    اسباب إيقاف عملية الصب

    أسباب تستوجب إيقاف الخلاطه

    1 - حدوث خطأ فى معايرة نسب الخلط .


    * على المهندس منع ذلك الخطأ فورا والتنبيه على عدم تكراره لأى سبب .
    ستسمع عبارات من المقاول تخص " تحسين قابلية التشغيل للقلبه الخرسانيه " فلا تلقى لكلامه بالا وفى هدوء تاما دون الدخول فى اى نقاش حول اسباب الخطا . تأمر بالتعديل وعدم تكرار ذلك نهائيا فإذا لم يكن هناك إستجابه لأوامرك فعليك بكل حزم إيقاف الخلاطه ولا يعاد تشغيلها إلا بعد تنفيذ اوامرك كامله .

    ملحوظه

    * يتعمد العامل زيادة نسبة الرمل فى " القلبه الخرسانيه " ... حيث ان عمال الطبليه يفضلون زيادة الرمل فى القلبه الخرسانيه لتسهيل عمل " الفورمجى " فى توزيع " القلبه الخرسانيه " بالفأس وأيضا لزيادة حجم " القلبه " مما يسرع بإنهاء الكميه المطلوب صبها فى فتره زمنيه أقل .


    * زيادة الرمل عن المعيار المطلوب من الأخطاء الفادحه فى عالم صب الخرسانه وذلك لأن الرمل هو " الركام الصغير " المكون لجسم الخرسانه والمالىء للفراغات بين الركام الكبير وعنه .

    - زيادة نسبة الرمل تقلل من صلابة جسم الخرسانه اللازم لتحمل الإجهادات .
    - زيادة نسبة الرمل تزيد من المساحه السطحيه له فنحتاج إلى نسبه أكبر من الأسمنت لتغلف كل الحبيبات ليتم الربط بين جميع حبيبات الركام الكبير والصغير وحيث ان نسبة الأسمنت فى القلبه الخرسانيه ثابت ومحدد ولا يزيد مع زيادة الرمل تضعف قوى الترابط بين الركام .
    - زيادة نسبة الرمل تزيد من المساحه السطحيه له فتمتص الحبيبات نسبه أكبر من مياه الخلط فتمنع أكتمال تفاعلات الإماهه اللازمه لتمام عملية تصلد الأسمنت .
    - زيادة نسبة الرمل عن النسبه المثلى له تسبب زياده فى " التغير الحجمى " له وعنه زيادة التغير الحجمى للخرسانه لأن حبيبات الرمل تزداد مساحتها السطحيه وتزداد كمية أمتصاصها لماء الخلط فيزداد حجم الخرسانه وبعد تبخر المياه وجفاف الخرسانه تعود الحبيبات إلى حجمها الأصلى فيتسبب عن ذلك ظهور شروخ وضعف فى جسم الخرسانه ناتج زيادة التغير فى الحجم وخصوصا حالة " الانكماش " .

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  2. [302]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    * يتعمد العامل زيادة نسبة مياه الخلط فى " القلبه الخرسانيه "..... حيث يفضل عمال الطبليه زيادة المياه حتى تمتلىء " حلة الخلاطه " بأكبر قدر من المياه لتقليل الإحتكاك بين الركام وأسنان الخلاطه الى اقصى حد . والاهم هو تسهيل عمليه " رمى القلبه الخرساينه " بمكان الصب حيث ان كميه المياه الكبيره عند رمي " القلبه الخرسانيه " من " البرويطه " تسحب معها باقى مكونات الخلطه سريعا خارج " البرويطه " .

    * زيادة مياه الخلط عن المعيار المطلوب من الأخطاء القاتله فى عالم الصب ..... وذلك لأن الماء هو المسبب لتفاعلات " الإماهه " التى تحدث فور إضافة الماء إلى الاسمنت لتجعل الأسمنت يعطى قوة تحمل فى الضغط .

    * زياده مياه الخلط تسبب " إنفصال حبيبى " لا محاله وذلك لأن " اللبانى " وهو ( العجينه الأسمنتيه ) التى تكونت من الأسمنت والرمل بعد إضافة الماء تذوب داخل كمية المياه الكبيره وعند سقوط " القلبه " من" البرويطه " تندفع المياه حامله معها " اللبانى " الى مكان الصب سابقه " الركام الكبير " وتفترش المساحه المحيطه وتترك الركام الكبير متجمع مكان نزوله وعندها يكون الركام الكبير دون ترابط لان الماده اللاحمه ( العجينه الاسمنتيه ) تكاد تكون معدومه ويتكون " التعشيش " ويصبح جسم الخرسانه ضعيف جدا وسهل التهشيم والتفتيت .

    الأنفصال الحبيبى ناتج زيادة مياه الخلط بالقلبه الخرسانيه




    " التعشيش "
    : هو تجمع الركام الكبير وتصلده سويا دون وجود العجينه الاسمنتيه اللاحمه والمكونه من الاسمنت والرمل وسمى بالتعشيش لانه عباره عن تجويفات خاليه من لبانى الخرسانه بالقطاع الخرسانى مثل اعشاش العصافير .

    صورة التعشيش بالخرسانه



    * زيادة مياه الخلط تسبب زيادة " معدل التبخر " مما يؤدى إلى ضعف مقاومة الخرسانه ناتج تبخر كميه كبيره من المياه تمنع تمام تفاعلات " الإماهه " اللازمه لتكوين العجينه الأسمنتيه التى تعطى قوى تحمل للضغط .

    * زيادة مياه الخلط تسبب زيادة " معدل التبخر " لمياه الخلط من سطح وداخل الخرسانه تاركه مكانها " شروخ شعريه " بأعماق اكبر من تلك الناتجه من تبخر كميه مياه المحدده .

    صورة الشروخ الشعريه ناتج تبخر مياه الخلط








    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  3. [303]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    * يتعمد العمال تقليل نسبة " الركام الكبير " .... حيث يرغب العمال فى معادلة نسبة الرمل الموجوده ب " القلبه " بنفس نسبة " الركام الكبير " ليسهل عمل " الفورمجى " حين التعامل مع فرد " القلبه " بالفأس .

    * تقليل نسبة الركام الكبير عن المعيار المطلوب من الأخطاء القاتله فى عالم الصب ..... وذلك حيث أن " الركام الكبير " هو الماده المكونه لجسم الخرسانه الصلب .

    * قلة نسبة " الركام الكبير " فى " القلبه " تسبب ضعف جسم الخرسانه مما يقل مقاومة الخرسانه للضغط والتهشيم .


    * أحيانا يكون هناك أهمال واستهتار من " موان الأسمنت " فى نقل شكائر الأسمنت من مكان التشوين إلى حلة الخلاطه .....

    * الأهمال فى نقل شكائر الأسمنت من الأخطاء الوارده فى عالم الصب ..... حيث أن الأسمنت هو " الماده الاحمه " لمكونات الخليط وهو الذى يعطى قوة تحمل للضغط .

    * الأهمال فى نقل الشكائر يسبب قطع وفتح للشكائر مما يتسبب فى سقوط الأسمنت ارضا وإذا تركت هذه الشكائر هكذا دون أستخدام فورى فإنها تخرج خارج الخدمه ولا يتم استخدامها تفاديا لحالات " الشك " التى قد تحدث لها .

    * الأهمال فى نقل الشكائر وفتحها بطريقه عفويه يسبب تساقط كميه من الأسمنت خارج حلة الخلاطه وبهذا تقل نسبة الأسمنت فى " القلبه " فيسبب ذلك ضعف القوه الرابطه بين مكونات الخليط من " الركام الكبير والصغير " مما يسبب ضعف الخرسانه .

    ملحوظه
    * عند حصر شكائر الأسمنت بعد إنتهاء عملية الصب تجد ما يقرب من الربع إلى نصف الطن من الشكائر التالفه يعنى قرابة ( 5 : 10 ) شكائر ناتج هذا الأهمال الذى يجب التنبيه عليه والتصدى له .

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  4. [304]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    2 - تقليل زمن خلط الخرسانه .

    * على المهندس منع ذلك الخطأ فورا والتنبيه على عدم تكراره لأى سبب . وذلك عندما يجد " القلبه " الخارجه من الخلاطه غير متجانسه وغير تامة التقليب .
    فقد تجد من العمال إستجابه فوريه وبعدها يعيد الإسراع فى التقليب فعليك فورا إيقاف الخلاطه .

    * يتعمد العمال تقليل زمن خلط الخرسانه داخل " حلة " الخلاطه وذلك لإنجاز أكبر كميه من قلبات الخرسانه فى أقل وقت ممكن .

    * تقليل زمن خلط الخرسانه من الأخطاء الفادحه فى عالم الصب ..... وذلك لأن الخرسانه هى هيكل البناء وهى التى تعطى قوى للتحمل فى الضغط .

    * تقليل زمن خلط الخرسانه يسبب عدم إتمام التجانس بين مكونات الخليط فيسمح بتكون " كتل طينيه " لا يستطيع الأسمنت توغلها وتصبح مناطق ضعف بالخرسانه لا تعطى القوى المطلوبه وتصبح الخرسانه سهلة التهشيم .

    3
    - عدم رش التربه قبل صب الخرسانه .

    * عندما تجد التربه جافه عند رمى الخرسانه عليها فإنك تأمر على الفور برش التربه جيدا بالمياه الصالحه للشرب . وقد تسمع من العمال كثير من الجمل بخصوص الجو شديد الحراره وأنه تم الرش باكرا صباح اليوم حتى قد تجد العامل العربجى يستعد لرمى " القلبه " على التربه الجافه . فعليك منع رمى " القلبه " والأمر بإيقاف الخلاطه فورا .

    * عدم رش التربه الجافه أمام رمى الخرسانه من الأخطاء الشائعه فى عالم الصب .

    * يتعمد العمال عدم رش التربه أمام رمى القلبات الخرسانيه تكاسلا منهم بتنزيل خرطوم الرش إلى أرض الحفر وتوصيل المياه وإخراج الخرطوم خارج الموقع بعد تمام الرش وتكرارتلك العمليه مع كل مساحه جافه سوف يتم صبها .

    * عدم رش التربه بالماء الصالح للشرب قبل الصب مباشرة يسبب أمتصاص حبيبات التربه الغير مشبعه بالمياه إلى ماء الخلط مما يسبب تقليل نسبة ماء الخلط بالخرسانه واللازم لتمام " تفاعلات الإماهه " .

    4
    - عدم دمك الخرسانه بإستخدام الهزاز الميكانيكى .

    * إذا لم يتم دمك الخرسانه بإستخدام " الهزاز الميكانيكى " أولا بأول . فعليك أمر " الفورمجى " بتشغيل " الهزاز " لدمك كامل المساحه المصبوبه وذلك عند الإنتهاء من رمى " الفرش أو الغطا " لتلك المساحه . وعندما لا تجد إستجابه من العامل وبدأ بتنفيذ فرد " فرش " من الخرسانه لمساحه أخرى عليك بإيقاف الخلاطه فورا دون تردد حتى يتم هز الخرسانه المصبوبه .

    * عدم دمك الخرسانه العاديه من الأخطاء الشائعه فى عالم الصب

    * يتعمد العامل
    " الفورمجى " عدم إستخدام " الهزاز " فى دمك الخرسانه .... تكاسلا منه فى تشغيل " الهزاز " ونقل " الزمبه " من موضع إلى آخر بكامل المسطح المصبوب .

    * عدم إستخدام " الهزاز " لدمك الخرسانه بسبب عدم تمام تجانس الخليط وتمام الدمك بين المكونات ليعطى أقوى قوة تحمل فى الضغط وعدم خروج " الفقاعات الهوائيه " من الخرسانه حتى لا تتكون " فراغات " بالخرسانه تسبب ضعف الهيكل الخرسانى .

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  5. [305]
    الفاتح ملتقى
    الفاتح ملتقى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    المهندسين الكرام كل الشكر والتقدير للذين سمحو لنا بالمشاركه في هذا الموضوع
    وفق الامانه العلميه
    فالموضوع من واقع الخبره الشخصيه فالمهندس المنفذ بعد استلام المستندات الاساسيه للموقع يشرع في نوعية المواد المستخدمه خاصة الرمل و الطوب فالرمل الناعم يودي الي زيادة كمية الاسمنت و الماء اما اختلاف في قالب الطوب فيؤدي الي زياده في كمية الرمل و الاسمنت والماء فلذلك يجب الانتباه

    0 Not allowed!



  6. [306]
    mohamedhabib
    mohamedhabib غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  7. [307]
    مدنيستى
    مدنيستى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الله اكبر بسم الله ماشاء الله ايه الجمال والعلم ده يا هندسه بجد نفتخر ان عندنا مهندسين بالكفائه ديه ويا رب نكون زى حضرتك فى يوم من الايام ويارب يجعل هذا العمل فى ميزان حسناتك ويجزيك كل خير وياريت حضرتك تظل معانا
    والشكر شى قليل عليك فى هذا الموضوع

    0 Not allowed!



  8. [308]
    مهندس عبقري
    مهندس عبقري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 170
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    جزاك الله خير يا بشمهندس

    0 Not allowed!


    مدونة عن الهندسة المدنية
    http://thecivil-engineering.blogspot.com

  9. [309]
    المـــرداوي
    المـــرداوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية المـــرداوي


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 376
    Thumbs Up
    Received: 26
    Given: 13
    جزاك الله خيرًا

    وإذا أمكن لو الحاجات دي كلها متجمعة في ملف pdf

    لأنه يصعب تتبع كل المشاركات من أول الموضوع :)

    0 Not allowed!



  10. [310]
    sultansamara
    sultansamara غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2010
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    تصميم البلاطات الخرسانيه

    0 Not allowed!



  
صفحة 31 من 50 الأولىالأولى ... 2127 28 29 30 3132 33 34 35 41 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML