    MCB و MCCB

    MCB هي دوائر القطع المصغرة miniature circuit breakersو
    MCCB هي قواطع قلب الموجة molded case circuit breakers
    و الفرق الرئيسي بين القاطعين هو السعة الامبيرية و معدلات الاخماد في حالات قصر الدارة حيث ان السعة الامبيرية ل MCB تكون اقل من 100 امبير بينما معدلات الاخماد في قصر الدارة اقل من 18000 امبير، و تستعمل في حالات الاحمال ذو القدرة الاقل مثل التمديدات المنزلية، بينما قواطع ال MCCB تكون ذو معدلات سعة امبيرية تتراوح من 10 امبير الى 2500 امبير ، و 1و معدلات اخماد في حال قصر الدارة تتراوح من 25000 امبير و تستعمل في حالات الاحمال ذو القدرة العالية مثل الاحمال التجارية و الصناعية. احيانا تكون قواطع ال MCCB تشغل اليا او عن طريق اجهزة تحكم عن بعد في حال مصادر الطاقة الثانوية Stand by.

    RCD (Residual Current Device / RCCB(Residual Current Circuit Breaker)

    و باختصار:

    * فقط خطي الفاز و النيوترل يوصلان الى القاطع.
    * يعمل هذا القاطع في حالات التسريب الارضي.
    * التيار الكهربائي المار في الفاز يجب ان يرجع الى النيوترل، ليستشعر الفرق بين التياريين المارين في الفاز و النيوترل ليفصل الدائرة خلال 30 ملي ثانية.
    * في حال ان المنزل على سبيل المثال موصول بقضيب تأريض و ليس عن طريق الشبكة ، فانه يتم اضافة RCD مع MCB لأن ال MCB مع قضبان التأريض لايضمن باستشعار الخطأ في التسريب الارضي.
    و الاكثر استخداما هي ذو الحساسية 30 ملي امبير و 100 ملي امبير ، فأما ال 30 ملي امبير لضمان الحماية من اخطار الصدمة الكهربائية، اما 100 ملي امبير يعتبر نسبيا قيمة صغيرة بحيث يستعمل في الدوائر التي لا تحوي دوائر جماية اخرى.
    اما 300 ملي امبير و 500 ملي امبير RCCB ، فانها تستعمل لحماية من اخطار الحريق على سبيل المثال دوائر مانعة الصواعق للحماية من اخطار الصواعق الكهربائية.

    حدود استخدام RCCB او RCD:

    1- تستعمل على نفس الطول للموجة الكهربائية و قد لاتضمن للعمل على التغير في الموجة الكهربائية .
    2- لانعمل RCCB/RCD في حالة زيادة الحمل overload. لأنه كما اسلفنا فانها تستشعرفقط في الفرق بين تيار الفاز و تيار النيوترل لأن تيار الحمل الزائد اعلى من تيار التسريب ، ففي حال حدوث زيادة في الحمل او دائرة قصر فان MCB يستجيب للزيادات في التيار.
    4- التغيير في الحمل الكمهربائي قد يسبب تيار صغير قد يسري الى الارضي على سبيل المثال في بعض انواع التمديدات القديمة قد يؤدي بالقاطع الى الاستجابة، مثل بعض انواع الكمبيوترات التلفزيونات القديمة محركات التبريد في بعض الفريزيرات.
    5- لا يستجيب في حالة الحرارة الزائدة الناتجة عن عدم وصل بعض الاسلاك بشكل جيد في اماكنها.

    ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)


    باختصار:

    1- يوصل الفاز و النيوترل الى القاطع و الارضي ايضا.
    2- يعمل في حالة التسريب الارضي.

    يعمل قاطع الارضي على تيار 30 ملي امبير . الثانية ، و زمن الفصل هو 0.65 ملي ثانية.

    RCBO (Residual Circuit Breaker with OverLoad)

    و هو عبارة عن قاطع دارة يجمع بين MCB و RCCB ليكون قاطع واحد يجمع بينهما.

    الفرق بين RCCO و ELCB

    1- ELCB جهاز يعمل على فولتية التشغيل ، و حاليا لم يعد يستخدم كتير.
    2- RCCB / RCD يعتمد على الفرق في التيار.
    3- RCCB افضل من ELCB لانه له القدرة على استشعار اي خطأ في الارضي ، بينما ELCB فقط يستشعر فقط الخطأ على الخظ الارضي الرئيسي.
    4- RCD/RCCB لا يحتاج الى وصل الارضي للقاطع فقط يوصل الفاز و النيوترل.

    0 Not allowed!


    يرجى عدم وضع أية وسيلة اتصال

  2. [12]
    جاسم السوداني
    جاسم السوداني غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 92
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    لوحات التوزيع الكهربائية يدل عليها اسمها هي عبارة عن صنادبق او الواح ذات مواصفات خاصة الغرض منها الاستلام من مصدر الطاقة الكهربائية والتوزيع اعتباراً من المحولة ولغاية الاحمال الكهربائية وهي تختلف حسب موقعها داخل الشبكة وحسب سعاتها من ناحية وكذلك حسب موقعها داخل المحطة او البناية او موقعها خارج البنايات وهي بذلك تكون مصممة لتتحمل الظروف الجوية الخارجية من رطوبة وغبار و.......الخ ويتم التعامل مع جميع هذه اللوحات وفق مواصفات عالمية يسير جميع من له خبرة بذلك عليها.
    تنقسم لوحات التوزيع الى قسمين: 1-ضغط واطئ 2-ضغط عالي.
    ويتم تجميع المكونات الكهربائية والتي ذكر جزءاً منها آنفاً ذاخلها ويتم اختيار سعاتها وفقاً لمعدلات زيادة الحمل وتيارات دوائر القصر ويتم التوزيع داخل اللوحة بواسطة القضبان النحاسية (BusBars) والتوزيع من اللوحة الى الحمل بواسطة القابلوات في كثير من الاحيان.
    تنويه: ذكر آنفاً RCCB=Ring CT CB والصحيح هو(Residual current Circuit Breaker) وشكراً

    0 Not allowed!



  3. [13]
    nayrosewssm
    nayrosewssm غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    معلومات مفيدة جدا ... شكرا و الى الامام

    0 Not allowed!



  4. [14]
    فهمان حمود الظاهري
    فهمان حمود الظاهري غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nayrosewssm مشاهدة المشاركة
    معلومات مفيدة جدا ... شكرا و الى الامام
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    شكرا عا الموضوع والتفصيل الممتاز

    0 Not allowed!



  5. [15]
    abomazen1
    abomazen1 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2014
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله فيك

    0 Not allowed!



  6. [16]
    الهندسي 100
    الهندسي 100 غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية الهندسي 100


    تاريخ التسجيل: Apr 2011
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    EL means Earth Leakage وهو قاطع يفصل عندما يكون هنالك تيارات تسرب بين خط الحار والارضي وكذلك بين الحار والبارد وايضا يفصل عندما يكون دائرة قصر بين الارضي والبارد وتختتلف قيمة التيار المتسرب حسب نوع القاطع وكذلك يفصل عندما تتغذى الاحمال من خط الحار المار بالقاطع وخط البارد من غير مصدر البارد الخاص بالقاطع ةكذلك العكس ويعتبر من اجهزة الحماية وهنالك نوع يفصل قبل ان تلامس خط الحار بمسافة جدا قليلة اي تصبح المسافة كمسافة الواح المتسعة الهوائية اي قبل ان يصل الى الجسم تيار الصدمة والعيب الوحيد وهو ليس عيب ولكن كثير الفصل في ايام الرطوبة والضباب.