دورات هندسية

 

 

مشكلة بالمولد الكهربائي

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 15
  1. [1]
    wazer
    wazer غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 156
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    مشكلة بالمولد الكهربائي

    السلام عليكم
    اثناء تشغيل المولد الكهربائي للتجربه تم قطع الكهرباء الرئيسه عن الشركه وتم تشغيل المولد وكانت كهرباء المولد تشغل الشركه ولكم بعد نصف ساعه تم انقطاع الكهرباء الى الشركه مع انه المولد شغال
    ( المولد لا يوصل كهرباء الى الكيبل )
    نرجوا الافاده

  2. [2]
    أنس العصا
    أنس العصا غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 97
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    و عليكم السلام
    يا اخي السؤال غير واضح .. لو من الممكن التوضيح!

    0 Not allowed!



  3. [3]
    mecxeng
    mecxeng غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    وعليكم السلام
    اخي قم بفحص الكهرباء قبل القاطع الكهربائي الموجود على المولد، اذا كان هناك كهرباء فان المشكلة تكون من القاطع الكهربائي ان وجد على المولد.
    في حال لم يكن هناك تيار كهربائي قبل القاطع هناك احتمال كبير بأن تكون المشكلة من رأس التوليد (Alternator).
    والله اعلم

    0 Not allowed!



  4. [4]
    الجريسي
    الجريسي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية الجريسي


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 104
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    وهناك احتمال آخر اضافة لما تطرق اليه الأخ مهندي ميكس وهو توفر قاطع دورة صغير مربوط الى ال Avr الموجود بالمولد قد يكون في وضع Off , تحصل لدي هكذا مشاكل ونجد المشكلة هو عزل ال Avr مما يؤدي الى عدم حصول التوليد . شكرا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    wazer
    wazer غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 156
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اشكرك الجميع ونتمى المزيد لان المشكله لاتزال مستمره

    0 Not allowed!



  6. [6]
    محمود الجنابي
    محمود الجنابي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخي الكريم جوابا على سؤالك ارجوا اتباع ما يلي......
    1...التأكد من ام المولد يولد كهرباء اصلا ام لا قبل فحص المتعلقات الاخرى من قاطع دورة او كيبل او جينج اوفر.... الخ
    وطريقة الفحص اذا كنت كهربائيا سهل جدا.....وكما يلي
    اجلب جهاز فحص الفولتية (فولت ميتر) وتأكد من الفيزات الرئيسية الخارجة من المولد( قبل قاطع الدورة الرئيسي الخاص بالمولد).......فاذا كان هناك جهد كهربائي مقداره 220 فولت بين اي فيز والنيوترل او 380 فولت بين اي قيز وفيز انتقل الى الخطوة الثانية...اما اذا كانت النتيجة لا فهذا يعني اما تلف ملفات المولد او تلف او قطع في ملفات الاثارة او تلف في الدايودات الدائرة(روتوري دايود) او وجود عطل بجهاز الAVRوهو جهاز الكتروني مقفل ومطلي بمادة صلبة سوداء او شفافة لمنع تأثر قطعه الالكترونية بالاهتزازات,,,, وهو المسئول عن السيطرة على تيار الاثارة التي يحتاجها المولد.....
    2....اذا تأكدنا من ان المولد ليس فيه عطل وانه هناك توليد ننتقل الى ما بعد قاطع الدورة الرئيسي ونفحص بجهاز الفولت ميتر وجود او عدم وجود فولتية بعد القاطع فاذا كانت موجودة ننتقل الى الخطوة رقم 3 اما اذا لم تكن موجودة فهذا معناه عطل قاطع الدورة
    3...بعد ان تاكدنا من سلامة قاطع الدورة الرئيس الموجود داخل المولدة نتاكد من المرحلة المقبلة وهذه حسب نوعية المولدة فاذا كانت تحتوي على منظومة جيج اوفر وهي موجودة باغلب المولدات نتأكد من سلامة هذه المنظومة ....وهذه المنظومة ببساطة تتكون من كونتكتر عدد 2 وهناك ربط ميكانيكي بينهما (انتر لوك) لمنع احتمالية عمل الكونتكترين في وقت واحد...وهناك عدة احتمالات لحدوث اعطال بهذه المنظومة منها تلف الملف لاحدهما او كلاهما او تلف نقاط التلامس داخل احد الكونتكرات او كلاهما او عدم وصول جهد كهربائي لتشغيل ملفات الكونتكترات بسبب وجود عطل باحد المرحلات او تلف بالدائرة الالكترونية المسيطرة على عمل منظومة الجينج اوفر....الخ من الاحتمالات الاخرى.....اذا تأكدنا من سلامة هذه المنظومة ننتقل الى الخطوة 4
    4....
    نتابع الكيبلات الخارجة من المولدة فاذا كانت قواطع الدورة خارجية هنا نفحص القواطع او القاطع الرئيسي حسب طريقة التصميم للدائرة الكهربائية فاذا كانت سليمة هنا نتأكد من الكيبل الموصل بين القاطع الرئيسي والمعمل فقد يكون فيه فصل فيه وطبعا طريقة فحص الكيبل سهلة
    5......طبعا الفني الذي يقوم بهكذا فحص يجب ان يكون ذو خبرة عملية ونظرية جيدة لان اي خلل او خطأ خصوصا للمولدات الضخمة ستكون ستكون له نتائج خطيرة قد تأدي الى حدوث انفجار خطير..او حصول صعقة كهربائية قد تكون قاتلة....

    0 Not allowed!



  7. [7]
    wazer
    wazer غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 156
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود الجنابي مشاهدة المشاركة
    اخي الكريم جوابا على سؤالك ارجوا اتباع ما يلي......
    1...التأكد من ام المولد يولد كهرباء اصلا ام لا قبل فحص المتعلقات الاخرى من قاطع دورة او كيبل او جينج اوفر.... الخ
    وطريقة الفحص اذا كنت كهربائيا سهل جدا.....وكما يلي
    اجلب جهاز فحص الفولتية (فولت ميتر) وتأكد من الفيزات الرئيسية الخارجة من المولد( قبل قاطع الدورة الرئيسي الخاص بالمولد).......فاذا كان هناك جهد كهربائي مقداره 220 فولت بين اي فيز والنيوترل او 380 فولت بين اي قيز وفيز انتقل الى الخطوة الثانية...اما اذا كانت النتيجة لا فهذا يعني اما تلف ملفات المولد او تلف او قطع في ملفات الاثارة او تلف في الدايودات الدائرة(روتوري دايود) او وجود عطل بجهاز الAVRوهو جهاز الكتروني مقفل ومطلي بمادة صلبة سوداء او شفافة لمنع تأثر قطعه الالكترونية بالاهتزازات,,,, وهو المسئول عن السيطرة على تيار الاثارة التي يحتاجها المولد.....
    2....اذا تأكدنا من ان المولد ليس فيه عطل وانه هناك توليد ننتقل الى ما بعد قاطع الدورة الرئيسي ونفحص بجهاز الفولت ميتر وجود او عدم وجود فولتية بعد القاطع فاذا كانت موجودة ننتقل الى الخطوة رقم 3 اما اذا لم تكن موجودة فهذا معناه عطل قاطع الدورة
    3...بعد ان تاكدنا من سلامة قاطع الدورة الرئيس الموجود داخل المولدة نتاكد من المرحلة المقبلة وهذه حسب نوعية المولدة فاذا كانت تحتوي على منظومة جيج اوفر وهي موجودة باغلب المولدات نتأكد من سلامة هذه المنظومة ....وهذه المنظومة ببساطة تتكون من كونتكتر عدد 2 وهناك ربط ميكانيكي بينهما (انتر لوك) لمنع احتمالية عمل الكونتكترين في وقت واحد...وهناك عدة احتمالات لحدوث اعطال بهذه المنظومة منها تلف الملف لاحدهما او كلاهما او تلف نقاط التلامس داخل احد الكونتكرات او كلاهما او عدم وصول جهد كهربائي لتشغيل ملفات الكونتكترات بسبب وجود عطل باحد المرحلات او تلف بالدائرة الالكترونية المسيطرة على عمل منظومة الجينج اوفر....الخ من الاحتمالات الاخرى.....اذا تأكدنا من سلامة هذه المنظومة ننتقل الى الخطوة 4
    4....
    نتابع الكيبلات الخارجة من المولدة فاذا كانت قواطع الدورة خارجية هنا نفحص القواطع او القاطع الرئيسي حسب طريقة التصميم للدائرة الكهربائية فاذا كانت سليمة هنا نتأكد من الكيبل الموصل بين القاطع الرئيسي والمعمل فقد يكون فيه فصل فيه وطبعا طريقة فحص الكيبل سهلة
    5......طبعا الفني الذي يقوم بهكذا فحص يجب ان يكون ذو خبرة عملية ونظرية جيدة لان اي خلل او خطأ خصوصا للمولدات الضخمة ستكون ستكون له نتائج خطيرة قد تأدي الى حدوث انفجار خطير..او حصول صعقة كهربائية قد تكون قاتلة....

    جزاك الله خير على الشرح الوافي وراح نجرب كلامك خطوه بخطوه انشالله
    وشكر للجميع على التواصل

    0 Not allowed!



  8. [8]
    eng.sabah
    eng.sabah غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الى جميع المهندسين لدي مولدة 25 كي في يظهر مشكلة
    over speed /voltage ارجومنكم تحليل المشكلة

    0 Not allowed!



  9. [9]
    اسامة نعمانرشيد
    اسامة نعمانرشيد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اسامة نعمانرشيد


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 232
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    السلام عليكم
    يبدو انه المشكله بشكل اساسي في عدم عبور التيار الكهربائي من المولد الى المستخدم على اساس انه الجزء الميكانيكي يعمل بدون مشاكل ؟
    الان السؤال كيفية تحويل من التجهيز الوطني للكهرباء الى المولد ؟واقصد بذلك ماهو نوع الجنج اوفر هل هو الكتروني ام يدوي ام ماذا لانه من السوال يقول (انقطعت الكهرباء وتم تجهيز من المولد ولكن بعد نصف ساعة حدث العكس؟؟؟) اذا كيف تم تحويل الكهرباء
    اذا تم معرفة نوع المحول ستكون دقة الاجابة اسهل ةاكثر دقة .

    0 Not allowed!



  10. [10]
    احمد ميكاترونيكس
    احمد ميكاترونيكس غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    انا اشكرالاخ محمود الجنابي على هذه الملاحظات وانها ملاحظات جيدة فإذا تتبعتها يا اخي وجدت اي مشكلة لديك في المولدة

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML