دورات هندسية

 

 

سؤال مهم جدا كيفية تحديد الجريلات

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 17 من 17
  1. [11]
    dido067
    dido067 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد البنا مشاهدة المشاركة
    عندى سوال فى نقطه اختيار الجريلات
    انا عندى الارتفاع حوالى 8 متر والمشروع عباره عن خط انتاج

    ما نوع الجريلات المناسب لهذا الارتفاع؟؟؟؟؟؟؟؟
    بالفعل ال jet diffusers هي الانسب للارتفاعات العاليه.

    0 Not allowed!



  2. [12]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    على فيه موضوع معمول انا حاطط فيه برنامج من شركه بيتا لاختيار الجريلات
    و كمان فيه موضوع زيكو عامله عن نفس الموضوع

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  3. [13]
    eng_taha_a
    eng_taha_a غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية eng_taha_a


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 241
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 9
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسكندر عمجة مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم هناك جدول من شركة داسكو " وهو ستاندارد معروف للجريلات "
    يبدأ ب:
    SIZE INCH CFM
    12x6 up to 150
    12x8 or 16x6 151-220
    18x6 221-250
    20x6/18x8/12x10 251-324
    20x8/16x10 325-440
    20x10/24x10/30x6 441-550
    20x12/30x8 551-600
    20x14/24x12/36x8 601-750
    30x10 625-800
    24x14/ 30x10 751-800
    24x14/30x12/36x10 801-1000
    30x14/36x12 1001-1150
    30x18/36x14 1151-1400
    36x18 1401-2000
    الأرقام أخي شغالة عالتغذية أو الطرد أو الإرجاع كلهم سيان
    أرجو أن يفيدوك
    شكر

    0 Not allowed!



  4. [14]
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,728

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 805
    Given: 1
    السلام عليكم
    فعلا كلام الاخ اسكندر هو الاصح لأن المرمي الخاص به اكبر مايكون في كل الدفيوزيرات
    و رغم اني اجبت على سؤال سابق اليوم بخصوص اختيار الجريلات او مخارج الهواء ارجو الرجوع لها و لكني اختصارا لوقتك ساورد لك معدلات تدفق الهواء من الجيت : القيمة القصوي و الدنيا و لاحظ عند القيمة القصوي يكون مستوي الضوضاء كبير لكن طالما في صالة انتاج و الارتفاع كبير لا نعطي اهمية للضوضاء لكن ماتوصلش لدرجة الصفير
    ساكتب قطر الدفيوزر بالانش متبوعا بمعدلات تدفق الهواء منه

    8" : 100: 450 ق م د
    10" : 175 : 750 ق م د
    12" : 250 : 1000 ق م د
    14" : 350 : 1400 ق م د
    16" : 450 : 1800 ق م د
    18" : 550 : 2400 ق م د
    ولو اردت الاحتياط استخدم المتوسط الحسابي للقيم المناظرة لكل دفيوزر لتجنب الضوضاء لو قدر ان تحدث
    مثال لديك وحدة تضخ 4000 ق م د يتم توزيعها على 6 دفيوزر بمعني كل دفيوزر يضخ 700 ق م د
    و الدفيوزر المثالي يكون قطره حسب الجدول المذكور هو 12" و ال14" و الافضل الـ 14"
    و اذا تمكنت من الحصول على كتالوج شركة الخليج لفتحات الهواء تقدر تشوف العلاقة بين المرمي و كمية الهواء و معدلات الضوضاء و ضغط الضخ
    بالنسبة للحمل الحراري اضرب مساحة المصنع بهذا الارتفاع بالمتر المربع في 0.09 - 0.1 طن لكل متر مربع
    و فقكم الله



    :

    0 Not allowed!



  5. [15]
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,728

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 805
    Given: 1
    السلام عليكم
    الفضل و الامثل في مثل هذه الارتفاعات استخدام الجيت دفيوزر كما قال زميلنا
    و اليك قياساتها مصحوبة بمقدار ما ينفثه الدفيوزر من هواء مقدر بالقدم مكعب في الدقيقة (ق م د )
    و يفضل ان تأخذ المتوسط الحسابي للقيمتين تفاديا للضوضاء

    دفييوزر بقطر 8" يعطي من 100 الي 450 ق م د
    10" 175 : 750 ق م د
    12" 259 : 1000 ق م د
    14" 350 : 1400 ق م د
    16" 450 : 1800 ق م د
    18 " 550 : 2400 ق م د
    ولتأخذ في عين الاعتبار ارتفاع المبني عند حساب الحمل و كذلك العزل الحراري للمبني و الواجهات الزجاجية و عدد الماكينات و عدد العاملين و طبيعة نشاطهم
    و عموما ااضرب مساحة المصنع في 0.1 طن لكل متر مربع و راعي الفريش اير

    0 Not allowed!



  6. [16]
    Ibrahim Medany
    Ibrahim Medany غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2010
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    Thanks

    0 Not allowed!



  7. [17]
    محمد صالح سمارة
    محمد صالح سمارة غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    مشكورين الشباب والى الأمام موفقين

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML