دورات هندسية

 

 

انهيار الاعمدة الخرسانية

صفحة 2 من 7 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 64
  1. [11]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    أوافق كلام م. محى بشده
    كلام صحيح 100 %

    * العمود عنصر إنضغاطى يعنى الخرسانه هى الأهم فيه أما الحديد بيتحط لأسباب أحنا عارفنها
    فلما يحصل إنهيار فى الخرسانه تحت تأثير الضغط بيكون
    بدون أى إنذارات على الإطلاق
    بالعكس ده بيكون إنهيار مفاجىء تماما يصل إلى حد الإنفجار المدوى كالقنابل

    وأما عن الشروخ فلا أستطيع الزياده على مداخلة الأستاذ م. محى
    إلا أن الحديد مش محطوط عشان يشسل إجهادات الضغط فلما يصدأ ينهار العمود
    وشكرا

    سالدان للهندسه والإنشاءات

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  2. [12]
    أبو جمانة المصري
    أبو جمانة المصري غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية أبو جمانة المصري


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 240
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الأخ المصري جليدان
    السلام عليكم
    الحديد الطولي يتحمل جزء في الضغط حسب نسبته في القطاع وذلك حسب معادلة الضغط.35fcu*Ac+.67fy*As
    وأريد اضافة الشكر للأخ سلامعي مع اضافة أن العمود القصير لا يعطي اي انذارات قبل 80% من الحمل اقصى وشكرا

    0 Not allowed!



  3. [13]
    ahmed_civil
    ahmed_civil غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ahmed_civil


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 505
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد

    0 Not allowed!



  4. [14]
    ahmed_civil
    ahmed_civil غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ahmed_civil


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 505
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    بارك الله فيكم

    0 Not allowed!



  5. [15]
    عيدان السبعاوي
    عيدان السبعاوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية عيدان السبعاوي


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 184
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكر جزيل للجميع

    0 Not allowed!



  6. [16]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,637
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جمانة المصري مشاهدة المشاركة
    الأخ المصري جليدان
    السلام عليكم
    الحديد الطولي يتحمل جزء في الضغط حسب نسبته في القطاع وذلك حسب معادلة الضغط.35fcu*ac+.67fy*as
    وأريد اضافة الشكر للأخ سلامعي مع اضافة أن العمود القصير لا يعطي اي انذارات قبل 80% من الحمل اقصى وشكرا
    الاخ الكريم ابو جمانه / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    حتي لو تحمل الحديد الطولي جزؤ في الضغط فهذا ليس معناه وجود انذارات عند الانهيار ,,,, حيث الانذارات هي ان يتم حدوث شروخ في القطاع في في اماكن الشد - التي يتكفل بتحمل اجهادات الشد فيها الحديد فقط - وعندما يكون الحديد تعرض لاجهادات تزيد من استطالته فان هذا يؤدي الي حدوث الشروخ حيث ان الحديد يريد ان ينفعل نظرا لتعرضه لاجهادات شد اكثر من احتماله المرن اي ان يصل لحالة الخضوع وبالتالي نظرا لارتباط الحديد بالخرسانه فانها تريد ان تنفعل معه وبما ان طبيعة مكونات الخرسانه تختلف عن الحديد وكذلك معامل المرونه للخرسانه اقل من الحديد فتحدث الشروخ في القطاع الخرساني ناجمه عن تمدد الحديد ووصوله الي الخضوع - تمدد خارج حدود المرونه من كثرة الاجهاد المتعرض له

    وبناء علي ذلك لا نستطيع ان نقول ان مجرد وجود حديد في العمود - في منطقة الضغط - اي يتحمل جزؤ من الضغط - ان هذا يحدث انذارات !!!!!!!!!
    وشكرا جزيلا اخي الكريم


    م محيي الدين محمـــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  7. [17]
    silo
    silo غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 82
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    جزاك الله كل الخير

    0 Not allowed!



  8. [18]
    ابونور سمور
    ابونور سمور غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 94
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    الاعمده النحيفه الطويله والاعمده القصيره العريضه ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلامعي مشاهدة المشاركة
    الاخوة الاعزاء،

    يرجى التمييز هنا بين تصرف الاعمدة ذات التسليح الجانبي الرابط (Tied RC Columns) وتلك ذات التسليح الجانبي الحلزوني (Spiral RC Columns). على فرض ان العمود هو من النوع القصير فان الفشل في النوع الاول يكون فجائيا اما فشل النوع الثاني فانه واعتمادا على الحصر (Confinement) الناتج من التسليح الجانبي يكون غير مفاجئ. يرجى الاطلاع على الصورة الرفقة لتوضيح ذلك. اما تصرف الاعمدة الطويلة فانه اكثر تعقيدا لتأثير (Buckling) على تصرفه ايظا.

    بالنسبة لموضوع تقوية الاعمدة بربط عمود جديد مع القديم فيرجى الانتباه الى مراحل تحميل كل منهما لضمان مشاركة العمود الجديد في الحمل قبل فشل القديم. قد يحتاج تحقيق ذلك الى تقليل الحمل على العمود القديم مؤقتا لغاية تحقيق قدرة التحمل للعمود الجديد.
    اوافق الاخ سلامعى تماما على جميع المعلومات كلها المذكوره بأعلاه اولا.


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالدان مشاهدة المشاركة
    أوافق كلام م. محى بشده
    كلام صحيح 100 %

    * العمود عنصر إنضغاطى يعنى الخرسانه هى الأهم فيه أما الحديد بيتحط لأسباب أحنا عارفنها
    فلما يحصل إنهيار فى الخرسانه تحت تأثير الضغط بيكون
    بدون أى إنذارات على الإطلاق
    بالعكس ده بيكون إنهيار مفاجىء تماما يصل إلى حد الإنفجار المدوى كالقنابل

    وأما عن الشروخ فلا أستطيع الزياده على مداخلة الأستاذ م. محى
    إلا أن الحديد مش محطوط عشان يشسل إجهادات الضغط فلما يصدأ ينهار العمود
    وشكرا

    سالدان للهندسه والإنشاءات
    ثانيا: اوافق نسبيا مع المهندس سالدان بخصوص الانهيار المفاجىء فقط خاص للاعمده القصيره - بخلاف الاعمده الطويله - والتى فيها نسبه بعد المقطع الاصغر مع طول العمود - اقل بكثير عما عليه العمود القصير.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    الاخ الكريم ابو جمانه / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    حتي لو تحمل الحديد الطولي جزؤ في الضغط فهذا ليس معناه وجود انذارات عند الانهيار ,,,, حيث الانذارات هي ان يتم حدوث شروخ في القطاع في في اماكن الشد - التي يتكفل بتحمل اجهادات الشد فيها الحديد فقط - وعندما يكون الحديد تعرض لاجهادات تزيد من استطالته فان هذا يؤدي الي حدوث الشروخ حيث ان الحديد يريد ان ينفعل نظرا لتعرضه لاجهادات شد اكثر من احتماله المرن اي ان يصل لحالة الخضوع وبالتالي نظرا لارتباط الحديد بالخرسانه فانها تريد ان تنفعل معه وبما ان طبيعة مكونات الخرسانه تختلف عن الحديد وكذلك معامل المرونه للخرسانه اقل من الحديد فتحدث الشروخ في القطاع الخرساني ناجمه عن تمدد الحديد ووصوله الي الخضوع - تمدد خارج حدود المرونه من كثرة الاجهاد المتعرض له
    وبناء علي ذلك لا نستطيع ان نقول ان مجرد وجود حديد في العمود - في منطقة الضغط - اي يتحمل جزؤ من الضغط - ان هذا يحدث انذارات !!!!!!!!!
    وشكرا جزيلا اخي الكريم

    م محيي الدين محمـــد
    ان وجود حديد فى العمود - فى منطقه الضغط - تتحمل جزء صغير من الاحمال - كما موضح ايضا بالمعادله - اولا
    ثم ثانيا يمكن ان يتقصف العمود القصير بصوره مفاجئه بعد وصول الحمل الاقصى - وهذا يختلف عن العمود الطويل - حيث ان انهياره لايكون مفاجئا تماما كما هو الحال عند العمود القصير - ولكنه مؤقتا ينحنى (Buckling ) اولا ومؤقتا مع ظهور تشققات انشائيه ظاهره للعيان قبل مرحله التدهور والانهيار عنما يصل الحمل الاقصى مستواه - وكذلك يعتمد هذا التصرف الانشائى على وتيره تزايد الحمل مع الزمن - وهذا واضح فيما يخص تصرف الاعمده وقت الزلازل .

    تحياتى اليكم اصدقائى المحترمين

    0 Not allowed!



  9. [19]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,637
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابونور سمور مشاهدة المشاركة
    اوافق الاخ سلامعى تماما على جميع المعلومات كلها المذكوره بأعلاه اولا.




    ثانيا: اوافق نسبيا مع المهندس سالدان بخصوص الانهيار المفاجىء فقط خاص للاعمده القصيره - بخلاف الاعمده الطويله - والتى فيها نسبه بعد المقطع الاصغر مع طول العمود - اقل بكثير عما عليه العمود القصير.



    ان وجود حديد فى العمود - فى منطقه الضغط - تتحمل جزء صغير من الاحمال - كما موضح ايضا بالمعادله - اولا
    ثم ثانيا يمكن ان يتقصف العمود القصير بصوره مفاجئه بعد وصول الحمل الاقصى - وهذا يختلف عن العمود الطويل - حيث ان انهياره لايكون مفاجئا تماما كما هو الحال عند العمود القصير - ولكنه مؤقتا ينحنى (buckling ) اولا ومؤقتا مع ظهور تشققات انشائيه ظاهره للعيان قبل مرحله التدهور والانهيار عنما يصل الحمل الاقصى مستواه - وكذلك يعتمد هذا التصرف الانشائى على وتيره تزايد الحمل مع الزمن - وهذا واضح فيما يخص تصرف الاعمده وقت الزلازل .

    تحياتى اليكم اصدقائى المحترمين
    اخي الكريم ابو نور / السلام عليكم ورحمة الله

    الفرق بين العمود القصير والعمود الطويل ده فرق في التصميم - يعني العمود الطويل نظرا لنحافته فانه يتعرض للانبعاج ويترجم هذا الانبعاج الي عزوم وبالتالي فان التسليح للعمود الطويل بيكون اكتر شويه لانه مصمم علي وجود عزوم بالاضافه للقوي المحوريه وهذه العزوم ناتجه من امكانيه حدوث انبعاج له
    وبالتالي فان الانبعاج تمت مقاومته في التسليح الجانبي للعمود الطويل ومن ثم فان القطاع اصبح مصمم لتحمل تلك العزوم اي انه اصبح مصمم لتحمل الاجهادات الناتجه عن ذلك الانبعاج ومعني ذلك انه آمن ضد الانبعاج
    ولو حصل انهيار لعمود طويل نتيجة الانبعاج فليس معني ذلك ان هناك انذارات ستنتج عن ذلك الانهيار - بالعكس بمجرد حدوث الانبعاج والعمود غير مصمم عليه فسينهار فجائيا ايضا انهيار قاصف

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمـــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  10. [20]
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية samersss


    تاريخ التسجيل: Oct 2001
    المشاركات: 541

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    اذكر في احدى المرات ان احد المقاولين قام بازاله عمود لمبنى مكون من 7 ادوار
    استغرق المبنى 3 ثلاث ساعات ثم انهار انهيار تام

    وحسب راي الخبراء في هذا الموضوع
    ان المبنى حاول اعاده توزيع الاحمال لكن بالنهايه حصل الانهيار...


    مع تحياتي
    سامر

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 7 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML