دورات هندسية

 

 

حساب مقطع كابل

صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 23
  1. [1]
    محمد حران سميان
    محمد حران سميان غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    حساب مقطع كابل

    اخوتي المهندسين
    لدي مولدة قدرتها 1,25MVA والفولتية 11KV وتغذي حمل يبعد 100m فما هو مقطع الكابل المناسب اخذين بنظر الأعتبار الهبوط بالجهد ارجو توضيح ذلك خطوة خطوة. ولمن لديه جداول قياسية لأيجاد مقاطع الكابلات والهبوط بالجهد ارجو ان تفيدوني جزاكم الله خيرا.

    من مواضيع محمد حران سميان :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    DESKTOP
    DESKTOP غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية DESKTOP


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1

    example of cable calculation

    here an example, that maybe can help you.

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  3. [3]
    قاتل الاحساس
    قاتل الاحساس غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اولا قم بقسمه الباور على الجهد واحصل على rated current ثم طبق العلاقه الاتيه اخذا فى الاعتبار هبوط فى الجهدكما تريد الهبوط فى الجهد= (الطول *التيار الذى حصلت عليه*جذر 3*100*(p.f*الكثافه النوعيه لنوع الكابل/مساحه المقطع)/لجهد وعندك كل المعطيات ماعدا مساحه المقطع. وللعلم ساتاكد من المعادله واقوم بالرد وهذه المعادله اكثر ماتطبق على المواتير الغاطسه. مع العلم ان هناك جزء فى المعادله لم اتاكد منه جيدا باذن الله ساتاكد منه وارد عليك بعد العوده من العمل. وهناك علاقه اخر قريبه من ذلك كالاتى drop in voltage=1.73*IRLCOS THE ANGLEوبفرض ان قيمه الهبوط فى الجهد 3 فى الميه وبمعرفة R يتم التعويض فى العلاقه R=PL/Aحيث R المقاومه وP الكثافه النوعيه للكابل وL لطولو A مساحه المقطع المجهول. هناك جزء مهمل الناتج عن الحث ومقاومه الحث.

    0 Not allowed!



  4. [4]
    اسامه عبدالوهاب
    اسامه عبدالوهاب غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    استخدم المعادله التاليه اتمني ان تساعدك قي ايجاد مساحه المقطع المناسب ويمكن ان تقارن نتيجتها بمصدر اخر وهي
    e% = .0124*P*L\S*100
    e%=5%for threee phases
    (0.0124) is costant
    l ) cable length)
    p) gen power in )
    MW
    S ) IS C.S.A.)

    0 Not allowed!



  5. [5]
    طارق بكور
    طارق بكور غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السيد المشرف على هذا المقع أرجو من حضرتكم التوضيح عما يعنيه مقطع الناقل ووحدة قياسه هل هي mm2 أم mm وما هو المقصود بالمقطع وكيف أقوم بمعرفة المقطع عن طريق استخدام اجهزة قياس الأبعاد ؟
    أي أنه يتم حساب المقطع على أن الناقل هو عبارة عن أسطوانة وأنا أقوم بحساب مقطع هذه الأسطوانة /وهو مساحة الدائرة /ولكم اشكر الجزيل

    0 Not allowed!



  6. [6]
    ايمن حسين
    ايمن حسين غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية ايمن حسين


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 1,568
    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 1
    جزاكم الله خيرا على المجهود

    0 Not allowed!



  7. [7]
    elwany
    elwany غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  8. [8]
    احمد حميد موسى
    احمد حميد موسى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لكم كل الشكر

    0 Not allowed!



  9. [9]
    اسامه 2
    اسامه 2 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا

    0 Not allowed!



  10. [10]
    شادي عماد
    شادي عماد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيراااا

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع