    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    اخواني الأعزاء اعمل في شركة ادوية ويوجد بها نظام تكييف مركزي والنظام قديم نوعا وعند التطوير طلب من ان اعمل حسابات ال Heating load للماكينات وللاشخاص وايضا حساب كميات المياة الداخلة الي المناولات وكمية المياة الخارجة من التشيلارات مع االعلم ان لدينا 3 تشيلر بترا و3 ابراج تبريد عملية البيانات ورفعها وكميات وحجوم ومعدل تغير الهواء كل هذا الحمد لله تم لان التصميم تم علي معدل تغير الهواء في الغرف وهذا نظام خاص بشركات الأدوية ام السؤال هو كيفية حساب Heating load للمصنع وايضا كيفية حساب كمية المياة لكل مناولة مع العلم ان كل مناولة راكب عليها Three way , balance valve فارجو المساعدة ماذا افعل مستني الرد لان انا جاي ليا تفتيش من اوروبا يوم 4-2 وشكرا

  2. [2]
    abukhatwa
    abukhatwa غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية abukhatwa


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا بضم صوتي للأخ العزيز بشأن الاستفسر عن هذا السؤال

    0 Not allowed!



  3. [3]
    مهندس/علي
    مهندس/علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس/علي


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 356
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    اية يا جماعه محدش عايز يرد ليا شكرا علي التشجيع يا اخ ابو خطوة يا شماتة رييشارد وجون فيا شكرا علي الاجبات الي مش شايفها

    0 Not allowed!


    من السهل أن ترى الناس على حقيقتهم ..ومن الصعب أن ترى نفسك على حقيقتها !

  4. [4]
    وسيم الصناع
    وسيم الصناع غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    hope to help my friend

    اخي المهندس علي :
    يتم حساب حمل التدفئة كالآتي :
    heat loss from walls
    Q=U.A.DT
    U:U factor for walls which depends upon type of wall
    A:Area of wall
    Dt :temp. difference between inside and outside
    Q=U.A.DTHeat loss from glasss
    Same as walls but the difference is that u factor for glass is different than U factor for walls
    Heat loss from Ceiling and floor Q=UADT
    Air change Q=N.1.34V.dt
    Ntimes of air changes
    1.34 constant
    V :room volume
    Dt temp .difference between in and out



    Hope i have helped you a bit my friend

    0 Not allowed!



  5. [5]
    شرى كوول 2
    شرى كوول 2 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية شرى كوول 2


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 212
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    المعلومات التالية من الواقع لتشلير ماركة يورك:

    تحسب كمية المياة لكل مناولة هواء على اساس 4ر2 : 6ر2 جالون/ دقيقة/ طن تبريد.
    درجة حرارة دخول المياةالباردة = 5ر6 درجة مئوية
    درجة حرارة خروج المياة = 5ر12 درجة مئوية
    على اساس دلتا تى للمياة = 10 درجات

    0 Not allowed!


    لااله الا الله وحده لاشريك له.


  6. [6]
    مهندس/علي
    مهندس/علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس/علي


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 356
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    وسيم الصناع
    شكرا علي ردك ومجهودك انا الحمد لله انا عارف كل القوانين دي لاكن السؤال انا النظام موجود وشغال فعليا ومتواجد هل في طرق او برنامج اشتغل علية اسرع ام عليا ان اقوةم بعمل تصميم كامل من اول وجديد
    شرى كوول 2
    صديقي الف شكر علي المعلومة بس انا الي فهمتة هل دي نسب ام ماذا

    0 Not allowed!


    من السهل أن ترى الناس على حقيقتهم ..ومن الصعب أن ترى نفسك على حقيقتها !

  7. [7]
    هاني حفظي
    هاني حفظي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    dear brother E. Ali
    للاسف يبدو انه عليك ان تحسب النظام كاملا من اول و جديد و تقارن الكويل الركب عندك من الكتالوجات .
    نأمل ان نكون قد افدناك اخي العزيز

    0 Not allowed!



  8. [8]
    مهندس/علي
    مهندس/علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس/علي


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 356
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    شكرا اخي هاني علي المداخلة بس عارف لما تحسب شغل مصنع مكون من 60 غرفة حسابات كل دة في 6 ايام صعب كاننفسي في طريقة اسرع او برنامج يكون دليل لي بس يلا قدر الله ومشاء فعل شكرا ليك

    0 Not allowed!


    من السهل أن ترى الناس على حقيقتهم ..ومن الصعب أن ترى نفسك على حقيقتها !

  9. [9]
    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,608

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 79
    Given: 11

    Smile متأسف علي التأخير لظروف انشغالي الشديد

    اولا اشكر كل الاعضاء الذين قامو بالرد علي الاخ الفاضل المهندس علي
    اخي الفاضل اليك SHEET EXCEL يقوم بحساب حمل التدفئة ويعطي اليك الحمل الحراري بــ TON R
    اتمني من الله عز وجل ان يكون خير وسيلة لك في انهاء عملك المطلوب.
    تفضل حمل من المرفقات
    تمنياتي لك بالتوفيق والنجاح في عملك

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    ██|||سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم|||██






  10. [10]
    مهندس/علي
    مهندس/علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس/علي


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 356
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    الف شكر اخي م محمد جاري التحميل والتجربة

    0 Not allowed!


    من السهل أن ترى الناس على حقيقتهم ..ومن الصعب أن ترى نفسك على حقيقتها !

  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML