دورات هندسية

 

 

سؤال بخصوص انظمة الماء المضغوط في المستشفيات؟؟؟

النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. [1]
    night1m
    night1m غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 43
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال بخصوص انظمة الماء المضغوط في المستشفيات؟؟؟

    السلام عليكم اخواني واخواتي، لي استفسار بخصوص انظمة الماء المستخدمة في المستشفيات هل يستخدم Boster Set فقط ؟؟؟؟
    كما اعرف ان هناك انظمة مثل:
    Multi-speed pump
    Air preesure vesse system
    Booster set system

    فما هو النظام الافضل علما ان هناك في احد المستشفيات التي اعمل بها نظام بوستر وهو غير عملي لان المضخات تعمل وتنطفا بسرعة كبيرة جدا علما ان تنكات التمدد بسعة 1700 لتر وقدرة المضخات 45 لتر/ثانية والهيد 50 متر (على ما يبدو ان قدرة الضخ كبيرة جدا.(
    فهل عند احدكم جزاكم الله خيرا معلومات عن هذا الموضوع واذا كان هناك علاج لمشكلة عمل وانطفاء المضخات بسرعة كبيرة علما ان المضخات مصممة ان تتوقف عندما يزيد الضغط في شبكة المياه عن 4 بار وتعمل عندما يقل الضغط عن 2 بار تقريبا.
    افيدوني جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
    اخوكم بالله مروان

  2. [2]
    فرح ال
    فرح ال غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 45
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اولا اود ان اعرف عدد الادوار المؤلفة منها المستشفى
    ثانيا عدد الاسرة في المستشفى
    ثالثا ان قدرة المضخة كبيرة جدا واتمنى تصغير المضخة الى 300gpm

    0 Not allowed!



  3. [3]
    night1m
    night1m غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 43
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لتعاونك اخي
    للعلم عدد الاسرة في المستشفى 214 سرير
    وهو مكون من ثلاثة طوابق وتقع غرفة الخدمات الميكانيكية في الطابق الاول من المستشفى.
    اريد ان انوه ان قدرة المضخة هي 45 متر مكعب لكل ساعة اي ما يعادل 12.5 لتر لكل ثانية.

    0 Not allowed!



  4. [4]
    مهندس متفائل
    مهندس متفائل غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2003
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    head=50 m is too high for buliding hight is 15
    كما ان هناك منضمات تتحكم بتشغيل المضخة افضل من الريليمن شركة ك سي بي

    0 Not allowed!



  5. [5]
    night1m
    night1m غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 43
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا اخي مهندس متفائل
    المنظمات الموجودة حاليا هي Danfuss Pressure Switch
    مصممة لكي تعطي اشارة للمضخات بان تعمل عندما يقل الضغط عن 2.8 بار وتعطي اشارة للريلي بان يوقف المضخة عندما يتجاوز الضغط 4.4 بار.
    فما هي المنظمات التي تحدثت عنها وهل تختلف عن طبيعة عمل الموجود في النظام الحالي؟
    علما ان ابعد نقطة لاستخدام الماء حوالي 150 متر عن المضخة.