    السلام عليكم
    اخي العزيز م/ سليمان الموضوع هذا مهم جدا جدا جدا وللاسف الردود في تصميم المبخر او المكثف غير مقنعة المقنع هو الردود اللي بتشرح وضعهم فقط
    كلنا نعلم ان مسافة الزعانف في التكييف اصغربمسافة 2 ملي لان التكييف يعمل عند درجة حرارة المبخر 5 درجات ماوية وهذا يكون المقابل له بالضغط 70 psi وعند هذا الضغط لا يمكن تراكم ثلج الا اذا انخفض الضغط نيجة تسريب لشحنة الغاز انسداد الفلتر الخ
    اما النسبة للتبريد هي نفس الفكرة ولاكن يتم توسيع بين الزعانف الي 4 ملي لانة يعمل علي ضغط ودرجة حرارة متوسطة ويسطعيد بتكبير مساحة الزعانف ومساحة سطح المبخر لذلك يكون عملية ازابة الثلج عن طريق الريسيكل
    اما بالنسبة للتجميد فتكون مسافة الزعانف 7 ملي بين الزعانف وايضا يتم تكبير مساحة السطح الخارجي ومساحة سطح الزعانف ويتم توسيع لضمان عدم تواجد الثلج سريعا ومن المعلوم ان عملية ازابة الثلج تكون بطريقة السخانات