    اخواني اود ان اطرح موضوع للمناقشة اعتقد انه قد يقابل البعض منكم:
    في احد المشاريع الحيوية تم صب خرسانة مسلحة 400 .و تم تكسير مكعبات بعد 7 ايام كانت النتيجة فوق 450..اما بعد 28 يوم كانت النتائج اقل من 410 !!
    مع ملاحظة عدة عوامل:
    -الاسمنت مقاوم للكبريتات
    -المعالجة بالبخار
    - استخدم superplasticiser type (F)

    من ناحيتي اعتقد ان لنوع الاسمنت علاقة حيث اني واجهت نفس المشكله بفروق اكبر (حيث سقطت 28 يوم) مع نفس نوع الاسمنت

  2. [2]
    gafel
    gafel غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 308
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 2
    وجود الأملاح ووجود الكلس في مواد الخرسانة يسبب هذه الحالة

    0 Not allowed!



  3. [3]
    العايد
    العايد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2003
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ليس من المعقول ان يقل بعد 28 يوم الا في حاله اختلاف العينه الماخوذه من الترك

    0 Not allowed!






    ومن يهب صعود الجبال
    يعش عمره بين الحفر

  4. [4]
    Ayman
    Ayman غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية Ayman


    تاريخ التسجيل: Feb 2003
    المشاركات: 2,100
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    المكعبات مأخوذة جميعها من عينة واحدة ...

    0 Not allowed!



    اللهم تقبل

  5. [5]
    سمير باسم
    سمير باسم غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 4
    الأحتمال الأكبر هو الأختلاف في أخذ العينات(sampling) ,والأحتمال ألأخر هو أختلاف ظروف المعالجه.والله أعلم.

    0 Not allowed!



  6. [6]
    alomody
    alomody غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 108
    Thumbs Up
    Received: 28
    Given: 4
    اذا كانت العينة واحد ة فان السبب هو عدم دمك العينة كما يجب حيث ان عامل الدمك مهم للغاية فى نجاح المكعبات فقد حدثت معى نفس المشكلة من قبل وكان السبب هو عدم التنفيذ الجيد للعينات

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام عليكم
    فعلا أعتقد ان الدمك هو السبب من حيث طريقة دمك الخرسانه فى المكعبات أو عدة طرقات الدمك والمساوى 25 طرقه تباعا للكود المصرى وممكن من أختلاف العينات أى سوء القلبه التى أتخذت منها المكعبات خصوصا إذا كان عينه واحده من قلبه واحده أخذت منها المكعبات
    وبأذن الله هعمل سرش مع كبار أساتذة الخرسانه فى مصر ومنهم الدكتور صلاح المتولى عضو الكود المصرى لبيان المعلومه السديده لى ولكم أيها الأخوه الكرام إذ أنه غايه فى الأهميه
    وشكرا .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  8. [8]
    depo
    depo غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ابقى قلنا الى حصل يا هندسة

    0 Not allowed!



  9. [9]
    علاء جاسب
    علاء جاسب غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 110
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    السلام عليكم.... مرت علي الكثير من هذه الحالات وحسب رائي ان هناك سببان لهما فاما ان يكون الاسمنت غير مطابق للمواصفات مماي يسبب توقف التصلب وتراجع المقاومة او ان المكعبات لم تؤخذ من نفس الخلطة.... والله اعلم

    0 Not allowed!



  10. [10]
    مهندس السواهيك
    مهندس السواهيك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مهندس السواهيك


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 733
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    أخي العزيز إذا كانت معاملة بالمضافات التي تجعل الخرسانة سريعة التصلب فهذا هو سبب تناقص مقاومتها للأنضغاط وهذه هي احدى سلبيات الخرسانة سريعة التصلب
    أما اذا كانت الخرسانة غير معاملة بالمضافات ..... فأنا أرجح سبب الاخ علاء أدناه:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء جاسب مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم.... مرت علي الكثير من هذه الحالات وحسب رائي ان هناك سببان لهما فاما ان يكون الاسمنت غير مطابق للمواصفات مماي يسبب توقف التصلب وتراجع المقاومة او ان المكعبات لم تؤخذ من نفس الخلطة.... والله اعلم

    0 Not allowed!


    يا أهل العراق ... نداء... نداء...
    لن يشفع لنا الدعاء لأهلنا في سوريا عند الله يوم القيامة...
    ولن يرحمنا التأريخ ...
    وستلعننا الأجيال...
    على الارواح التي تزهق والدماء التي تسكب هناك..
    هبوا لنصرة الأهل بالكلمة والمال وانتفضوا كل يوم وفي كل ساحة...
    فإنّ العين لتدمع وإنّ القلب ليحزن...وإنا على ما يجري للأحبة في سوريا لمحزونون ...
    لكم الله لكم الله

  
صفحة 1 من 6 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML