دورات هندسية

 

 

بعد 28 يوم أقل من 7 أيام !!

صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 60
  1. [11]
    عبدالكريم الحداد
    عبدالكريم الحداد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم هناك اسباب عدة لانخفاض المقاومة ومنها:
    1- انخفاض ضبط الجود ة في الخلاطة
    2- التغيرات في درجة الحرارة والصب في المناخ شديد الحرارة كما في المواقع الصحراوية مع عدم العناية بطرق الرش المناسبة من الترطيب الدائم وتغطية الخرسانة بالخيش الخ....
    3- التصميم الغير دقيق للخلطة الخرسانية.

    0 Not allowed!



  2. [12]
    Ayman
    Ayman غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية Ayman


    تاريخ التسجيل: Feb 2003
    المشاركات: 2,100
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    الاخوة الكرام ..مشكورين على الردود..لكني اريد ان اوضح بضع نقاط للتركيز على الاسباب التي ربما تكون حقيقية..
    1- الصب يتم بخلاطة مركزية متطورة (تحكم كامل بالحاسب الالي) فلا يوجد فرصة للخطأ ..و ان كان هناك خطأ فان الخلاطة تنبأ به و بالتالي رفض الخلطة او قبولها..و هو ما لم يحدث
    2-نفس الخلطة التصميمية كانت تعطي نتائج رائعة خاصة ان المعالجة 8 ساعات بخار, فالنتائج الطبيعيه هي390 بعد 12 ساعة و 430 بعد 7 ايام و من 485 الى 505 بعد 28 يوم (لاحظ ان الخلطة 400)..و بالتالي ننفي العيب في الخلطة التصميمية.
    3- الاضافة المستخدمة TYPE F و معلوم ان ال Superplasticser high water reducer مجرد انها تتيح للمصمم انه يقلل نسبة م/س بشكل كبير جدا دون التأثير في ال Workability اي ان الاضافة ليست لتعجيل زمن الشك بل لزيادة الاجهاد التصميمي.

    الأخ المهندس عبد الكريم..كيف يكون التصميم غير الدقيق للخلطة سببا في انخفاضها (و ليس ثبوتها)

    الخلاصة اني-بالاستعانه بارائكم المفيدة ارجح احد الاسباب التالية:
    ان يكون الاسمنت غير مطابق للمواصفات
    التغيرات في درجة الحرارة والصب في المناخ شديد الحرارة
    مازال عندي شك في علاقة الاسمنت المقاومSRC بتلك المشكلة -لاني لم ارها الا معه.
    ..مشكورين و منتظرين المزيد

    0 Not allowed!



    اللهم تقبل

  3. [13]
    الاصلى
    الاصلى غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية الاصلى


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 275
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    المشكلة هنا
    ارتفاع درجة حرارة الخرسانة الطازجة اثناء مرحلة النقل واثناء الصب (اعلى من 34 درجة مؤوية)
    هل استعملت ماء مبرد للحفاظ على درجة الحرارة
    هل استعملت ثلج اذا كان الماء المبرد لايكفي للحفاظ علة درجة الحرارة
    هل تم قياس درجة الحرارة عند الصب

    0 Not allowed!



  4. [14]
    مياه سعودية
    مياه سعودية غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الله يعطيكم العافية

    0 Not allowed!



  5. [15]
    Ayman
    Ayman غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية Ayman


    تاريخ التسجيل: Feb 2003
    المشاركات: 2,100
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    الأخ الاصلي..
    1- يوجد برد للمياه بالطبع ..درجة حرارة المياه المستخدمة 5 درجة مئوية.
    2- لم يستخدم ثلج ..
    3- درجة حرارة الخليط (اثناء الmixing ) كانت 30 درجة مئوية
    4- المكان مغطى .

    0 Not allowed!



    اللهم تقبل

  6. [16]
    salama2006
    salama2006 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    انا اعتقد ايضا ممكن يكون الاسمنت غير مطابق للمواصفات ايضا احتمال تكون المكعبات كانت ساقطة و تم تبدلها عند 7 ايام ولاكن حتى لا نظلم احد ممكن تاخد كور من الخرسانة و تكسرة و هو هيديلك النتيجة المظبوطة

    0 Not allowed!



  7. [17]
    المهندس النحيف
    المهندس النحيف غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 407
    Thumbs Up
    Received: 42
    Given: 115
    اعتقد ان الرص لم يكن كافيا وان الماء المستخدم فية نسبة املاح عالية

    0 Not allowed!



  8. [18]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام عليكم
    على فكره لما أنت قولت ان المعالجه بالبخار انا عرفت أن أمكانيات التنفيذ عاليه بس ماشاء الله ما توقعتش أنها تكون كده خالص عجبنى بجد موضع الخلاطه بالكمبيوتر ده ولا انت قصدك صب بالبامب
    وكمان أنتم ما شاء الله تبريد وسوبر بلاستريزر يعنى الكتاب بحزافيره وكمان المكان مغطى ...أنت بتشتغل فى ياهندسه متشفلى اى شغلانه معاك أنشاله اقف على الكمبيوتر أتفرج حتى
    وعلى فكره فعلا صح ممكن يكون الأسمنت مش مطابق للمواصفات بس معتقدش ان ده يكون عده عليكم بعد المجود والمكانيات الجتمده دى أو ممكن يكون سوء تشوين وأوعى تقلى ان لسا واصل أو حطينه على عروق خشب مغطيه بحصير ومغطى بمشمع سميك بس بردو ممكن يكون دمك المكعبات هو السبب والله اعلم

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  9. [19]
    اسعد علي المهندس
    اسعد علي المهندس غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام وعليكم ...

    لقد واجهتني مثل هذه الحاله ....حيث كانت مقاومة الانضغاط للمكعبات الخرسانيه بعمر 28 يوم اقل من عمر سبعة ايام ... وبعد استفسارات عده من مهندسي مواد كان الاعتقاد الاكبر هو ان السبب في الاسمنت المستخدم اذ يكون احيانا هناك مضافات كيمياوية تسبب هذه الحاله ..
    وشكرا

    0 Not allowed!



  10. [20]
    الاصلى
    الاصلى غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية الاصلى


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 275
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    مهندس Aymen
    ارجوا الرجوع لضبط الجودة الخاص بالخلاطة المركزية
    هل تكرر نفس الخطأ من نفس كمية الاسمنت المخزنة بالسايلو في يوم اخذ المكعبات التى نحن بصددها

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML