دورات هندسية

 

 

اسس التكييف المركزي

النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. [1]
    alssafee
    alssafee غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 2

    اسس التكييف المركزي

    السلام عليكم اخوتي الاعزاء : ارجو منكم مساعدتي في الاسس تصميم التكييف المركزي
    انا عندي صالة مسرح بمساحة 900 متر مربع وارجو مساعدتي في تصميم التكييف لهذه الصالة ارجو منكم الافادة ولكم جزيل الشكر

  2. [2]
    م / ابراهيم قشانه
    م / ابراهيم قشانه غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م / ابراهيم قشانه


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 971
    Thumbs Up
    Received: 35
    Given: 0
    ما هو نوع المساعدة الذى تبغية يا اخ عفاسى
    ارجو التوضيح

    0 Not allowed!



  3. [3]
    طلال شعبان
    طلال شعبان غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية طلال شعبان


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    الاخ/ alssafee فى البداية نامل توضيح الاتى حتى نتمكن من تقديم المساعدة
    1-تحديد الابعاد (( الطول، العرض، الارتفاع )) و دللك لمعرفة الحجم المتر المكعب
    2-فيما يستخدم المسرح (( صالة عرض ، افراح ،....الخ ))
    3-درجة الحرارة المعتادة فى البلد المقيم بها المعنى
    4-تحديد الموقع الجغرافى للمسرح وهل فى دور ارضى اويوجد ادوار(( طوابق)) اخرى
    5-ذكر عدد الاشخاص تقريبا و المعدات الموجودة بالمسرح
    بعد معرفة هذة المعطيات يمكن ان نقدم الساعدة مع استشارة اطرف اخرى
    و السلام عليكم
    م/ طلال

    0 Not allowed!



  4. [4]
    alssafee
    alssafee غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 2
    السلام عليكم اشكر اخوتى المهندسين على مساعدتى ابعاد المسرح (36*25*5) وتستخدم صالة عرض
    درجة الحرارة في حدود 36 صيفا 20 شتاء وهو عبارة عن دور ارضي عدد الاشخاص تقريبا 500 شخص ادوات عرض مسرحي ومكبرات صوت ولكم جزيل الشكر والعرفان

    0 Not allowed!



  5. [5]
    osama2005
    osama2005 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 29
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    الحمل المتوقع حسابيا هو 113 طن تبريدي غالبا هتستخدم وحدات دي اكس عادية حوالي 4 وحدات حمولة الوحدة 30 طن ووزعهم اتنين واتنين يمين وشمال
    وربنا يوفقك
    ملحوظة طريقة سهله لحساب الحمل
    الطول*العرض*الارتفاع*300 / 12000
    وادعيلنا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    م / ابراهيم قشانه
    م / ابراهيم قشانه غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م / ابراهيم قشانه


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 971
    Thumbs Up
    Received: 35
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osama2005 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    الحمل المتوقع حسابيا هو 113 طن تبريدي غالبا هتستخدم وحدات دي اكس عادية حوالي 4 وحدات حمولة الوحدة 30 طن ووزعهم اتنين واتنين يمين وشمال
    وربنا يوفقك
    ملحوظة طريقة سهله لحساب الحمل
    الطول*العرض*الارتفاع*300 / 12000
    وادعيلنا
    ليية فى 300 معروف ان كل متر مكعب فى مصر بياخد 1000 بيى تى يو وبعد كدة نحول ل طن تبريد بس المشكلة المشروع دة فيين

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ودبورتسودان
    ودبورتسودان غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عايز حد يتكلم لي عن منظومات التبريد

    0 Not allowed!



  8. [8]
    هاني تللو
    هاني تللو غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    aشكرررررررررررررررررررررررررررا

    0 Not allowed!



  9. [9]
    طلال شعبان
    طلال شعبان غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية طلال شعبان


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    من خلال ما تم ذكره من الاخوة الاعزاء بان السعة التبريدية حسب المعادلة 113t.r وبما ان الموقع مصمم مسرح نقترح تركيب منظومة مركزية و الهواء متجدد 100%

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML