دورات هندسية

 

 

استفسار بشأن حديد التسليح في الكمرات

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 22
  1. [11]
    م محمود يسن
    م محمود يسن غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م محمود يسن


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 301
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    ممكن ان يتم الاستبدال بين الاقطار المختلفة ولكن لابد من المحافظة على area steel التى تم الحصول عليها من التصميم لعدم الاضرار بكفائة العنصر الخرسانى من حيث القدرة على تحمل الاحمال الواقعة علية والمنقولة من بلاطات الاسقف والارضيات والاحمال المتحركة

    0 Not allowed!



  2. [12]
    ماجدان
    ماجدان موجود حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8

    Thumbs up

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أما بعد ..... ردا على أستفسار الأخ المهندس فيصل
    كان من أفضل الردود وأصحها رد المهندس حسان 2 و المهندس ashraf يعنى أنه يمكن بالطبع عملية التبديل بين أقطار الأسياخ المختلفه وتسمى هنا فى مصر ( التعويض ) ولكن شروط التعويض هى كما ذكر الأخوه المهندسين السابق ذكرهم أعلاه مشكورين هى
    1 - أن تكافئ مساحة الأسياخ الجديده ( المعوض بها ) المعوض عنها ( أى لهما نفس المساحه والتى تطلبها خطوات الدزين )
    2 - أن يتم مراعاة المسافات بين الأسياخ بحيث تكون أقل مسافه دنيا بينهم هى 25 سم = 250 مم حسب الكود المصرى وأن لم يكن فيجب رص أسياخ الحديد فى صفوف ويكون هناك تخانه بين الصفوف وبعضها حوالى 5سم = 50مم
    3 - أن توضع الأسياخ المعوض بها فى نفس الأماكن المطلوبه أن تشغلها الأسياخ المعوض عنها حيث انه قد يتسبب أختلاف الأقطار بوضع أسياخ الحديد فى صفوف مما يوجب مراعاة وضع الأسياخ فى نفس الأماكن مثال أن لا يجب دخول الأسياخ فى منطقة الضغط إن كانت الأسياخ المعوض عنها توضع فى منطقة الشد والعكس وإلا فى هذه الحاله يجب زيادة عمق الكمره ... ونحن فى غنى عن هذا
    ملاحظه
    * الطريقه المثلى لعمليات رص الأسياخ بطريقه صحيحه ومعرفة ما إذا كان يمكن وضع أسياخ التسليح فى صف واحد أو أكثر
    أستخدام المعادله الآتيه
    B = 2*C + N*0 + 25*Nَ
    حيث أن
    B = عرض الكمره الكلى
    C = الكافر = الغطاء الخرسانى = 25مم
    N = عدد أسياخ التسليح المستخدمه
    O = قطر سيخ التسليح بالمم
    25= المسافه الدنيا بين أسياخ التسليح حسب الكود المصرى
    Nَ = عدد المسافات بين الأسياخ = ( N-1) =عدد الأسياخ - 1
    جميع الأبعاد المستخدمه فى المعادله بالمليميتر( مم)
    إذا كان ناتج المعادله مساويا أو أقل من عرض الكمره الكلى B فيمكن رص الأسياخ فى صف واحد فقط وإن كان أكبر فيجب رص الأسياخ فى أكثر من صف حتى تحقق المعادله

    * يجب رص 1/3 أسياخ الحديد فى التسليح السفلى للكمره الساقطه من الأول للآخر أى ( يوضع 1/3 الحديد السفلى من أول الكمره إلى آخر الكمره وإن كنت أفضل أنا النصف يوضع من الأول للآخر

    وفى حالة المهندس فيصل فيرجى الرجوع للأستشارى المختص بالموقع فى عمليات التنسيق بين الأسياخ العدله والمكسحه وأن كان يمكن وضع الأسياخ العدله فى الصف الأول ثم مسافه 5سم ويوضع المكسح فى الصف الثانى أو يوضع فى الصف الأول 2 عدل وبينهم سيخ مكسح وفى الصف الثانى يوضع 2 مكسح وبينهم سيخ عدل والطبع هذا بعد الرجوع للمعادله السابق ذكرها اعلاه وعرض الكمره الكلى

    * ولكن بالنسبه للأخ المهندس فيصل فإن عملية التعويض سوف تزيد من عدد السياخ فيجب الرجوع للملاحظلت السابق ذكرها أعلاه وانصح بعدم اللجوء لعمليات التعويض أثناء التنفيذ إلا فى أضيق الأسباب بعد الرجوع للمهندس الأستشارى والمصمم
    هذا والله أعلى وأعلم وهو ولى التفيق
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    م. أحمد جليدان
    E-mail : Ahmedglidan*************
    ســـالـدان للهــنـدسـه والإنـشـاءات

    0 Not allowed!



  3. [13]
    m_anas
    m_anas غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 80
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله كل خير
    م /أنس رمضان
    المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها

    0 Not allowed!



  4. [14]
    فيصل حسين
    فيصل حسين غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    إخواني جزيتم من الله خيرا
    ولكن ماهي المسافة المطلوبه بين كل سيخ حتى يكون وضع الخرسانه جيدا بين الأسياخ
    وهل هناك ضرر من أن عرض الكمر 20سم وعمق 90 سم
    وهل هناك ضرر لو قمت بتنفيذ طريقة المهندس /أحمد جليدان بدون الرجوع إلى المهندس المشرف على المبنى وهي وضع الأسياخ العدله في الصف الأول ومن تم 5 سم ثم الصف الثاني ويوضع المكسح أم الطريقة الثانية أفضل وهي وضع 2 عدل وبينهما سيخ مكسح في الصف الأول ومن تم وضع 2 مكسح وبينهما سيخ عدل

    0 Not allowed!



  5. [15]
    موهندس
    موهندس غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

    المسافه المناسبه بين الأسياخ حتى يكون وضع الخرسانه مناسبا هو ان لا تقل المسافه بين القضيبين عن مقاس أكبر حبة بحص مستخدمه في الخلطة الخرسانيه وذلك للمحافظه على الخرسانه بدون ان تتفكك وتكون(Honey comb).

    0 Not allowed!



  6. [16]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    استخدم اي طريقه يا اخ فيصل المهم ان القطاع يكون محتوي علي نفس مساحة الحديد اللي هو محتاجها في اي مكان من طول الكمرة حسب توزيع العزوم علي صف واحد او صفين لافرق بين الطريقتين
    وبالنسبة للاخ المهندس احمد جليدان انت ذكرت في الفقرة 2 الاتي
    - أن يتم مراعاة المسافات بين الأسياخ بحيث تكون أقل مسافه دنيا بينهم هى 25 سم = 250 مم حسب الكود المصرى وأن لم يكن فيجب رص أسياخ الحديد فى صفوف ويكون هناك تخانه
    واضح ان في خطأ في وحدة المسافه وهو 25 مم وليس 25 سم وده واضح من المعادله اللي حضرتك ذكرتها
    ومشكور طبعا علي مجهودك ومشاركتك الطيبه وجزاك الله خيرا ونفعك ونفع بك
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    0 Not allowed!



  7. [17]
    ماجدان
    ماجدان موجود حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8

    Lightbulb

    فعلا
    المسافه الصحيحه هى 25 مم وليس سم
    أعتذر بشده عن هذا الخطأ فى الكتابه والغير مقصود وشكرا ليك يا هندسه على الأهتمام

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  8. [18]
    العربي المشهور
    العربي المشهور غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    تسليح الكمرة

    السلام عليكم/
    صراحة ..... الموضوع عجبني كثيرا جداااااااااااااااااااااااااااااا لكن اسال اذا كان هناك قنون لتوزيع الاساخ بانتظام عاى العمود :)

    0 Not allowed!



  9. [19]
    ماجدان
    ماجدان موجود حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    السلام عليكم

    أخى المهندس / العربى مشهور ,,,,,,,,,, تحيه طيبه وبعد
    انشاء الله مفيش قانون لتوزيع الأسياخ بمعنى قانون غير كلمة توزيع الأسياخ بأنتظام على جانبى قطاع العمود ولكن ..................... هناك أشتراطات هامه جدا
    * اقل عدد من الأسياخ فى العمود 4 # 12 مم
    * يفضل استخدام اسياخ تسليح الأعمده من القطر " 12 : 22 مم " والأقطار الأكبر تستخدم فى تصميمات خاصه
    * اقل عدد من الأسياخ فى العمود " Spiral " هو 6 # 12مم
    * عدد الأسياخ = المساحه الكليه للحديد / مساحة السيخ الواحد
    * المسافات بين الأسياخ المربوطه لا تزيد عن 250 مم
    * المسافات بين الأسياخ المربوطه والسائبه لا تزيد عن 250 مم
    والله اعلى واعلم

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  10. [20]
    محمود شهاب
    محمود شهاب غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لا استطيع الا ان اقول جزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة