  1. [11]
    majed62
    majed62 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شركات المكن كثيرة و اشهرها lockform

    0 Not allowed!



  2. [12]
    majed62
    majed62 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الأخ بشير حسين ممكن اساعد على الأجابة على استفساراتك في حال توضيح نوعية خط الأنتاج المطلوب و كمية الأنتاج اليومية

    0 Not allowed!



  3. [13]
    علاء زيتونه
    علاء زيتونه غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أنا خريج جديد و أعمل الان في شركة مقاولات البناء في مجال الميكانيك
    و أريد معرفت كل شيء عن التكيف و التبريد منذ استلام المشروع و حتى نهايته
    مثل حساب حجم الدكت و رسمه على المخططات و تركيبه على أرض الواقع .
    و لكم جزيل الشكر و الإحترام

    0 Not allowed!



  4. [14]
    majed62
    majed62 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    علاء يوجد برنامج duct Sizer موقع البرنامج www.mcquay.com

    0 Not allowed!



  5. [15]
    majed62
    majed62 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مراحل تركيب نظام التكيـيف المركزي
    المرحلة الأولى :-
    مرحلة التصميم
    بعد الانتهاء من التصميم المعماري والإنشائي للمبنى المراد تكييفة يتم البدء في تصميم التكييف وتكون أول مرحلة وهي اهم مرحلة من مراحل التصميم هي حساب الأحمال لحرارية للمبنى ويفضل حساب تلك الأحمال في استخدام برامج الكمبيوتر بعد تقسيم المبني الى زون يتناسب مع مستخدمي المبنى و منها علي سبيل المثال برامج شركة ترين أو كالرير (Hap 2.40, Block load). وبعد أن يتم حساب الأحمال الحرارية يتم تحديد نوع و حجم الوحدات المطلوبة للمبني حسب وضع المبني.
    وبعدالانتهاء من حساب الأحمال الحرارية وتحديد حجم المكائن المطلوبة للمبني يتم البدء في تصميم مجاري الهواء (Duct ) ابتداء من الوحدة بخط رئيسي و تم تفريعة حسب تقسيم المبنى من اداخل و احتياج كل زون و يعتمد حجم تلك المجاري علي كمية الهواء باخلها وقدرة الوحدة المستخدمة و سرعة الهواء ويجب التأكد من تصميم مجاري الهواء بالشكل المناسب ويفضل أستخدام برامج الكمبيوتر (DuctSizer). ويلاحظ وجود مباني تعاني من مشكلة ارتفاع الصوت في مجاري الهواء (Duct ) وكذلك سوء في التوزيع و تجد اختلافا في درجات الحرارة في المبني الواحد ويرجع السبب في ذلك إلى سوء التصميم وعدم توزيع الهواء في مجاري (Duct ) بالشكل المناسب.
    وبعد الانتهاء من تصميم مخططات التكييف يجب مطابقتها مع المخططات الأخرى كمخططات المدني والكهرباء وذلك لضمان عدم تعارض هذه المخططات وحتى يتم إنجاز المشروع في احسن صورة.

    0 Not allowed!



  6. [16]
    majed62
    majed62 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    المرحلة الثانية وهي مرحلة التفيذ كتالي:-
    1. مرحلة اعتماد المواد المستخدمة
    مراحل التنفيذ هي مهمة جدا ويجب المتابعة بشكل دقيق جدا ابتداء من مرحلة اعتماد المواد و المواصفات المستخدمة في التركيبات قبل الاتفاق مع المقاول الرئيسي او الملك واخذ اعتماد عليها من المهندس الأستشاري أو المهندس المسؤول عن نتفيذ المشروع و يكون الأعتماد رسمي لتنفيذ التركيبات لان الأسعار تعتمد علي المواصفات و المواد. ويعتقد كثير من الناس عند تنفيذ أعمال التكييف بمواد رخيصة نسبيا و خاصة بمواد العزل الحراري انهم يقومون بتوفير المال ولاكن للأسف الشديد بهذه الطريقة سوف يقومون بصرف أضعاف المبالغ التي تم توفيرها عن طريق الصيانة المستمرة للتكييف ونتيجة للصرف الحاد للكهرباء و استهلاك الوحدات و التقليل من العمر الأفتراضي للوحدات بينما لو تم تركيب تكييف باستخدام في مواصفات عالية و بالتالي بمبالغ اكبر من استخدام المواصفات العادية سيكون المستفيد الأول هو صاحب المشروع لأنه سيوفر أعمال الصيانة والكلفة التشغيليه مستقبلا بالمشروع (Operating Cost) على سبيل المثال بعض المواد المستخدمه في اعمال التكييف وهي
    يتبع............

    0 Not allowed!



  7. [17]
    majed62
    majed62 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مجاري الهواء (Duct ) و التي تصنع من الصاج المجلفن و تعتمد صناعة هذه المجاري على مواد كثيرة تستخدم فيها ولاكن افضل انواع الصاج هو النيبون استيل الياباني او نجمة و هلال الياباني و كذلك انتاج شركة سابك وتكون الجلفنة اما 60-90 ويجب التصنيع حسب المواصفات القياسية التي توصي بها الجمعية الأمريكية لمقاولي التدفئة و التبريد (ASHRAE) وحسب المواصفات القياسية التي توصي بها الجمعية الوطنية الأمريكية لأعمال مجاري الهواء (SMACNA) و تكون مقاسات مجاري الهواء تتناسب مع سماكة الصاج حسب الموصفات التي توصي بها (SMACNA) كالتالي :
    البيان موصفات التركيب و التجميع سماكة الصاج ملاحظات
    من صفر إلى 12" C Slip & Stand Slip Gauge 26 ياباني
    13" إلى 30" C Slip & Stand Slip Gauge 24 ياباني
    30" إلى 45" C Slip & Stand Slip Gauge 22 ياباني
    46" إلى 85" C Slip & Stand Slip Gauge 20 ياباني
    85" فما فوق 40mmX40mm metal Angle Gauge 18 ياباني
    يتبع .............

    0 Not allowed!



  8. [18]
    majed62
    majed62 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الوصلات المرنة (round Flexible Duct) يجب ان تكون حسب المواصفات الأمريكية, و صناديق مخارج الهواء (pleneum Box) و خانق التحكم و التوزيع (vd/ds) و فق الأصول الفنية المتبعة في مثل هذه الأعمال و التاكد من ثباتها وعدم تحركها داخل المجاري تفاديا لصدور صوت مزعج بداخل المجاري ، و يجب استعمال الوصلات و اللحامات الجيدة الصنع على سبيل المثال (foaster 32-17) الرمادي بحيث يمنع تسرب الهواء, و يتم تعليق مجاري الهواء باستخدام الأسياخ المسسنة والمجلفنة و الزوايا الحديدية و المدهونة بدهان مقاوم للصداء وحسب المواصفات القياسية التي توصي بها الجمعية الوطنية الأمريكية لأعمال مجاري الهواء (smacna).

    0 Not allowed!



  9. [19]
    majed62
    majed62 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    العزل هناك ثلاثة أنواع من العوازل المستخدمة في أعمال التكييف (العازل الداخلي والعازل الخارجي وعازل الصوت). فيجب أن يكون العازل الداخلي المستخدم لتغطية الدكت في الأماكن غير المكيفة وغير المعرضة للشمس بسماكة 1 أنش وبكثافة 24 كجم ويكون العازل الخارجي المستخدم في تغطية المناطق المعرضة للشمس بسماكة لا تقل عن 2 أنش وبكثافة 48 كجم وتغلف بطبقة من الألمنيوم سماكة .7 مم او من الصاج المجلف بنفس السماكة او القماش السميك المطلي بماواد خاصة لحمايتة من العوامل الجوية الخارجية ويجب عزل المجاري من الداخل بعازل الصوت من داخل الدكت بسماكة 1 أنش وبكثافة 24 كجم يمتد من ماكينة التكييف إلى داخل المبني بمسافة 3 م الي 6 م و يتم ثبيتها بالغراء الخاص و المسامير الاصقة حتى لا تتطاير مع الهواء و يجب ان تكون مثية بشكل جيد و يفضل تبيت نهايتها بالصاج.
    تركيب صناديق الهواء الخاصة بمخارج الهواء (pleneum Box)، وتعزل داخليا بعازل الصوت سماكة 1" ، وكثافة 24 كجم/م3.
    تركيب مخارج الهواء وجميعها مصنوعة من الألمنيوم النقي و المدهون بدهان الفرن حسب الأنواع المبينة بالمخطط و يكون اللون حسب رغبة العميل و لمعرفة جودة الخرج يتم وضع المغناطيس على جميع انحاء الجريل حتى لا يكون مصنع من خامة مخلوطة أو حديد لتفادي الغش التجاريو التأكد من سلامة الفتحات لتفيذ كميات ىالهواء المطلوب كمية ((cfm.

    0 Not allowed!



  10. [20]
    م. قدمور
    م. قدمور غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ألأخ/ majed62 شكرا علي الاهتمام

    المعلومات المطلوبه عن مصنع الدكت هى:-
    1-تصنيع الدكت بنظام TDC
    2-المصنع نصف الي
    3-السعة الانتاجية متوسطة في حدود 50 طن في الشهر
    TDC (medium ) duct shop with pro-ductomatic , starter fabriduct coiline