هذا ال بيم ..لحمل الجدار الذى سينشأ اعلاه ...حتى لا يكون حمل الجدار ..حملا مركزا على السقف فى منتصفه ...ويزيد الترخيم


    نقوم بتركيب 4 جكات (المستخدمة في دعم الطوبار formwork )من steel props بحي تكون على مسافات متساوية وداعمة جيدا للسقف.

    هذه الجاكات هى من ستحمل السقف.. اذ أنها يتم (دجرها ) فى السقف ..اى حشرها فى السقف ..وبالتالى فمساحة التلامس بين السقف والجاكات منفذة بكفاءة عالية ...


    نببي البلوك (الطوب) بن هذه الجكات ونغطي بالخرسانة الجكات.

    نبنى البلوك بقا ..لنوارى الجاكات ..وكما أشار السائل ..لازالة الهاجس النفسى لدى السكان


    نقوم بالعمال القصارة (اللياسة plaster ) للجدار

    الدهان.

    ارجو ان اكون قد وفقت فى الفهم اولا وفى الشرح ثانيا ...


    وهل ممكن تقدير نسبه الحمل المسلط عليه
    ؟؟؟؟
    منتظر مع حضرتك الاجابة






    0 Not allowed!


    " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه "




  4. [1034]
    م.احمد العراقي
    م.احمد العراقي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م.احمد العراقي


    تاريخ التسجيل: Jun 2011
    المشاركات: 660
    Thumbs Up
    Received: 125
    Given: 446
    ..اخي الكريم شكرا جزيلا وبارك الله فيك........

    0 Not allowed!


    ياراقد الليل مسرورا بأوله ان الحوادث قد يطرقن اسحارا

    لا تفرحن بليل طاب اوله فرب اخر ليل اجج النارا

  5. [1035]
    عمادالجبلي
    عمادالجبلي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2011
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1

    السلام عليكم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجدان مشاهدة المشاركة
    وفعلا هو خطا ليس بالأمر الصعب ولكن يجب معالجته بطريقه صحيحه

    للعلاج
    1 - بأستخدام الأجنه والمطرقه ( الربع ) يتم تكسير جزء التعشيش وهو كل الركام الضعيف المعزول تماما بدون ماده لاحمه ( الماده الأسمنتيه ) حتى يظهر لك الركام الكبير شديد التماسك فى منطقة التعشيش وذلك من خلال صنيعى نحات وتأكد أنه شديد التماسك واللحام بالخرسانه
    2 - يتم بأستخدام كمبريسور هواء تنظيف المكان جيدا من مخلافات التكسير والأتربه العالقه بالتسليح
    3- يتم سنفرة الحديد الظاهر تماما وجيدا بواسطة سنفره عاديه (يدويه ) أو صاروخ
    4 - يتم رش مكان التعشيش هذا بالماء جيدا حتى - يبرق - باللهجه المصريه
    5 - يدهن حديد التسليح بماده برايمر جيدا
    6 - يتم عمل خلطه خرسانيه بنفس نسب خلط الخرسانه المصبوبه فى الموقع
    7- يضاف ماده أيبوكسى أو أديبوند ( ده فى مصر وآسف انى غير مطلع على السوق السعودى بس أعتقد أن أكيد هتلاقى المواد دى فى مكاتب توكيلات المعالجه بالكيماويات ) إلى الخرسانه للحام الخرسانه القديمه بالجديده ويتم الصب أو بمعنى أسهل يتم ملىء مكان التعشيش لأنه باطبع سيكون صغير وغير نافذ خلال العمود إذ لم يسمى تعشيش حين أذ وننصح بتكسير العمود فى هذه الحاله
    ولم أ تطرق لمعنى التعشيش وأسبابه لأن الأخوه المهندسين سبقونى مشكورين
    أرجو أن أكون قد وفقت فى أفادتك
    والله أعلى وأعلم

    سالدان للهندسه والإنشاءات
    اريد ان اسال يا بشمهندس ما الفرق اذا تم تعبة الفراغ بالخرسانة او تم التكسير ومن ثم التعبئة .
    الا يؤدي نفس الغرض ؟ ولماذا؟

    0 Not allowed!



  6. [1036]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمادالجبلي مشاهدة المشاركة
    اريد ان اسال يا بشمهندس ما الفرق اذا تم تعبة الفراغ بالخرسانة او تم التكسير ومن ثم التعبئة .
    الا يؤدي نفس الغرض ؟ ولماذا؟
    السلام عليكم
    عند اصلاح منطقة التعشيش segregations يجب ازالة الخرسانة المفككة والتي ليست محاطة بالكامل بالمونة الاسنتية لانها ذات قوة ضعيفة التماسك.
    اما اذا تمت التعبئة على هذه الخرسانة بدون ازاله فهي ستكون ضعيفة وعندما تتعرض للاجهادات سيؤدي الى تشققها.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  7. [1037]
    اقليدس العرب
    اقليدس العرب غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية اقليدس العرب


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 1,387
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 783
    الاستاذ الفاضل رزق........
    الزملاء اعضاء الملتقى....
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.........................
    معروض في الملف المرفق plan لجدران من الطابوق سمك 24سم وارتفاع 4م لمنشأ صناعي ومصبوب فوق الجدران سقف خرساني سمك 15سم اي ان السقف يرتكز على الجدران بشكل كامل دون بروزات للخارج
    وكما يلاحظ الاخوه فشكل السقف غير منتظم يعني ليس مستطيل او مربع متكامل اعتماده على توزيع الجدران الحامله (كل الجدران في المخطط المرفق حامله) مواصفات السقف ان قوه الخرسانه المستعمله لصبه 200كغم للسنتمتر المربع ومحمل مباشره على الجدران دون جسور مخفيه او نازله او اي جسور (بلاطه محمله مباشره على الجدران) يحمل السقف بالاضافه لوزنه حمل طبقات التسطيح 300كغم/م2 وحمل حي 200كغم/م2 والابعاد العامه للجدران كما في المخطط وارتأيت عدم ذكر جميع الابعاد لتسهيل الرسمه ويمكن للمهندس الحفيص ان يستنتج الابعاد الاخرى بالمقارنه مع الابعاد المثبته علما ان تسليح السقف 12ملم بمسافات تباعد 17.5سم c/c واتجاهات التسليح بموازاه حافات ورقه الرسم بالاتجاهين x&y
    المشكله
    1.هل السقف امن؟؟؟؟؟
    2.عند حركه الاشخاص على السقف يلاحظ اهتزاز في السقف غير منظور ولكن مسموع (رنه)
    3.لو اردنا تصميم هكذا سقوف ذات اشكال غير منتظمه مالطرق التقريبيه للتحليل والتصميم دون المرور بطريقه ال yield line
    ادامكم الله

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  8. [1038]
    م.احمد العراقي
    م.احمد العراقي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م.احمد العراقي


    تاريخ التسجيل: Jun 2011
    المشاركات: 660
    Thumbs Up
    Received: 125
    Given: 446
    السلام عليكم....استاذ رزق وجميع الزملاء تحيه طيبه...لدي استفسار بسيط ..عندي صديق قام بعمل ترميمات لمنزله الخاص وقام بهدم اجزاء منه وقام باستخراج كميه من حديد التسليح.هل من الممكن اعاده استخدام هذا الحديد مرة اخرى ..وقد ارفقه صورة للحديد..http://www.arab-eng.org/vb/uploaded2...1316277710.jpg..

    0 Not allowed!


    ياراقد الليل مسرورا بأوله ان الحوادث قد يطرقن اسحارا

    لا تفرحن بليل طاب اوله فرب اخر ليل اجج النارا

  9. [1039]
    اقليدس العرب
    اقليدس العرب غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية اقليدس العرب


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 1,387
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 783
    الزميل احمد والله انا لا انصح بذلك...................وجنابك تعلم جيدا ان الكودات تؤكد على دقه استقامه الحديد المفرد ولا نحصل على ذلك في حديد صديقك ناهيك عن حاله الdust التي تغطي الحديد وصعوبه ازالته.............الخ

    0 Not allowed!



  10. [1040]
    عمادالجبلي
    عمادالجبلي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2011
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    السلام عليكم
    بالنسبة لموضوع الخزان الدائري
    1) بالنسبة للامكانية الصب في الموقع هو انه لايتم ايقاف اعمال الصب في الاماكن الحرجة للقص ولابس في ما دون ذلك.
    بالنسبة لفاصل التمدد فانه يتم عملة كل 30 متر عمودي علىى السطح الخرساني فلا يمكن عمل فاصل تمدد لقاعدة الخزان الدائري وكذلك لان قاعدة الخزان لن تكون عرضة لحرارة الشمس. ولا يتم قطع الحديد بل يستمر لان الفواصل تعمل من اجل الخرسانة(انشائي وفاصل التمدد )
    2) يتم عمل water stop بين القاعدة والجدار مع مراعاة ان لايكون الاتصال بين الجدار والقاعدة fixed جاسئ ولا يكون الاتصال جاسئ بين الجدار والقاعدة في حالة التربة الضعيفة
    3)بالنسبة لكمية المياة من الضروري ان يتم ملئ الخزان بالماء لان ضغط الماء مثلثي وبالتالي اكبر ضعط يحصل عند اسفل منطقة في الجدار وبالتالي سيرفض الاستشار ي الاستلام اذا لم يكن الخزان ممتلئ .
    هذا والله اعلم نتمنى الاجابة الوافية من المهندس رزق في اقرب وقت مشكورا

    على ال

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML