    السلام عليكم

    أحد المهندسين أشار بمشاركته فى هذا الصرح العظيم فى أحد المواضيع عند صب عمود أن يتم صب طبقه من المونه الأسمنتيه قبل ساعه من بدا صب الخرسانه بالعمود لضمان غلق التجليد من الأسفل حتى لا تتسرب المونه الأسمنتيه ( اللبانى ) من الأسفل وكان هذا الرأى أسمعه لأول مره
    أرجو مناقشة الموضوع من حيث صحة الفكره وعيوبها ان وجدت
    شكرا للمنتدى والعاملين عليه والمشاركين بآرائهم وخبراتهم طبعا

    سالدان للهندسه والإنشاءات

  2. [2]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    صب الروبه grout ( اسمنت + ماء) فوق فواصل الصب من الاخطاء الشائعة بين المهندسين في الموقع وتسبب مشاكل منها وجود طبقة عازله بين طبقات الخرسانة اما الطريقة الصحيحية لصب خرسانة جيده فوق خرسانة المتصلبه solid concrete فهي كما يلي
    1- بعد الانتتهاء من الصب وشك الخرسانه (بعد 1 - 1.5) ساعه من الصب حسب كمية الاسمنت ودرجة حرارة الطقس يتم غسل الخرسانه وفركها بفرشاة حديد حتى تظهر الحصويات جزئيا تسمى هذه الطريقة Grean Cut
    2- عند تجهيز الطوبار ( وضع بيش عند الزوايا ودهان الطوبار بالزيت الخاص بالطوبار وضع space cover) يتم غسل مكان الصب بشكل جيد.
    3- يتم الصب من ارتفاع يقل عن 1 متر ويفضل ان يتم الصب بواسطة مواسير الصب وان يكون ارتفاع مخرج الخرسانه قريب من مكان الصب.
    4- الخلطة الاولى يتم زيادة المحتوى الاسمنت للخلطه وزيادة Slup للخلطة يتم الصب بارتفاع بحدود 50سم .
    5- استخدم الرجاج ولكامل مقطع العمود( او مكان الصب ) والتأكد من ان الرجاج قد وصل الى الخرسانة المتصلبه سابقا.
    وعند الصب بهذه الطريقة نجد بعد فك الطوبار انه لا يوجد اي فاصل بين طبقات الخرسانة.
    للعلم والفائدة
    م. رزق حجاوي

    1 Not allowed!



  3. [3]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8

    Thumbs up

    شكرا يا هندسه على المعلومات
    وإن كانت والحمد لله عندنا ولكن قولى يا بشمهندس أنا عايز اعرف أسد الفتحات البسيطه اللى تحت ألواح الشده الخشبيه أزاى
    هو ده السؤال ؟
    بس على فكره انا اعتقد ان بديل الأديبوند والإيبوكسى طبقة لبانى رقيقه لحام الخرسانه القديمه بالجديده وأعتقد انها ليس بها خطأ انشاء الله
    وعموما انا هسأل بردو فى الموضوع ده لأنك شككتنى بس فى الحاله اللى أنا طارحها للمناقشه طبقه كبيره مش رقيقه وكمان قبل ساعه من الصب
    على فكره الغرض من صبها سد الفتحات اسفل شدة العمود لعدم تسرب اللبانى وليس للحام الخرسانه القديمه بالجديده
    مستنى مشاركتك يا هندسه ولك فائق الأحترام

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  4. [4]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام عليكم

    أيه يا بشمهندسين هو الموضوع اى كلام ولا أحنا مش قد المقام
    بجد أنا مستنى مشاركتكم للإفاده

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  5. [5]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    لتسكير الفتحات اي الفراغ بين اسفل طول العمود وخرسانة العقدة او القاعدة يكون ذلك بعد تركيب الطوبار يتم تسكير هذا الفراغ بواسطة المونه الاسمنتية Cement Mortar ويكون ذلك قبل الصب بمده لا تقل عن ساعتين لمنع هروب (روبة الخلطة) ويفضل في الابنية المهمة ان يكون طوبار الاعمدة من القوالب الجاهزية والتي تكون كتيمة ولا تسمح لخروج اي من مكونات الخلطة الخرسانية من خلال طوبار العمود.

    1 Not allowed!



  6. [6]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام عليكم

    معنى كده أن المفروض نسد الفتحات باللبانى ( المونه الأسمنتيه ) الفتحات بس وليس صب طبقه من اللبانى بمساحة مسطح العمود ككل
    شكرا جزيلا يا هندسه

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  7. [7]
    خالد النمر
    خالد النمر غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 79
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا على المشاركة المفيدة ...

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML