دورات هندسية

 

 

ســــــــؤال للمحترفين فى تصميم Clean Room والتطبيقات الخاصه

صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 26
  1. [1]
    الماسترو
    الماسترو غير متواجد حالياً

    انتظار

    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1

    ســــــــؤال للمحترفين فى تصميم Clean Room والتطبيقات الخاصه

    بسم الله الرحمن الرحيم
    يسعدنى الحظ الان بالتكليف للقيام بتصميم تكييف الهواء للتطبيقات الخاصة والحرجه Clean Room وبالاخص " مصنع الادوية والمستحضرات الطبيه والمكملات الغذائية " وهذا التطبيق حرج للغايه ويحتاج الى الدقة العاليه فى التصميم لتحقيق متطلبات تلك الصناعة وليس تحقيق سبل الراحه مثل باقى تطبيقات تكييف الهواء.
    المهم قمت بالبحث من خلال شبكة الانترنت عن متطلبات تلك الصناعة من ناحية الظروف المناخيه طبقا لــGMP وتحقيقها جميعا سهل - عدا تحقيق توزيع الضغوط بالغرف لتكون احداهما negative pressure والاخر positive pressure وهى عمليه معقدا بعض الشىء.
    والسؤال الذى يدور فى ذهنى ما هى العلاقة ما بين كمية الهواء المتدفق لتغذية الغرفة والهواء المتدفق المسحوب من الغرفة والضغط المتراكم بالغرفة ؟؟؟؟!!!!
    على سبيل المثال اذا علمت ان الهواء اللازم تغذيته لغرفة X مثلا هو 1000 قدم مكعب فى الدقيقة والمطلوب ان تكون ضغط الغرفة 35 باسكال وعليه ما هو معدل سحب الهواء المطرود من الغرفة؟
    .
    .
    .
    الموضوع هام - دقيق - غير قابل للاجتهادات الغير مبنيه على علم
    الموضوع شيق - واحترافى - وابداعى

  2. [2]
    هيثم سمير
    هيثم سمير غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم و رحمة الله

    أخي الحبيب .. في الحقيقة أنا لست صاحب خبرة عملية.. الا و اني أجد سؤالك له جواب عندي .. و أرجو أن يكون صحيحا.. كما أنصحك بالتأكد من أستاذ جامعة حتى يفيدك و يزيدك..

    الجواب:

    ان استخدام معادلة برنولي سيعطيك اجابة مباشرة بعد التعويض المباشر في المعادلة .. و لكن احذر فعليك استخدام معادلة برنولى الحقيقية لا المثالية , يعني التي تحسب فواقد الكطاقة .. والله أعلم !

    ولي ملحوظة .. أن 45 باسكال يعتبر ضغط سالب و كبير جدا بالسالب , فالضعط الجوي 100000باسكال تقريبا !! لا أدري اذا كانت استخدامات التبريد تتطلب مثل هذه الضغوط ..
    بارك الله فيك أخي

    0 Not allowed!



  3. [3]
    الرجل الطموح
    الرجل الطموح غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    ضغط الحيز

    اخي العزيز
    لقد لفت انتباهي سوالك عن الضغوط وبالحقيقة انا كذلك اسئل عن كيفية حساب الضغط ( ففي احد المرات طلب مني ضغط معين في غرفة ولم اتمكن من حسابه فقط قمت بضخ كمية الهواء في الغرفة وقمت بسحب كمية اقل بنسبة 10% لكن السوال هو كم هو الضغط الذي وفره هذا الاجراء اتمنا ان اشاركك الردود وما خاب من استشار )

    0 Not allowed!



  4. [4]
    eng. Aiman
    eng. Aiman غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 118
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بسم اللة الرحمن الرحيم
    الموضوع كافي لان يكون ويبقى وانا متاكد بانة سيكون\\

    ولاكن يجب ان نعلم بانة اذا اردا الانسان شيئا فيجب ان تكون الامور والحقائق مثبتة ولا فكيف سيتم ذلك

    وفي معظم الاحيان هناك ردود فعل ولكل انسان حق وحرية واملاك خاصة
    والاملاك العامة اكثر من الاملام الخاصة

    الا قد بلغت الله فاشهد

    وانا الان بصدد تاييد زملائي جميعا
    وشكرا لكم

    0 Not allowed!



  5. [5]
    مهندس/علي
    مهندس/علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس/علي


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 356
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    السلام عليكم
    اخي الحبيب انا اعمل في مجال التكييف في شركة ادوية واعمل في اعادة التصميم وتصميم الاماكن واعرف ما تعانية في عمل بالانس في الضغوط وايضا في كميات الهواء ويجب ان تعلم ان المقصود بضغط الغرفة هو الضغط بين غرفة وغرفة بمعني اريد ان تكون الغرفة واحد اعلي من غرفة اتنين وبالتالي يكون ضغط الغرفة واحد اعلي من اتنين اي كمية هواء اعلي اي مصدر الهواء في الغرفة واحد اعلي من السحب عكس الغرفة اتنين مصدر الراجع اعلي من الداخل لها وهكذا اعلم انه شرح بسيط واتمني ان يحدث بينا تواصل واقد افيدك اقدر

    1 Not allowed!


    من السهل أن ترى الناس على حقيقتهم ..ومن الصعب أن ترى نفسك على حقيقتها !

  6. [6]
    الماسترو
    الماسترو غير متواجد حالياً
    انتظار


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    بــــــــــــــــــارك اللـــــــــــــــــــــــــــــــــه فى الجميــــــــــــــــــــــــــــــع
    ولكن مازلت فى انتظار اجابة شافية
    أخى الكريم " مهندس / على " لقد اسعدنا المقدمة التى طرحتها ولكن انتظر من الكثير لتعم الفائدة
    ذكرت عبارة فى مشاركتك تقول "واعرف ما تعانية في عمل بالانس في الضغوط وايضا في كميات الهواء..." وقد وقفت عند كلمة الانس لأتسأل هل تقصد برنامج الانس المستخدم فى محاكاة ديناميكية الموائع بطريقة مرئية والمستخدم فى الابحاث العلمية - ارجو الافائدة وبارك الله فيك

    0 Not allowed!



  7. [7]
    مهندس/علي
    مهندس/علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس/علي


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 356
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    اقصد ببالانس هو عملية اتزان الهواء
    اي يجب قياس كمية الهواء الخارج من الجريلات وحسابها وظبطها بطريقة التي تحدد هل الغرفة سالب ام موجب بمعني اكثر لدي غرفة موجب وممر سالب فيجب ان يخرج الهواء من الغرفة الي الممر وبهذا يجب ان يزيد دخل الهواء في الغرفة ويقل دخل الهواء في الممر ويوجد كتب في تصميم ال clean room ولاكن يوجد مشكلة في رفع الملفات مش عارف لية ممكن ميلك وانا ارسلها لك

    0 Not allowed!


    من السهل أن ترى الناس على حقيقتهم ..ومن الصعب أن ترى نفسك على حقيقتها !

  8. [8]
    مهندس/علي
    مهندس/علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس/علي


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 356
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0

    ملف تصميم

    ارجو الدعاء وانا في الخدمة

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    من السهل أن ترى الناس على حقيقتهم ..ومن الصعب أن ترى نفسك على حقيقتها !

  9. [9]
    م / ابراهيم قشانه
    م / ابراهيم قشانه غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م / ابراهيم قشانه


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 971
    Thumbs Up
    Received: 35
    Given: 0
    اخى الكريم تحية طيبة وبعد

    يوجد نوعين لتصميم غط هواء هذة الانواع من الغرف او بالاصح ثلاثة انواع ولكن سنركزعل النوعين الشائعين الاستخدام وهو
    النوع الاول
    هو ان يكون ضغط الغرف اعلى من ضغط الكوريدور او ( الطرقة) .
    النوع الثانى هو ان يكون ضغط الغرف اقل من ضغط الكوريدور.
    المهم موضوع ال clean room موضوع كبير وللاسف مفيش حد حتى الان عملة استاندر او معايير معينة ولكن
    عندى خبرة صغيرة فى المجال افيدك منها بالاتى

    اولا يتم تشكيل لجنة صغيرة من الاستشارى والمالك والتنفيذى
    يتم تحديد فيها متطلبات الغرفة
    حاول تقليل نسبة الاماكن الحادة بالغرفة
    مثل الزوايا والاركان فيمكن تركيب الطى فى السقف وفى الارضية لتفادى الزواييا الحادة

    الغرف تصمم حسب نعو التطبيق

    0 Not allowed!



  10. [10]
    الماسترو
    الماسترو غير متواجد حالياً
    انتظار


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    اعزائى - طرحت الموضوع بالامس البعيد
    وسعيد بالمشاركات والحوارات المستمر
    نعم لم يروى عطشى تجاه هذا الموضوع
    لكن : اشكر كل المجتهدين والمحترفين - وارفع لهم القبعة
    وحتى لا يشردنا النقاش عن الموضوع الرئيسى - ارجو مراجعة الامر الى حيث اعلنا بدء النقاش
    الموضوع مازال مطروح - ولنرفع شعار " نلتقى لنرتقى "
    نحاول ان نحترف جميعا فى مهنتنا وفقا الله واياكم نحو ذلك
    اوعدكم ان اطرح مواضيع للنقاش تشحذ اذهانك و تدعوكم الى البحث

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML