دورات هندسية

 

 

سؤال عن معرفة الحول المحمل

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 16 من 16
  1. [11]
    ماجد عباس محمد
    ماجد عباس محمد غير متواجد حالياً
    مشرف متميز


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 5,226

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 151
    Given: 0
    لأخت سارة
    حاولت فى شرحى السابق ان اوضح ان هناك فارق ما بين النظرية والتطبيق - فالنظرية هى الجانب المثالى لعمل شئ ما ولكن الجانب العملى يأخذ فى الإعتبار التكلفة و غير ذلك
    عندما يذكر التيار المقنن فهذا التيار الذى يمكن ان يتحمله المحول دون سخونة زائدة او اخطار ما وذلك ربما لم يضع الصانع السلك ذو القطر الأكبر والأنسب لتخفيض التكلفة او لم يستخدم تبريدا كاملا او - او الخ
    كما ان محول سعته 200 هل هى القصوى ام العادية على كامل الحمل ام ماذا

    0 Not allowed!



  2. [12]
    عبد الحكيم النخلى
    عبد الحكيم النخلى غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية عبد الحكيم النخلى


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 72
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الاخت / سارة
    وفق-
    Ref.abb switchgear manual 8th adition pages : 532,537,538
    And IEC standard 282-1
    فان المحول 200 ك ف ا تكون بياناته على النحو التالي :
    السعة 200 ك ف ا
    التيار الابتدائي ( 10.5) أمبير , وتكون حمايته بمنصهر ( ض.ع ) سعة 25امبير التيار الثانوي (288) أمبير وهو التيار المقنن , وتكون حمايته بواسطة مفتاح
    ( ض.م) , سعة 400 أمبير بضبط (0.7) .
    - يتم الربط بين خروج المحول و المفتاح بكابل مقطع 3.5*185 مم 2
    - وحيث انه تم الإشارة في المثال ألمدكور بان التيار المقنن لمحول 200 ك ف ا هو 209 أمبير , فهذا يعنى بان المصنع لم يلتزم بالمواصفات الدولية أو أن الزبون هو الذي طلب مثل هذه المواصفات , لاعتبارات معينة ,( وقد ذكر الأخ / ماجد عباس محمد مشكورا الأسباب التي تؤخذ في الاعتبار لتحديد التيار المقنن ) .
    أما بخصوص كيفية تحديد نسبة تحميل المحول ألمدكور وفق القياسات المذكورة , والتيار المقنن 209 أمبير
    - فمن الضروري أن نعرف بان ارتفاع التيار في اى وجه من أوجه المحول يؤدى إلى سخونة ملفات الوجه , و بالتالي إلى انهيار العزل وحدوت عطل بالمحول .
    - عليه يتم حساب تحميل المحول عمليا , بالاخد في الاعتبار قيمة اكبر تيار مار بأحد الأوجه , وهو
    ( Ir = 106 )
    اذا نسبة تحميل المحول = ( 106/209 ) *100 = 50.7 %

    0 Not allowed!



  3. [13]
    سارة عمر
    سارة عمر غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد

    بما أن سعة المحول 200 = KVA وتوصيلة المحول من الناحية الثانويه نجمة Star فان
    I line = I phase
    V line = 1.732 * V phase
    # فى حالة توصيل فاز واحد يعنى تغذية أحادية الوجه ( V phase = 220 V )
    القدرة الضاهرية للحمل تكون :
    KVA1 = I phase * V phase
    ويتم تحديد تحميل الفازة % = KVA / KVA1
    # فى حالة توصيل فازتين فان ( V line = 380 v )
    القدرة الضاهرية للحمل تكون :
    KVA2 = I line * V line
    ويتم تحديد التحميل % = KVA / KVA2

    اخ عبدالحكيم ولكن اذا اعتمدنا على هذه القوانين وطبقناها على معطيات المثال لانتحصل على نسبة 50.7%

    0 Not allowed!



  4. [14]
    الجعاري
    الجعاري غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 101
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح

    0 Not allowed!



  5. [15]
    عبد الحكيم النخلى
    عبد الحكيم النخلى غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية عبد الحكيم النخلى


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 72
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    اخ عبدالحكيم ولكن اذا اعتمدنا على هذه القوانين وطبقناها على معطيات المثال لانتحصل على نسبة 50.7%

    هذا صحيح , لاننا اوضحنا تحميل فازة واحدة او فازتين بالتسبة لسعة المحول.
    اما نسبة التحميل للمحول والتى تم ذكرها على اساس 50.7 %فهى على اساس حساب تحميل المحول عمليا , بالاخد في الاعتبار قيمة اكبر تيار مار بأحد الأوجه .
    اما اذا اردنا معرفة تحميل المحول على اساس التيارات المسحوبة , يستلزم الامرالحصول على محصلة مجموع هذه التيارات عن طريق المعادلات الاتجاهية او الشعاعية , ومن تم الحصول على تحميل المحول الفعلى .

    0 Not allowed!



  6. [16]
    سارة عمر
    سارة عمر غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    وفق-
    Ref.abb switchgear manual 8th adition pages : 532,537,538
    And IEC standard 282-1
    فان المحول 200 ك ف ا تكون بياناته على النحو التالي :
    السعة 200 ك ف ا
    التيار الابتدائي ( 10.5) أمبير , وتكون حمايته بمنصهر ( ض.ع ) سعة 25امبير التيار الثانوي (288) أمبير وهو التيار المقنن , وتكون حمايته بواسطة مفتاح
    ( ض.م) , سعة 400 أمبير بضبط (
    0.7
    اشكركم كثيرا على مشاركاتكم واهتمامكم بالاجابة عن سؤالي ولكن ارجو التوضيح ما هو المقصود بضبط مفتاح الضغط المنخفض للمحول ب(0.7).

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML