دورات هندسية

 

 

سؤال في المحولات

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. [1]
    سارة عمر
    سارة عمر غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال في المحولات

    السلام عليكم...هذه أول مشاركة لي بعد انضمامي لهذا الموقع المتميز والذي أتشرف بالانضمام له ونشكر كل المشرفين عليه وخصوصا" من فكر في إنشاءه .آمل من الاخوه جزاهم الله خيرا" أن يجيبوا عن هذه الأسئلة:
    1:
    لماذا في المحول الهوائي 11Kv/(380-220)v عند احتراق أحد فيوزات 11Kv أو احتراق فيوزين ضغط عالي وبقائه بفيوز واحد شغال تتغذى بعض أحمال الضغط المنخفض والبعض الأخر ينقطع عنها التيار الكهربائي؟ وكذلك عند الكشف على أحد المحولات وجد انه توجد به فازتين محترقات ويشتغل لمده زمنية طويلة بفازه واحده!!! فهل يمكن تشغيل المحول بفازة واحدة؟ وما تأثير ذلك على الأحمال المركبة على هذا المحول هل تتغذى بنفس الكفأة؟ أرجو الإجابة عن هذه التساؤلات ولكم جزيل الشكر.


  2. [2]
    محمود شريف
    محمود شريف غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية محمود شريف


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    المحول

    السلام عليكم
    انا محمود شريف 4 هندسه قوى كهربيه
    انا كنت عاوز اجاوب علي سؤال الاخت ساره
    فى موضوع المحول
    بالنسبه لباقى الفازات الاحمال ستبقى كما هى ليس موجوده علي المحول
    وعادى المحول ممكن ان يعمل 1 فاز مفيش مشكله
    لكن المحول مش هيغذىالاحمال الوجوده

    0 Not allowed!



  3. [3]
    اسامه عبدالوهاب
    اسامه عبدالوهاب غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم هذخ اول مشاركاتي ويشرفني ويسعدني الانضمام لهذا الموقع انا اسامه مهندس كهرباء بالنسبه لسؤال الاخت ساره المحول ممكن يغذي حموله علي فاز واحد او اثنين اذا كان في عطب في فاز او فازين وولكن تسمي هذه الحاله حاله عدم اتزان ولو في حمايه Nps او اي من حمايات عدم الاتزان ممكن المحول يفصل لمرور تيار علي المحايد
    ةشكرا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    أبو يحيى و خاوااا
    أبو يحيى و خاوااا غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    السلام عليكم
    للاسف ما في رد على الموضوع
    بس شكرا لصاحبة السؤال و للاعضاء و على اجوبتهم
    و منكم نستفيد

    0 Not allowed!


    ألف لدعة كهربا ولا يقولو أبو يحيى خاين يا عالم

  5. [5]
    ماجد عباس محمد
    ماجد عباس محمد غير متواجد حالياً
    مشرف متميز


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 5,226

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 151
    Given: 0
    الأخت سارة
    المحول 3 فاز اشبه ب 3 محولات منفصلة و مرتبطة بالمجال المغناطيسى
    احتراق فيوزات الضغط العالى هو انقطاع الدخول فطبيعى ان هذا الفاز لا يحتوى خرج و يالمثل لو انقطع 2 فيوز - كفاءة النقل ستقل بدون شك لكن ستظل احمال الفاز الثالث تتغذى الكهرباء و بعض الطاقة تخرج من الفازتين للربط المغناطيسى لكن الجهد قليل والتيار أيضا
    يمكن هكذا ان يعمل محول على فاز واحد كأى محول فاز واحد فقط
    اما احتراق الملفات - الأمر مختلف جدا - حسب طبيعة الإحتراق تكون النتائج
    ان كان فقط تفحم للملفات بدون قصر بين اللفات - المسألة أشبه بالوضع السابق
    إن تسبب الاحتراق فى قصر بين لفات - القصر موجود على كل ملفات الدخول و يتسبب فى زيادة التحميل بسبب الربط المغناطيسى بين املفات الابتدائى والثانوى

    0 Not allowed!



  6. [6]
    احمد صباح
    احمد صباح غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخت ساره ان الحاله التي تتحدثين عنها تسما السيريز وهي حاله تصبح بها المحوله اشبه بتجربه سكوت التي ممكن ان تمر على طالب الدراسات الاوليه مرحله رابعه في تعمل على اساس تغذيه فيز واحد ولكن بقيه فيزات المحوله تعمل بسبب وشوج الفيض المغناطيسيلها

    0 Not allowed!



  7. [7]
    وضاح الصالحي
    وضاح الصالحي غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية وضاح الصالحي


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 28
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة قديكون ردي متاخر ولكن اذا انقطع احد فازات الضغط العالي يحدث في لفات المحول عدم التوازن في نقطة التعادل فيحدث ضعف في فاز الضغط المنخفض اما اذا انقطع فازين في الضغط العالي فنا المحول لا يشتغل وشكر

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ستار الجوهري
    ستار الجوهري غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية ستار الجوهري


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 668
    Thumbs Up
    Received: 37
    Given: 0
    جواب الاخ المهندس ماجد عباس هو الرد و التوضيح الامثل ؛ فقط اضيف بان حالة تغذية بقية الاحمال هي حالة مؤقتة سرعان ما تقطع شركة الكهرباء الخطوط كلها للصيانة و اصلاح العطب لئلا يتأثر الترانس باعطاب اخرى .

    0 Not allowed!



  9. [9]
    hegoo
    hegoo غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2009
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اشكركم اخوانى على الاجابات الرائعة و لكن ارى من وجهة نظرى ان المحولات يتم حمايتها من الطرفين عن طريق قواطع ذات رد فعل سريع وقصيرة الزمن حيث عند حدوث fault بين احد الفيزات والارضى او اى من الفيزتين معا فسوف تقوم القواطع بفصل المحول عن الاحمال على الفور لحماية المحول والاحمال المغذية وبذلك فسوف يتم قطع التيار عن الاحمال فور حدوث ال fault

    0 Not allowed!



  10. [10]
    المهندس أحمد ستار
    المهندس أحمد ستار غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أحمد ستار


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 5,026
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سارة عمر مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم...هذه أول مشاركة لي بعد انضمامي لهذا الموقع المتميز والذي أتشرف بالانضمام له ونشكر كل المشرفين عليه وخصوصا" من فكر في إنشاءه .آمل من الاخوه جزاهم الله خيرا" أن يجيبوا عن هذه الأسئلة:

    1: لماذا في المحول الهوائي 11Kv/(380-220)v عند احتراق أحد فيوزات 11Kv أو احتراق فيوزين ضغط عالي وبقائه بفيوز واحد شغال تتغذى بعض أحمال الضغط المنخفض والبعض الأخر ينقطع عنها التيار الكهربائي؟ وكذلك عند الكشف على أحد المحولات وجد انه توجد به فازتين محترقات ويشتغل لمده زمنية طويلة بفازه واحده!!! فهل يمكن تشغيل المحول بفازة واحدة؟ وما تأثير ذلك على الأحمال المركبة على هذا المحول هل تتغذى بنفس الكفأة؟ أرجو الإجابة عن هذه التساؤلات ولكم جزيل الشكر.
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخت الكريمة سارة عمر

    للإجابة على تساؤلاتك لابد من شرح بسيط جداً عن مبدأ عمل المحولات :
    جميع المحولات سواءً أكانت ثلاثية الطور ام أحادية الطور فتعمل على مبدا " التحريض المغناطيسي " حيث يتم نقل الطاقة وبنفس إستطاعة المحول من الأولي إلى الثانوي " مغناطيسياً " .
    والمحول الذي يتم السؤال عنه هو محول خافض للجهد ويستخدم بالقطاعات السكنية والمزارع والقرى الصغيرة .. الخ .
    1- عند فقدان فيوزان من طرف التوتر المتوسط 11ك.ف يصبح لدينا محول أحادي الطور .
    وللتذكير ولتفهم الموضوع جيداً ، يكون طريقة التوصيل من طرف التوتر المتوسط مثلثي (دخل المحولة ) ، ومن طرف التوتر المنخفض ( خرج المحولة ) نجمي أي :
    11 ك.ف / 0.4 ك.ف
    Y l D مثلثي / نجمي
    وهنا يمكن الحصول على جهد خرج من المحول على الطور السليم 220 فولت فقط ، بين الفاز ونقطة النجم ( النقطة الحيادية ) .

    2- بحال فقدان فيوز واحد فقط من طرف التوتر المتوسط ، فاننا نحصل على جهدين للتغذية من طرف التوتر المنخفض ( 380 فولت - 220 فولت ) .
    أ - 380 فولت بين الفازين لتغذية المحركات الثلاثية الطور .
    ب - 220 فولت بين كل من الفازين ونقطة النجم .
    وفي كلا الحالتين يتم عمل المحول وبدون أي ضرر لقاء ذلك ، وكل مايمكن حدوثه هو فصل المحول عند إزدياد الحمولات عن الحدود المحددة لتيارات الخرج ، بفعل عمل الحماية الحرارية تحديداً بقواطع الحماية من التيارات الزائدة .
    ويحدث ذلك بسبب أن المستهلكين الذين فقدوا حمولاتهم ينقلون فازاتهم إلى الفازات العاملة ، ممَّا يؤدي لزيادة الأحمال الكهربائية ، لتعمل بعد زمن وبمقدار زمن عطالة القاطع الحماية الحرارية لفصل الحمولة نهائياً .

    3- أما إنهيار ملفات المحولة ، فهذا الوضع خطير ، ويمكن عمل المحولة إذا لم يكن هناك تماس مع جسم المحولة أو النواة الحديدية أو مع الملف السليم ، ولا أنصح بذلك .

    4- أما ماتحدث عنه بعض الزملاء عن وجود تيار في الحيادي ، فهذا لايحدث بالمحولات التي تؤرض فيها نقطة النجم عبر وشيعة بترسون أو عبر مفاعلة أو عبر مقاومة ... إلخ .
    لأجل إعادة تصفير النقطة الحيادية ، وهذا يحدث في الحمولات الثلاثية الطور وغير المتوازنة بالأحمال الكهربائية ولايوجد تاريض لنقطة النجم أو أن التأريض سيء ومقاومة الأرضي أكبر من الحدود المسموحة ( 3-5) أوم .
    أرجو أن أكون قد وفقت لشرح المطلوب
    والله ولي التوفيق

    0 Not allowed!







    إسجد لِـ ربّك إذا أمتلى قلبك هُموم
    ربّك على " تصريف " الأحزان كـافل
    تلقـاه بِـ الشّدة معك دايم الــدُّوم
    يوم إنّك بوقت الرخاء عنّه " غـافل "



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML