دورات هندسية

 

 

مشكلة بالمولد الكهربائي

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 15 من 15
  1. [11]
    waheeb2009
    waheeb2009 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.sabah مشاهدة المشاركة
    الى جميع المهندسين لدي مولدة 25 كي في يظهر مشكلة
    over speed /voltage ارجومنكم تحليل المشكلة
    إذا ظهرت هذه الإشارة فهي دليل على زيادة في سرعة المحرك او زيادة في الجهد الكهربي للمولد الكهربائي ..
    ارجع الى دليل التشغيل المرفق مع المحرك والمولد لتتمكن من ضبط القيم المطلوبة لكل من السرعة والجهد الكهربي ..
    إذا لم تتمكن من الضبط اليدوي لعدم الحصول على الوقت الكافي قبل ظهور الإشارة قم بعملية ضبط القيم الادنى يدويا لكل من السرعة والجهد الكهربي قبل التشغيل ..
    إذا ظل الخطأ قائم فما عليك الا ان تحدد وتحصر هذا الخطأ فيما اذا كان من الزيادة في السرعة او الزيادة في الجهد الكهربي ..
    ولكي تحدد الخطأ عليك القيام بقياس سرعة المحرك يدويا بواسطة اداة قياس السرعة ..
    إذا كانت السرعة طبيعية عليك الانتقال الى قياس الجهد الكهربي يدويا ً في اقرب نقطة للمولد باستعمال اداة قياس الجهد الكهربي ( فولتمتر ) ويمكنك هنا معرفة الجهد ..
    ماذا لو وجدت كل القيم طبيعية ؟!
    هل تكون في حيرة من امرك ؟
    لا طبعا !
    انتقل الى لوحة التحكم للمولد الكهربي وقم بالفحص الآتي :
    افحص وصول الجهد الكهربي للثلاثة اطوار ( 3- phases ) ..
    إذا وجدت انها طبيعية ، فهو دليل على ان الخطأ واقع في جهاز التحكم نفسه الذي يظهر هذه الإشارة ، وما عليك الا بمعاينة فنية لهذا الجهاز واصلاحه او استبداله إذا تطلب الأمر .
    تحياتي لك وتحت الخدمة لأي استفسار ..

    0 Not allowed!



  2. [12]
    mostafa866
    mostafa866 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2010
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لم افهم شئ ماهدا

    0 Not allowed!



  3. [13]
    waheeb2009
    waheeb2009 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mostafa866 مشاهدة المشاركة
    لم افهم شئ ماهدا
    لم تفهم السؤال ام الرد عليه ؟
    ارجو التوضيح
    ..

    0 Not allowed!



  4. [14]
    نشوان1
    نشوان1 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2011
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سلام عليكم اخي
    احب اظيف شيئ واحد الى اخواني هو التاءكد من الربون بروش
    احتمال تكون منتهيه او انا هناك عامل عازل يمنع ملامستها بشكل جيد فاءما ان تستبدل او يزال العائق

    0 Not allowed!



  5. [15]
    خالد السيد علي
    خالد السيد علي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة الكهربائية


    الصورة الرمزية خالد السيد علي


    تاريخ التسجيل: Apr 2011
    المشاركات: 1,005
    Thumbs Up
    Received: 51
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wazer مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اثناء تشغيل المولد الكهربائي للتجربه تم قطع الكهرباء الرئيسه عن الشركه وتم تشغيل المولد وكانت كهرباء المولد تشغل الشركه ولكم بعد نصف ساعه تم انقطاع الكهرباء الى الشركه مع انه المولد شغال
    ( المولد لا يوصل كهرباء الى الكيبل )
    نرجوا الافاده
    اخى الكريم
    اثناء تشغيل المولد للتجربة انقطع التيار العمومى وتم تشغيل المولد فكيف تم تشغيل المولد هل يدوى ام عن طريق مفتاح قلاب اوتوماتيك ( a.t.s ) ؟؟؟؟؟
    تحياتى

    0 Not allowed!


    بســــــ الله الرحمن الرحيم ــــــم