دورات هندسية

 

 

low pressor

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    الامازيغي
    الامازيغي غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 1

    low pressor

    انا تقني سامي في التبريد بخبرة 7سنوات لكنها اول مرة اصادف هدا المشمل و اريد من اخواني ان يعينوني على فهم هاته المشكلة

    ان في طور متابعة غرفة التبريد جديدة الانشاء على متن باخرة صيد تعمل في درجة برودة -70 c°
    دو محرك ضاغط 2 stage و الغرفة قادرة على الوصول الى هاته الدرجة مع الغاز 404A
    لكن المشكلة تكمن هنا ..... ان bar - 0.5 =LP
    اريد المعرفة هل من الممكن ان يصل الضغط الى ما تحت الصفر في هدا النوع من الحركات و ان كان نعم هل يوجد خطر عل المحرك الظاغط كنقص في زيت المحرك على سبيل المثال

    اريد الاستفسار ارجوكم
    اخوكم في الله

  2. [2]
    الامازيغي
    الامازيغي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 1
    ارجوكم المساعدة هل من مجيب ؟

    0 Not allowed!



  3. [3]
    pora
    pora غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية pora


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 452
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 2
    لايمكن اخى ان يقل الضغط عن صفر فى اى حال من الاحوال

    وان حدث فأنه يوجد عطل ان الضاغط يعمل فاكيوم

    0 Not allowed!


    الشــــــــكر شئ اكيد.......
    وفى انتظــــــــــــــــــــــــــارالمزيد.

  4. [4]
    الامازيغي
    الامازيغي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 1
    جزاك الله خيرا على الرد يا اخي الكريم فعلا هدا ما كنت اظن و لكن عند تفحصي لموقع هلته الضاغطات REFCOMP و جدت انه يمكن الحصول على درجة -60 temperature d'evaporateur مع العلم ان هاته الدرجة تقابلها -0.5 bar مع الغاز 404 A

    ارجو المعدرة لان جل دراستي كانت بالفرنسية