دورات هندسية

 

 

الاحتياطات اللازمة لوجود فتحة فى البلاطة الخرسانية

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. [1]
    alomody
    alomody غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 108
    Thumbs Up
    Received: 28
    Given: 4

    الاحتياطات اللازمة لوجود فتحة فى البلاطة الخرسانية

    أثناء تنفيذ سقف خرسانى (flat slab) كانت هناك فتحة بالبلاطة الخرسانية لزوم سلم دائرى داخلى
    فما الاحتياطات الواجب مراعاتها اثناء التنفيذ سواء تسليح البلاطة او السلم مع العلم بانى قد وضعت أشاير للسلم فى بلاطة السقف السابق (البادى)ممتدة داخل وخارج البلاطة 60 مرة القطر

  2. [2]
    alomody
    alomody غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 108
    Thumbs Up
    Received: 28
    Given: 4
    ارجو الاجابة من اهل الخبرة

    0 Not allowed!



  3. [3]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    الأخ الكريم alomody
    عند تنفيذ اي منشأة أو جزء منها يجب ان تتوفر مخططات تنفيذية لهذه المنشأة تبين كل التفاصيل الواجب تنفيذها ويتم التنفيذ والاستلام من الجهة المشرفة وفق هذه المخططات والمواصفات المعتمدة في العقد
    فهمت من سؤالك انك تقوم بالتنفيذ دون وجود مخططات تنفيذية توضح طريقة تسليح السقف خاصة على أطراف الفتحة اللازمة للدرج وتسليح الدرج نفسه وطريقة الاتصال مع السقف . وهذا أمر مستغرب , على اي حال قبل ابداء أي رأي بهذا الخصوص لا بد من معرفة شكل البلاطة وأبعادها وطريقة استنادها وموقع الفتحة وأبعادها وشكل الدرج وطريقة استناده وطبيعة استثمار المنشأة, وكثير من المعطيات التي تحكم أي دراسة ولا يجوز اعطاء راي جزافا .

    0 Not allowed!



  4. [4]
    Nashaat derias
    Nashaat derias غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    I support Mr. Hassan 2 in his answer,I ask Mr. Alomody who you can
    start any structure without any details ?,first design in office and prepare the drawings with all dimensions .second start the field
    work according to the drawing
    Eng Nashaat Derias

    0 Not allowed!



  5. [5]
    alomody
    alomody غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 108
    Thumbs Up
    Received: 28
    Given: 4
    الموضوع ببساطة انها عمارة سكنية طلب منى صاحبها الرأى بانة سيفتح دورين مع بعضهما كفيلا ويقوم ايضا بعمل سلم دوران طاير (نصف دائرة ) والاسقف عبارة عن flat slab ستة اسياخ قطر 12 ملى علوى وسفلى والفتحة 3 × 1.5 وبعيدة عن الاعمدة اى فى field strip

    0 Not allowed!



  6. [6]
    إكرامي سيد أحمد
    إكرامي سيد أحمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اعتقد انك لازم تعملها كمرة مدفونه كركيزه للسلم والله اعلم

    0 Not allowed!



  7. [7]
    إكرامي سيد أحمد
    إكرامي سيد أحمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    والكمرة المدفونة تكون مرتكزة ومربوطة مع حديد الكولمن ستريب

    0 Not allowed!



  8. [8]
    a1h1m1e1d2000
    a1h1m1e1d2000 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية a1h1m1e1d2000


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 580
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 10
    اخي العزيز يمكنك الرجوع الى الكود الامريكي الذي يحدد اطوال الفتحات المسموح بها و ابعادها اعتمادا على موقعها وهناك حدزد لكل حالة وكذلك تضم هذه الفقرة كيفية تعويض حديد التسليح الذي سيقطع بالاتجاهين ولكن الابعاد للفتحة التي تريد ان تعملها في السقف كبيرة اكثر من المقبول لهذا تحتاج الة عمل جسورbeamsحول الفتحة مع التقدير

    0 Not allowed!



  9. [9]
    a1h1m1e1d2000
    a1h1m1e1d2000 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية a1h1m1e1d2000


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 580
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 10
    اخي العزيز يمكنك الرجوع الى الكود الامريكي الذي يحدد اطوال الفتحات المسموح بها و ابعادها اعتمادا على موقعها وهناك حدود لكل حالة وكذلك تضم هذه الفقرة كيفية تعويض حديد التسليح الذي سيقطع بالاتجاهين ولكن الابعاد للفتحة التي تريد ان تعملها في السقف كبيرة اكثر من المقبول لهذا تحتاج الة عمل جسورbeamsحول الفتحة مع التقدير

    0 Not allowed!



  10. [10]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    الأخوات والأخوة الكرام
    الموضوع حسب وصف السائل ليس مجرد فتحة في البلاطة وانما اضافة درج معلق في البلاطة فيجب عدم الاكتفاء باتباع شروط الكود للفتحات ومتطلبات جوانبها

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML