    سؤالحول heater

    عند حساب حمل الغرفة وحمل الملف وجد انه عند تركيب heatar بعد الملف يقلل من حمل الغرفة
    الاسئلة
    1- هل يؤثر الheatar على حمل الغرفة فقط
    2- كيف يؤثر heater على حمل الملف ان وجد وكيف تلعب في اختيار الالة
    3- لماذا نستخدم heater اذا كان لا يؤثر على اختيار الالة( لان heater يعتبر زيادة تكلفة اذا لم يؤدي المطلوب).

  2. [2]
    كاسر
    كاسر غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 727
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 1,007
    حسب علمي فإضافة ال Heater بعد ملف التبريد هو من أجل إعادة التسخين

    فكما تعلم فإن هواء التغذية (Supply Air) يلزم أن يكون بدرجة حرارة معينة وكذلك نسبة رطوبة معينة لكي يحقق الراحة داخل المكان المكيف

    وفي الأجواء الحارة الرطبة يلزم مع عملية التبريد عملية ازالة الرطوبة

    ويمكن ازالة الرطوبة بعدة طرق منها استخدام ملف التبريد نفسه لهذه المهمة

    ولكن في بعض الأحيان (وحسب التصميم والحالة) يخرج الهواء بدرجة حرارة منخفضة جداً
    أي أقل من درجة حرارة هواء التغذية

    لذا يلزم التسخين باستخدام Electric Heater أو ملف تسخين

    وسؤالي لك:
    ما هو البرنامج الذي استخدمته وأظهر لك انخفاض حمل الغرفة؟؟

    في انتظار ردك

    0 Not allowed!



  3. [3]
    khaled_81
    khaled_81 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بسم الله و السلام عليكم و بارك الله فيك ع الاهتمام
    ممكن ان تجد ان حمل الغرقة قد قل على السيكرومتري عند وضع ظروف الدخول و الخروج و الخلط و الخروج من الملف
    و عند اجراء تسخين محسوس فقط نجد ان حمل الغرفة قل و ذللك برسم العملية على السيكرومترىو سوالى هل يؤثر هذا النقص فى الحمل للغرفة على اختيار الالة

    0 Not allowed!



  4. [4]
    khaled_81
    khaled_81 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بسم الله و السلام عليكم و بارك الله فيك ع الاهتمام
    ممكن ان تجد ان حمل الغرقة قد قل على السيكرومتري عند وضع ظروف الدخول و الخروج و الخلط و الخروج من الملف
    و عند اجراء تسخين محسوس فقط نجد ان حمل الغرفة قل و ذللك برسم العملية على السيكرومترىو سوالى هل يؤثر هذا النقص فى الحمل للغرفة على اختيار الالة و

    0 Not allowed!



  5. [5]
    khaled_81
    khaled_81 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بسم الله و السلام عليكم و بارك الله فيك ع الاهتمام
    ممكن ان تجد ان حمل الغرقة قد قل على السيكرومتري عند وضع ظروف الدخول و الخروج و الخلط و الخروج من الملف
    و عند اجراء تسخين محسوس فقط نجد ان حمل الغرفة قل و ذللك برسم العملية على السيكرومترىو سوالى هل يؤثر هذا النقص فى الحمل للغرفة على اختيار الالة و يمكنك

    0 Not allowed!



  6. [6]
    khaled_81
    khaled_81 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بسم الله و السلام عليكم و بارك الله فيك ع الاهتمام
    ممكن ان تجد ان حمل الغرقة قد قل على السيكرومتري عند وضع ظروف الدخول و الخروج و الخلط و الخروج من الملف
    و عند اجراء تسخين محسوس فقط نجد ان حمل الغرفة قل و ذللك برسم العملية على السيكرومترىو سوالى هل يؤثر هذا النقص فى الحمل للغرفة على اختيار الالة و يمكنك مراجعة كتب

    0 Not allowed!



  7. [7]
    khaled_81
    khaled_81 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بسم الله و السلام عليكم و بارك الله فيك ع الاهتمام
    ممكن ان تجد ان حمل الغرقة قد قل على السيكرومتري عند وضع ظروف الدخول و الخروج و الخلط و الخروج من الملف
    و عند اجراء تسخين محسوس فقط نجد ان حمل الغرفة قل و ذللك برسم العملية على السيكرومترىو سوالى هل يؤثر هذا النقص فى الحمل للغرفة على اختيار الالة و يمكنك مراجعة

    0 Not allowed!



  8. [8]
    khaled_81
    khaled_81 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بسم الله و السلام عليكم و بارك الله فيك ع الاهتمام
    ممكن ان تجد ان حمل الغرقة قد قل على السيكرومتري عند وضع ظروف الدخول و الخروج و الخلط و الخروج من الملف
    و عند اجراء تسخين محسوس فقط نجد ان حمل الغرفة قل و ذللك برسم العملية على السيكرومترىو سوالى هل يؤثر هذا النقص فى الحمل للغرفة على اختيار الالة و يمكنك مراجعة كتب التكييف حول

    0 Not allowed!



  9. [9]
    khaled_81
    khaled_81 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بسم الله و السلام عليكم و بارك الله فيك ع الاهتمام
    ممكن ان تجد ان حمل الغرقة قد قل على السيكرومتري عند وضع ظروف الدخول و الخروج و الخلط و الخروج من الملف
    و عند اجراء تسخين محسوس فقط نجد ان حمل الغرفة قل و ذللك برسم العملية على السيكرومترىو سوالى هل يؤثر هذا النقص فى الحمل للغرفة على اختيار الالة و يمكنك مراجعة كتب التكييف

    0 Not allowed!



  10. [10]
    khaled_81
    khaled_81 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بسم الله و السلام عليكم و بارك الله فيك ع الاهتمام
    ممكن ان تجد ان حمل الغرقة قد قل على السيكرومتري عند وضع ظروف الدخول و الخروج و الخلط و الخروج من الملف
    و عند اجراء تسخين محسوس فقط نجد ان حمل الغرفة قل و ذللك برسم العملية على السيكرومترىو سوالى هل يؤثر هذا النقص فى الحمل للغرفة على اختيار الالة و يمكنك مراجعة كتب التكييف حول التسخين

    0 Not allowed!



  