دورات هندسية

 

 

أبعاد الدكتات والاختلاف بين المصمم والمقاول

صفحة 1 من 4 12 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 35
  1. [1]
    Eng. ASAK
    Eng. ASAK غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    أبعاد الدكتات والاختلاف بين المصمم والمقاول

    اخواني الاعزاء
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخواني انا مالك لمشروع تجاري وعندي مشكلة تتمثل في التالي:

    تم تصميم التكييف و حجم المكاين الموجوده 20 طن تبريدي

    المصمم صمم الدكتات على 60 سم × 50 سم للتغذية، والراجع نفس الحجم،
    لكن المشكلة ان المقاول يقول ان الدكتات لمكينة 20 طن مستحيل انها تكون بهذا الحجم، وقال لازم تكون 100سم × 60 سم،
    والمصمم مصر على الابعاد الي ذكرها والمقاول لن ينفذ بابعاد المصمم ويقول انها خطأ
    والمصيبة اني لازم افتح فتحات للمناور في السقف الخرساني لمرور الدكتات من خلالها، وهذا مسببلي هاجس،

    اخوكم مهندس مدني وماعنده سالفة بالتكييف وشغلاته ووقعت بين مطرقة المصمم وسندان المقاول

    اتمنى من الاخوان الخبراء في هذا القسم افادتنا واذا توفرت برامج او جداول لهذي الشغلات يكون احسن

    شاكر لكم حسن تعاونكم سلفاً

    أخوكم

    من مواضيع Eng. ASAK :


    0 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة Eng. ASAK ; 2008-03-14 الساعة 07:28 PM سبب آخر: اضافات

  2. [2]
    كاسر
    كاسر غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 727
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 1,007
    المسألة بسيطة بإذن الله

    لو أعتطينا مقدار هواء التغذية بوحدة cfm بدقة

    ونوضح لك بإذن الله حلول للمشكلة

    0 Not allowed!



  3. [3]
    Eng. ASAK
    Eng. ASAK غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز كاسر

    شاكر جداً لك تجاوبك

    راح اعطيك المعلومات حسب ماهي عندي

    Supply air CFM = 6200
    Total CAP BTUH = 206000

    هذا حسب ماورد عندي بالجدول المرفق مع التصميم

    وشاكر لك اخي العزيز تعاونك

    اخوكم

    0 Not allowed!



  4. [4]
    يوسف محمد علي عمر
    يوسف محمد علي عمر غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي الفاضل انا حسبتها طلعت 90*50 يعني ممكن المقاول يكون حساباتة تقريبا مظبوطة وسوف تكون سرعة مرور الهواء داخل الدكت 1200 cfm تقريبا اما اذا اخذنا حسابات المصمم فسوف تكون سرعة الهواء داخل الدكت حوالي 2000 cfm تقريبا لذا راي المقاول تقريبا صح

    0 Not allowed!



  5. [5]
    riad_abed
    riad_abed غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 18
    أخي أنا مهندس استشاري لشركة في أبو ظبي و قد حسبتتها و قد حصلت على 100 سم * 55 سم يعني أن المقاول هو الذي معه حق و من المستحيل أن يكون المصمم هو الذي يكون على حق وفي خصوص أن تصنع فتحة في السقف و انزال الدكت داخل منور فهذا ليس هناك مهرب منه و عليك قيام بحسابتك المدنية آخذا في عين الاعتبار فتحة في السقف ان كنت سوف تستعمل نظام Package Unit . و الله المستعان

    0 Not allowed!



  6. [6]
    عبود_فتحي
    عبود_فتحي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 136
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 2
    I agree with the contractor you need duct size 100cm x 60cm ie you need to open in the shaft 105 x 65

    0 Not allowed!



  7. [7]
    Eng. ASAK
    Eng. ASAK غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخواني الكرام

    كل الشكر والتقدير لكم

    والله يعجز لساني عن شكركم على تفاعلكم وراح نمشي مع كلامكم

    وان شاء الله نخدمكم بالهندسة المدنية

    جزاكم الله الف خير

    0 Not allowed!



  8. [8]
    profx
    profx غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف محمد علي عمر مشاهدة المشاركة
    اخي الفاضل انا حسبتها طلعت 90*50 يعني ممكن المقاول يكون حساباتة تقريبا مظبوطة وسوف تكون سرعة مرور الهواء داخل الدكت 1200 cfm تقريبا اما اذا اخذنا حسابات المصمم فسوف تكون سرعة الهواء داخل الدكت حوالي 2000 cfm تقريبا لذا راي المقاول تقريبا صح
    اولا السرعة عمرها ما كانت cfm قدم مكعب/دقيقة هذه وحدة قياس معدل التدفق flow rate السرعة تقاس fpm قدم/دقيقة
    و انا رأي ان المصمم هو الي صح لانه واخذ في اعتباره ان السرعة في الدكت الرئيس 1978 قدم/دقيقة و ينتج عنها دكت 50*60 سم و السرعة الموصي بها في المبني اذا كان خدمي(مكاتب) هي من 2000 قدم/دقيقة الي 2500 قدم/دقيقة كحد اقصي.
    و المقاول حاسب علي اساس ان السرعة في الدكت الرئيسي 1232 قدم/دقيقة و هي منخفضة قليلا و يكون الدكت 50*100 سم و هو مقبول ايضا.
    و لكن من الناحية الاقتصادية في تصنيع الدكت فان 50*60 افضل.

    0 Not allowed!



  9. [9]
    eng-amer80
    eng-amer80 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 53
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 2

    Lightbulb

    السلام عليكم
    اولا : اريد ان اوضح لك عزيزي ان الاستطاعة هي 17.2 طن تبريدي و ليس 20.
    ثانيا : ابعاد الدكت يختارها المصمم وليس المقاول لان الابعاد تعتمدعلى انخفاض الضغط الذي يفرضه المصمم على ان لاتزيد السرعة في الدكت عن قيمة معينة تتعلق بنوع المكان وذلك بسبب الضجيج، وبالتالي فإن هناك مجال للابعاد يختار ضمنها المصمم كما يلي:
    إما ان يختار ابعاد صغيرة - طبعا على ان لا تتجاوز السرعة القيمة الموصى بها - و بالتالي التوفير في وزن الدكتات ولكن يحتاج لروحة ذات رفع اكبر ،و إما أن يختار ابعاد اكبر وبالتالي وزن دكتات اكبر و مروحة ذات رفع اقل..
    البعد الافضل لهذا التدفق هو 60×60 عند انخفاض ضغط 1.2 pa/m وسرعة 8.7 m/s و بالتوفيق.

    0 Not allowed!



  10. [10]
    Eng. ASAK
    Eng. ASAK غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخواني الاعزاء

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مرة اخرى انا اقع بين مطرقة مهندسي التكييف و سندان مهندسي التكييف

    الان انا احترت زيادة عن اول

    واستغرب حقيقة هذا التضارب في اقوال المهندسين المختصين

    لكن يااخواني رجاء ترى والله مثل ماان الاقوال هنا تضاربت فانا كل يوم قاعد اتشاكل مع المصمم والمقاول بسبب الاختلاف الحاصل

    اخي profx
    فعلا المبنى خدمي وهو مبنى معارض ومكاتب

    اخي eng-amer80
    الدكتات اختارها المصمم لكنه ماذكر اي شي عن المراوح او السرعة والضغط

    ولذلك يضل الاشكال قائم

    لي عندكم طلب خاص
    انا لازم اتخذ قرار في غضون يومين لان عندي صبة ولازم افتح مناور
    اذا انا اتخذت قرار باني انفذ على اقتراح المقاول، ماهي النتيجة؟؟؟؟ هل في مشاكل ممكن تنتج عن ذلك؟؟؟

    ولكل من شارك او اطلع واخذنا من وقته كل الشكر والامتنان


    أخوكم

    0 Not allowed!



  