    عطب محولات القدره ذات السعه 250kva

    اطلب مساعده بالتركيز على سبب العطبات المستمره لملفات تلك المحولات وما هي الطرق الملائمه للوقايه من تلك العطبات :يرجى ارفاق بحوث اذا كانت متوفره جزاكم الله خير الجزاء

    من مواضيع احمد صباح :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    بلبل العراق
    بلبل العراق غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 86
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم اخي الحبيب
    الاعطاب العملية الاكثر شيوعا هي
    1 = اعطاب في الدائرة المغناطيسية اي الالباب والمقارن والبناء المثبت القريب
    2 - اعطاب في اللفائف , اي الملفات والعازل الثانوي والاطراف
    3 - اعطاب في دائرة العزل , اي في الزيت واغلب العازل
    4 - اعطاب بنيوية
    وهذه الاعطاب قد تكون بسبب ا - صناعة خاطئة التي يشمل تصميما رديئا ومواد خاطئة وعملا رديئا
    ب - تشغيل خاطئ وغير اعتيادي والذي يشمل اهمال في التجفيف والتركيب واشراف سيئ وضروف التشغيل العابرة او الباقية غير الاعتيادية
    اما الفشل في الدائرة الكهربائية ( قد تسبب دائرة قصر بين لفات متجاورة لملف , للفيفة ضغط عالي اعتياديا , وذلك بوجود حافات حادة على الموصلات النحاسية . فاذا اهتزت المحولة عند تحميلها او اذا تعرضت اللفائف الى لهزات كهرومغناطيسية متكررة , خلال دائرة قصر او اشراك , فستقطع هذه الحافات الحادة العازل وتسمح للفات الجاورة بان تجعل توصيلا معدنيا
    اضهرت دراسات حديثة لحوادث انهيار المحولات ان 70 الى 80 في المئة منها كان سببه القصر بين اللفات
    قد تحدث ثقوب في اكمام متسعات الضغط العالي بسبب تلف العازل الورقي الذي يتبع حدوث شد عالي جدا للعازل لكل خطوة . وقد كان فقد العازل عال بدرجة تجعل الحرارة المتولدة كافية لحرق الاطراف وخصوصا قرب الموصلات ,وتزداد التاثيرات بالفرجات الهوائية بين طبقات المتسعات والبث طويل شاشرحه لك لاحقا وتدلل استاذي العزيز

    0 Not allowed!



  3. [3]
    بلبل العراق
    بلبل العراق غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 86
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    في حالات المحولات المزودة بمرحلة حماية غازية , اذا لم يملا الخزان بالزيت الى المستوى الصحيح عند درجة الحرارة المحددة مثلا 15 درجة مئوية او اذا كان هناك فقد في الزيت من خزان المحولة , فهناك خطر ينتج من عدم عمل المرحلة , وفي حالة حدوث خطا داخل الخزان فقد يسبب نقص الحماية هذا في انهيار كبير للمحولة .ي المحولات المبردة مائيا هناك خطر من ادخال الرطوبة الى الزيت عن طريق التكثف