دورات هندسية

 

 

بعد 28 يوم أقل من 7 أيام !!

صفحة 6 من 6 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 6
النتائج 51 إلى 60 من 60
  1. [51]
    HHM
    HHM غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية HHM


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 130
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم .........

    الرجاء ذكر عدد المكعبات المفحوصة وكما مكعب تحت النتيجة المطلوبة لنتمكن من تحليلها

    وشكرا

    0 Not allowed!



  2. [52]
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية samersss


    تاريخ التسجيل: Oct 2001
    المشاركات: 541

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    اخي الكريم
    العينات التي كسرت على 28 يوم لم يكن عمرها فعليا 28 يوم
    من الممكن حسب النتائج التي ذكرتها يكون عمرها 5 او 7 ايام

    واللا لسمعنا على الاقل انهيار لاحد المباني خلال الخمسين سنه الماضية بعد 28 يوم من صب الخرسانه !!!!

    والسبب بتصوري اما وجود موظف جديد بالمختبر او اخذ عينات بالخطأ من حوض المعالجة او تم تكسير العينات مباشرة بعد اخراجها من الماء قبل ان تجف كل هذه الامور وارده
    السبب بسيط جدا وغير معقد ( ليست مشكله اسمنت ولا ركام ولا اضافات ...... السبب ابسط من ذلك بكثير )

    0 Not allowed!



  3. [53]
    حسان فارس
    حسان فارس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    اعتقد انه اختلاف في اخذ العينات

    0 Not allowed!



  4. [54]
    ahmed_civil
    ahmed_civil غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ahmed_civil


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 505
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    ممكن يكون العيب فى اجراء الاختبار او المعالجة

    0 Not allowed!



  5. [55]
    Ayman
    Ayman غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية Ayman


    تاريخ التسجيل: Feb 2003
    المشاركات: 2,100
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    نجح اختبار الكور بنسبة تخطت 100%
    نجح اختبار التحميل !!
    يبدو ان العيب في الطابوق ..او الخلطة التي اخذ منه..

    0 Not allowed!



    اللهم تقبل

  6. [56]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,637
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    يبقي المشكله في العامل البشري في الموضوع يعني طريقه تحضير المكعبات او طريقة تكسيرها كما انني احب ان انوة الي عدد المكعبات التي تم تكسيرها وهو من المفروض ان يكون 3 مكعبات بعد 7 ايام واخري بعد 28 يوم . فهل جميع المكعبات التي تم تكسيرها بعد 7 ايام ذات جهد تكسير اعلي من جميع المكعبات التي تم تكسيرها بعد 28 . لان المفروض ان عدد 3 مكعبات له حكمه وهي انه في حالة الحصول علي نتائج غير منطقيه من احد المكعبات فيتم استبعاده من نتائج التكسير . اما اذا كان الحديث عن المتوسط العام للمكعبات الثلاثه فاعتقد ان المشكله في العامل البشري .......... والله اعلي واعلم

    0 Not allowed!



  7. [57]
    Ayman
    Ayman غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية Ayman


    تاريخ التسجيل: Feb 2003
    المشاركات: 2,100
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    الأخ العزيز محيي....نعم كلها

    0 Not allowed!



    اللهم تقبل

  8. [58]
    عيدان السبعاوي
    عيدان السبعاوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية عيدان السبعاوي


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 184
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العمل تحيط به ظروف مختلفة فكل الاراء التي طرحها الاخوة المهندسون صحيحة ولكن السبب الحقيقي يمكن معرفته بفحص المكعبات مباشرة اي فحص بقايا المكعبات لتقييم المركب الكيميائي السبب عموما انا في العراق قابلت حالة اغرب من حالتك حيث كانت المواصفات تشير الى تحمل 22 ميكا باسكال يمكن قبولها بعمر 7 ايام لكن نتيجة المختبر جائت 42 ميكا ( طبعاً المقاول رشا العاملين في المختبر) لكن المقاول غبي لا يعرف ان هذه النتيجة غير منطقية وتعتبر فشل ايضا
    مع التقدير

    0 Not allowed!



  9. [59]
    مطلك سليمان
    مطلك سليمان غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مطلك سليمان


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 201
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    السلام عليكم
    هناك عدة امور تؤثر في نتائج الفحص منها؛
    1-نوع الاسمنت المستخدم --حيث ان هناك بعض انواع الاسمنت تصل الى70 بالمئة من تحملها خلال الاسبوع الاول
    وبذلك تعطي نتائج عالية خلال فحص الايام السبعة الاولى
    2-احواض ترطيب الكونكريت(curing)--حيث ان نوعية الماء ودرجة الحرارة لها تأثير كبير على النتائج
    3-قوالب المكعبات --هل هي مضبوطة الاركان --اعني هل يوجد انحراف فيها
    4-هل النماذج التي فحصت تم اخذها من قبل شخص واحد متخصص ؟
    5-هل تمت عملية نقل الكونكريت بالسيارة الخلاطة ام تم الخلط باستعمال الخلاطة اليدوية--في حالة نقل الكونكريت بالسيارة --فان اخذ النموذج مباشرة اي قبل ضخ ولو كمية قليلة يعطي نموذج بمحتوى مائي عال مقارنة مع نموذج يؤخذ من نفس السيارة ولكن في اخر الحمولة مثلا
    6-هل تأخر الكونكريت في الموقع وتم اضافة الماء واعيد خلط الكونكريت واخذ النموذج؟
    كل هذه الاسئلة بحاجة الى اجابة وبعدها تتوضح الصورة
    تحياتي للجميع

    0 Not allowed!



  10. [60]
    اسراء محفوظ
    اسراء محفوظ غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية اسراء محفوظ


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 83
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اعتقد ان السبب هو عدم حفظ المكعبات فى برميل مياه طوال ال28 يوم مما يقلل من صلادتها.....والله اعلم

    0 Not allowed!



  
صفحة 6 من 6 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 6