    البراد التجاري يختلف عن البراد البيتي فهنالك اضافات في البراد التجاري
    في البراد التجاري يجب ان يعمل بطريقه السحب الزائد pump down
    السحب الزائد هو عمليه محافظه على الضاغط في بدء عمليه في هذه الطريق كل كميه ماده التبريد تكون في مجمع السوائل وفي المكثف وكميه قليله جدا تكون في الضاغط وعند بدء عمل الضاغط بعد ارتفاع في درجه الحراره في البراد يعمل بسهوله ولا يحتاج الي تيار عالي لكي يعمل لكي نستطيع ان نعمل في هذه الطريقه يجب ان يتوفل في دائره التبريد القطع التاليه
    1- ترمستات لقياس درجه الحراره
    2- برسوستات لقياس الضغط المنخفظ
    3- حنفيه كهربائيه تكون في خط السائل ومفضل بعد مجمع السوائل
    طريق العمل من ناحيه كهربائيه
    عند انخفاض في درجه الحراره في البراد وتصل درجه الحراره الى الدرجه المطلوبه يقوم الترموستات بقطع الكهرباء عن الحنفيه الكهربائيه وهي بدورها تقوم بتوقيف تدفق الئل عبرها
    لذالك يبدا الضغط بالانخفاض حتى يصل الضغط الى 0 psi عندها يقوم البرسوستات بايقاف الضاغط عن العمل حتى ترتفع درجه الحراره في البراد وترموستات يشعر بارتفاع درجه الحراره يقوم بدوره بتغذيه الحنفيه الكهربائه بالكهرباء وتفتح الحنفيه وتبدا ماده التبريد بتدفق بشكل بسيط والبرسوستات يشعر في ارتفاع الضغط في الدائره فيغذي الضاغط بالكهرباء وبدا الضاغط العمل في كميه ماده تبريد قليله
    هذه الطريقه تحافظ على ملفات الكهربائه في الضاغط من التلف السريع

    انشاء الله سوف ازودكم برسم الدائره الكهربائه التي تعمل بهذه الطريقه

    اضيفو تعليقاتكم واسئله انا جاهز انشاء الله

  2. [2]
    رافت بكريه
    رافت بكريه غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سوف ازودكم في دائره التحكم في البراد التجاره بعد قراءه التعليق
    شكرا

    0 Not allowed!



  3. [3]
    شرى كوول 2
    شرى كوول 2 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية شرى كوول 2


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 212
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    أخى الكريم لى توضيح بسيط لو سمحت ..

    لقد ذكرت ان السحب الزائد pump down

    ولكن الpump down هو جمع وتخزين مركب التبريد بالدائرة على شكل سائل بخزان السائل وذلك لحماية الضاغط من البدء المغمور FLOODED START عند بدء تشغيلة مرة اخرى
    خصوصا عند استخدام نظام اذابة الفروست عن طريق سخانات كهربائية .(لمنع ظاهرة ال MIGRATION وهى تحرك الفريون اثنا توقف الضاغط الى الاماكن الابرد وهى صندوق المرفق)

    على ذلك وجب التوضيح ..مع تحياتى.

    0 Not allowed!


    لااله الا الله وحده لاشريك له.


  4. [4]
    رودينات
    رودينات غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اولا وقبل اى شى جزاكم الله خير كل مجهوداتكم واتمنى ان يساعدنى احد فى تصميم اتشلر صغير يكييف مكان او شقة فى حدود 120 متر مربع

    0 Not allowed!



  5. [5]
    رودينات
    رودينات غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Thumbs up نرجو المساعدة

    نرجو ان يرسل لنا احد المهندسيين دائرة الكهرباء والكنترول الخاصة بالتبريد الصناعى والتجارى

    0 Not allowed!



  6. [6]
    رودينات
    رودينات غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لكم جزيل الشكر على المواضيع المفيدة القيمة الخاصة بغرف التبريد ونرجو من حضراتكم افادتنا بدائرة كباسات غرف التبريد الصناعية وجزاكم الله خيرا.

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML