دورات هندسية

 

 

الي اهل الخبرة في تنفيذ اعمال الخرسانات

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11
  1. [1]
    unsafe
    unsafe غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    الي اهل الخبرة في تنفيذ اعمال الخرسانات

    اريد معرفة كيفية تنفيذ الاطارات الخرسانيه وخصوصا مراحل الصب والاماكن المسموح فيها بتوقف الصب ولكم جزيل الشكر

  2. [2]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام عليكم
    المهندس / غير آمن
    سورى ماذا تقصد بكلمة إطارات بالتحديد يا بشمهندس

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  3. [3]
    unsafe
    unsafe غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    المقصود بالاطارات هي(frames)

    0 Not allowed!



  4. [4]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اسلام عليكم
    الاخ المهندس unsafe
    لتحديد اماكن توقف الصب في الاطارات Frames يجب الرجوع للمخططات الانشائية والتي توضح تفاصيل تفريد حديد التسليح حيث يظهر بالتفصيل اماكن التوقف لحديد التسليح وبالتالي اماكن الصب ( افضل ان ترسل المخطط الانشائي للاطارات) ولكن بشكل عام يمكن تحديد اما توقف الصب كما يلي
    1- المرحلة الاولى يكون على منسوب صب الاساسات للاطار مباشره ويجب الانتباه هنا الى طول حديد التشريك للاعمده بحيث يكون طول القضيب التسليح مستمر الىاسفل منسوب منطقة الوصل حيث يتم بعدها التوصيل لحديد التسليح.
    2- المرحلة الثانية تختلف حسب حالات التصميم الانشائي للاطار ويؤخذ المنسوب الاقل للحالات التالية:-
    - حتى منسوب اسفل الجسر beam اذا لم يكن هناك حديد تسليح من الاطار يدخل في العمود.
    - او حتى منسوب اسفل الشطفة ( التغير في مقطع العمود) اذا كانت موجوده
    - او حتى منسوب اسفل حديد التسليح للطار والداخل في المود ( وهو بحدود ربع ارتفاع العمود).
    اتمنى ان اكون قد اجبت على طلبك ولكن اكرر من الافضل الاطلاع على المخططات لتحديد ذلك بشكل دقيق ( اذا كنت ستضع الملفات يجب ان تكون في فايل مضغوط او رابيدشير حتى اتمكن من فتح الملف لان اي انواع اخرى لا استطيع فتحها ).

    م. رزق حجاوي

    0 Not allowed!



  5. [5]
    unsafe
    unsafe غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ياريت يامهندس رزق لو سمحت تديني ال***** بتاعك وانا ارسلك المخطط عليه دا طبعا لو مكانش يضايقك

    0 Not allowed!



  6. [6]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    ذا كان المخططات على اتوكاد افضل ان يكون التسييف على اتوكاد 2002
    My emaile rhijjawijo at hotmaile

    0 Not allowed!



  7. [7]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442

    طريقة صب الاطار frame

    اطلعت على صورة الإطار المرسل وهناك الملاحظات التالية
    1- اتصال الإطار مع القاعدة من النوع المفصلي simply supported
    2- العمود للإطار من النوع المتغير المقطع changed section من 100 الى 150 سم.
    ولتنفيذ هذا الإطار هناك الخطوات التالية
    المرحلة الأولى

    1- يتم صب النظافة (ووضع طبقة عزل اذا كان مطلوب حسب المواصفات).
    2- تنفيذ حديد تسليح القاعدة وتسليح المفصل ( [email protected] )
    3- وتركيب صفيحة الرصاص المثقبة والتي يمر من خلالها حديد تسليح المفصل وان يتم تثبيها على المنسوب.
    4- صب الخرسانة للقواعد وجسور الربط ( الجسور الأرضية )حسب المناسيب والمخططات
    المرحلة الثانيه

    · تركيب حديد التسليح للعمود حسب التفصيلة الوارده ( [email protected] mm عدد 4 طبقات)
    · صب العمود حتى منسوب 3.0 + أي يكون طول العمود 3.6 متر ولكن يجب الانتباه إلى بقاء الطوبار والدعم للعمود لأن العمود لا يكون متزانا not staible لوحده فالربط مع القاعده مفصلي أي لا يتحمل اية عروم ونلاحظ من خلال تفصلية العمود انه اذا تم صبه لوحده انه يتعرض لعزوم مقدارها
    M= 0.5*0.5*3.6*2.4(0.5/3+0.5)=1.44 ton.m ولذلك يفصل بقاء الطوبار والدعم حتى الانتهاء من كامل الاطار مع العقده وبعدها يتم فك الطوبار.
    · او ان يتم فك الطوبار وعمل تدعيم بالاتجاهات الأربعة للعمود بعد الفك مباشره لأي جنب وعدم وضع السلم على العمود من قبل العمال للمساعدة في الفك .
    المرحلة الثالثة
    طوبار الجزء الافقي من الاطار مع الجسور العرضية والبلاطة وتنفيذ حديد التسليح حسب المخططات.
    هذا ما افضل ان يتم تنفيذه مع العلم بان هذا النوع التصميم لدي تحفظات عليه حيث يعتمد في توازنه على المفصل بين القاعده والاطار.

    0 Not allowed!



  8. [8]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442

    تابع طريقة صب frame

    السلام عليكم
    ارفق مخطط frame وذلك لتوضيح المشاركة السابقة

    م.رزق حجاوي


    http://www.4shared.com/dir/6031213/347b699/sharing.html

    0 Not allowed!



  9. [9]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    لا زلنا ننتظر راي الخبراء في صب الاطارات farmes كما وردت من المهندس السائل
    http://www.4shared.com/dir/6031213/347b699/sharing.html
    or
    http://www.4shared.com/file/42123156...me-Model1.html


    م. رزق حجاوي

    0 Not allowed!



  10. [10]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    لا اجد اي مشاركة او حتى تعليق من المهندس الذي طلب المشوره ؟؟؟!!!!!

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة