    السلام عليكم

    موضوع جيد، وأشكر جميع المشاركين.

    وبداية أقول إن فهم المشكلة وأبعادها هو أهم عنصر للإجابة الصحيحة والتي ينبني عليها قرار قد يكلف الكثير، فأرجو عدم التسرع باتخاذ أي عمل دون التأكد من فاعلية الحل.


    الإجابة عندي مبنية على هذه الأحوال:
    إذا كانت المشكلة ظهرت في أول فصل صيف للمشروع فأعتقد أن:
    1. أن توزيع الهواء ومخارجه تحتاج مراجعة.
    2. أو أن غلق دامبر الهواء النقي بنسبة أكبر (بشكل مدروس) قد يحل المشكلة
    3. أو أن عدد الوحدات يحتاج لزيادة. (وآخر العلاج الكي)

    إذا كان ارتفاع درجة الحرارة هو في مناطق معينة دون أخرى، بحيث ترتفع في مكان إلى 30 بينما هي في المكان الآخر 25، فبكل تأكيد أن وضع مراوح باتجاه المناطق الحارة حل جيد، وأقترح قبل ذلك التأكد من خروج الهواء وفقاً للكمية التصميمية (يراجعها فني لديه جهاز قياس كمية تدفق الهواء)

    إذا مر أكثر من صيف على المشروع دون مشاكل ثم طرأت المشكلة:
    1. هل جميع دوائر الوحدات تعمل. (في الغالب فإن وحدات 10 طن تتكون من دائرتين للتبريد فقد تكون أحد هذه الدوائر متعطلة مع بقاء الأخرى تعمل، تأكد من عمل الوحدتين معا، إذا لم تكونا تعملين معاً في وقت الذروة فأحد الأسباب هو عطل في الثرموستات، وأسباب أخرى)
    2. يلزم تنظيف الفلاتر، والمبادلات الحرارية.( هل أنتم ملتزمين بعقد صيانة وتنظيف للوحدات؟ ضروري)
    3. يلزم تنظيف مخارج الهواء والتأكد من عملها وضبط اتجاهاتها وكذلك تعادل وتوازن خروج الهواء فيما بينها.
    4. التأكد من عزل مجاري التغذية والراجع، فتلف العزل قد يسبب زيادة الحمل على أجهزة التكييف.

    هل تم تنفيذ مشروع جديد قبل مدة قريبة؟ قد يتسبب (في حالة عدم الدراسة الجيدة) بنقص توفير الحمل الكهربائي المطلوب وبالتالي تقل كفاءة الوحدات.


    تحياتي

    0 Not allowed!



  2. [12]
    فادى العربى
    فادى العربى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخي الكريم انا مهندس متخصص في تكييفات الداتا سنتر وتوجد عندك مجموعه من المشاكل
    1-لا يوجد network بين الاجهزه ولا توجد وحدات standby
    2-انظر اسفل البلاط (raised floor) وتاكد من ان المسار سالك
    3- هذه الاجهزه لها عمليه صيانه خاصه ويجب العمل بها(الفلاتر الداخليه-الكوندسرات الخارجيه)
    4-هذه الاجهزقد يكون علي الكثير منها الارمات (انذار) مما يؤدي الي توقف الكباس ولا يمكن فهم هذه الانذارات إلا من متخصص
    مع احترامي لكل الحلول السابقه فهي تخص الاجهزه العاديه وليس اجهزه الداتا سنتر
    ارجو ارسال موديل الوحده علي [email protected] وفي هذه الحاله سوف اتنابع معك كيفيه الحل

    0 Not allowed!



  3. [13]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اعتذر للرد المتأخر والسبب هو اني لم اقرأ هذا الموضوع من قبل ولكن لا بأس فان يأتي الرد متأخرا خير من ان لا يأتي:
    انا اعمل في مجال التكييف للاتصالات ومنها مراكز المعلومات data centers وعليه
    _ تكييف الداتا سنترز له خصوصيات
    _ واضح جدا ان 100 طن لا تكفي لتبريد مثل هذه الصالة وللتوضيح ببساطة
    المساحة 1050 متر مربع والاحمال المفترضة 500 واط لكل متر مربع ، وهي قيمة اقل من القيمة المعتمدة عالميا للداتا سنترز ولكن من الواضح ان هناك توسعة.
    الـ 500 واط/ متر مربع يقصد بها كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل السيرفرات داخل الراكات في الصالة.
    كمية الكهرباء المستهلكة من السيرفرات تساوي 1050مضروبا في 0.5 كيلوواط يساوي 525 كيلوواط وهذه الكمية تتحول بالكامل الى حرارة كون السيرفر يعمل كمقاومة حرارية.
    525 كيلوواط تبريد تساوي حوالي 150 طن تبريد
    اذا اضفنا الى هذه القيمة الحرارة المكتسبة من الجدران والانارة والمصادر الاخرى فان الامر يصبح اكثر من واضح من حيث قدرة الاجهزة المطلوبة.
    - توزيع الراكات في الشكل الصحيح (ممرات باردة وممرات ساخنة) وكذلك توزيع الهواء بالشكل الصحيح لا يقل اهمية عن قدرات الاجهزة.
    _ ربما الاخ صاحب السؤال يقصد ان الاجهزو نوع ليبرت (computer type ) وليس باكيج.
    ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على الموضوع التالي
    http://www.arab-eng.org/vb/t121425.html

    0 Not allowed!



  4. [14]
    أحمد عدنان الشويكي
    أحمد عدنان الشويكي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية أحمد عدنان الشويكي


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    المشكلة يا اخي في توزيع الهواء الرجاء الأنتباه الى ذالك

    0 Not allowed!



  5. [15]
    nageb
    nageb غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2010
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي الكريم انا اعرف مشاكل التبريد في غرف وصالات الداتا سنتر حسب خبرتي انصحك بالتالي
    *تكون

    0 Not allowed!



  6. [16]
    nageb
    nageb غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2010
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عفوا
    اخي

    0 Not allowed!



  7. [17]
    nageb
    nageb غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2010
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عفوا
    اخي الكريم

    0 Not allowed!



  8. [18]
    سامر مفيد ترهي
    سامر مفيد ترهي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز الرجاء ان تذكر في رسالتك نوع الاجهزة الراكبة- على الاغلب هناك مشكلة في الاجهزة الراكبة او في توزيع الهواء داخل الحيز

    0 Not allowed!



  9. [19]
    ARCHITECT2012
    ARCHITECT2012 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2012
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد: تكييف الداتا سنتر Data Center cooling

    السسلام عليكم
    ممكن تدعم شرحك الجميل هذا بمخططات اوتوكاد او حتى صور
    اين تتوزع المكيفات ....زالتصريف كيف ى؟سسواء كان التكيف مركزي او عادي

    0 Not allowed!



  