دورات هندسية

 

 

هل تريد أن تمتهن تصميم التكييف المركزي وتلتحق بأكبر الشركات الاستشارية؟ تعلم بإحتراف

صفحة 4 من 36 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 7 8 14 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 351
  1. [31]
    M.Ghareb
    M.Ghareb غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 173
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  2. [32]
    العراق الى الابد
    العراق الى الابد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 197
    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 13
    الموضوع جداً رائع لكن متى سيبدأ؟؟؟

    0 Not allowed!



  3. [33]
    م/وفاء
    م/وفاء غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 206
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 0
    الاخ اسلام
    اشكرك جزيل الشكر علي هذة المشاركه القيمه لكن انا اواجه صعوبه كبيرة جدا في حساب الحمل الحراري الناتج من الشمس ؟؟؟؟
    ممكن تساعدني بمعرفه الطريقه المناسبه العمليه لحساب هذا الحمل لاي منطقه في العالم؟؟؟؟

    اشكرك سلفا علي كل جهد تبذله من اجلي

    تحياتي
    م/وفاء

    0 Not allowed!



  4. [34]
    islam8hani
    islam8hani غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 74
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    عفواً إخواني : لقد تأخرت عليكم فيما وعدتكم به, ولكن الانشغال في العمل لا ينتهي.
    وبأذن الله كلما وجد وقت فراغ , سوف أقوم بالتكملة.
    واليكم الان ملف مختصر ووافي لاهم جداول تصميم التكييف المركزي.

    1 Not allowed!



  5. [35]
    islam8hani
    islam8hani غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 74
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0

    جداول التكييف المركزي

    المدينة
    درجة جافة
    درجة رطبة
    المدى
    أحر شهر
    °C))
    القاهرة
    41
    22
    15
    6
    إسكندرية
    37
    24
    8
    5
    إسماعيلية
    42
    23
    16
    6
    أقصر
    46
    27
    18
    8
    بورسعيد
    34
    26
    8
    6
    السويس
    42
    25
    14
    5
    الواحات الداخلة
    45
    25
    18
    5
    شروط التصميم الخارجي لمصر
    شروط التصميم للهواء الداخلي للراحة.
    لحماية الإنسان يجب أن تكون T∆ من 8°م:11°م
    نوعية التواجد
    درجة جافة
    درجة رطبة
    رطوبة نوعية
    °C
    %
    أ- دائم
    24
    17
    50
    الأمثل
    الأقصى
    27
    18.5
    45
    ب- مؤقت
    27
    19.5
    50
    مناخ رطب
    مناخ جاف
    30
    20
    40
    شروط التصميم للهواء الداخلي للصناعة
    .
    نوع الصناعة
    درجة جافة °م
    رطوبة نسبية %
    الغزل والنسيج
    الطباعة
    البلاستيك
    السيراميك
    الحلويات
    الأدوية
    الدخان
    الجلود
    الورق والكبريت
    24
    27
    27
    27
    25
    24
    24
    32
    23
    65
    45
    30
    70
    33
    35
    75
    75
    50
    …………………………………………….
    Q=[UA(t° -t1)] (w) , 1/U=[(1/ho)+∑(σ/k)+∑(1/C)+(1/hi)]
    K _ معامل التوصيل الحراري لأي مكون من مكونات المقطع(W/m.°C)
    المـــادة
    K
    المـــادة
    K
    طوب عادي Common brick
    0.72
    خشب طري Soft wood
    0.12
    طوب واجه Face brick
    1.30
    رمل Sand
    1.72
    خرسانة Concrete
    1.72
    فلين Cork
    0.036
    بلاط Tiles
    1.10
    صوف زجاجي Glass wool
    0.036
    حجارة Stone
    1.80
    بولي سترين Polystyrene
    0.04
    مونه أسمنتية Cement plaster
    0.72
    بولي أريسان Polyurethane
    0.023
    مونه جبسيهGypsum plaster
    0.80
    زجاج Glass
    0.79
    خشب ناشف Hard wood
    0.16
    C – معامل الموصلية الحرارية لبعض مكونات المقطع. (W/m2.°C)
    h_(W/m2.°C) معامل انتقال الحرارة للأسطح الداخلية والخارجية = (6+4V) حيث أن Vسرعة الهواء عند السطح (m/s)
    حالة الهواء
    اتجاه الحرارة
    h
    1- هواء ساكن:
    سطح أفقي
    سطح أفقي
    سطح رأسي
    2- هواء متحرك
    بسرعة 6متر/ث
    بسرعة 3متر/ث
    إلى أعلى
    إلى أسفل
    أفقي
    أي اتجاه
    أي اتجاه
    10
    6
    8
    30
    18
    معامل انتقال الحرارة الكلي للزجاج (W/m2.K)
    عدد الألواح
    U
    واحد
    اثنين مع فراغ 13مم
    6.4
    3.2
    ……………………………………………………….
    الحرارة المكتسبة خلال المسالك الهوائية أثناء عبورها أماكن غير مكيفة
    Q=U A ∆t U=7 W/m2.K (with out insulation) ,
    U =1.25 W/m2.k with 1in Glass wool insulation
    …………………………………………..
    معامل التباين Diversity factor احتمال عدم وجود كل الأشخاص أثناء الذروة.
    الاستخدام
    معامل التباين
    الأشخاص
    الإضاءة
    مكاتب
    شقق – فنادق
    محلات تجارية
    مصانع
    0.75 – 0.90
    0.40 – 0.60
    0.80 – 0.90
    0.85 – 0.95
    0.75 – 0.85
    0.30 – 0.50
    0.90 – 1.00
    0.80 – 0.90
    معدل الحرارة لكل شخص (W)
    حالة الإنسان
    الاستخدام
    حرارة محسوسة
    حرارة كامنة
    المجموع
    جالس ومستريح
    جالس ويعمل عمل خفيف
    يزاول عمل بسيط
    واقف ويزاول عمل خفيف
    يمشي ببطء
    جالس
    عامل يزاول شغل بسيط
    عامل متحرك
    عامل يزاول شغل متوسط
    عامل يزاول شغل ثقيل
    شخص يزاول رياضة
    مسرح
    مكتب-شقة-فندق
    مكتب-شقة-فندق
    محلات تجارية
    بنك
    مطعم
    مصنع
    مصنع
    مصنع
    مصنع
    ملعب
    66
    72
    73
    73
    73
    81
    81
    110
    88
    170
    170
    31
    45
    59
    59
    73
    81
    139
    183
    204
    255
    255
    97
    117
    132
    132
    146
    162
    220
    293
    292
    425
    425
    شدة الإضاءة للمباني (W/m2)
    نوعية المبني
    شدة الإضاءة
    مكاتب
    مصانع
    مدارس-جامعات-معاهد
    شقق-مدرجات-مسارح-فنادق
    مطاعم
    مكتبات-متاحف-مستشفيات
    60
    45
    40
    20
    17
    15
    حرارة المعدات (W)
    نوعية الموقد
    بدون هود
    مع هود
    محسوسة
    كامنة
    محسوسة
    موقد قهوة
    موقد عادي
    توستر
    شواية فراخ
    515
    930
    1050
    2190
    220
    525
    700
    2190
    150
    290
    350
    875
    كفاءة الموتورات
    قدرة الموتور
    الكفاءة
    > 200
    375-750
    1-4
    5.5-15
    < 15
    وات
    وات
    كيلووات
    كيلووات
    كيلووات
    0.6
    0.7
    0.8
    0.85
    0.88

    0 Not allowed!



  6. [36]
    islam8hani
    islam8hani غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 74
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    حاولت أن أحمل الملف (pdf) ولكن الموقع لايقبل التحميل سوف أحاول لاحقاً

    0 Not allowed!



  7. [37]
    islam8hani
    islam8hani غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 74
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م/وفاء مشاهدة المشاركة
    الاخ اسلام
    اشكرك جزيل الشكر علي هذة المشاركه القيمه لكن انا اواجه صعوبه كبيرة جدا في حساب الحمل الحراري الناتج من الشمس ؟؟؟؟
    ممكن تساعدني بمعرفه الطريقه المناسبه العمليه لحساب هذا الحمل لاي منطقه في العالم؟؟؟؟

    اشكرك سلفا علي كل جهد تبذله من اجلي

    تحياتي
    م/وفاء
    الأخت الفاضلة
    حرارة الشمس وغيرها يتم إحتسابهم من خلال البرامج الجاهزة مثل (HAP OR ELITE ) ومن خلال هذه البرامج يمكن إدخال موقع المشروع على الكرة الارضية , ويكون مخزن في البرنامج كمية الحرارة الناتجة من الشمس لكل بقعة على الارض.

    0 Not allowed!



  8. [38]
    basak
    basak غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 36
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    Dears
    Hop you have good time
    Thanks brother (islam) for yuor good effort
    hop we see pricticaly with example as soon as posible \

    0 Not allowed!



  9. [39]
    عماد أبوالعلا
    عماد أبوالعلا غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 2
    نشكر ليك إهتمامك بالموضوع ونتمني أن تستطيع إستكماله

    0 Not allowed!



  10. [40]
    amr fathy
    amr fathy غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 783
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 7
    شكرا جزيلا

    0 Not allowed!



  
صفحة 4 من 36 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 7 8 14 ... الأخيرةالأخيرة