    اخواني بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
    لو تكرمتم بتوضيح مواصفات Nfpa
    ,وما هو المقصود بغاز Fm200

    0 Not allowed!



  2. [22]
    sayed00
    sayed00 غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية sayed00


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 1,274

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 41
    Given: 6
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة night1m مشاهدة المشاركة
    اخواني بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
    لو تكرمتم بتوضيح مواصفات Nfpa
    ,وما هو المقصود بغاز Fm200
    أخى الكريم
    بالنسبه لمواصفات N F P A هى مواصفات المركز الوطنى لمكافحة الحريق الامريكى
    و هذ موقعهم لزيادة الاطلاع
    http://www.nfpa.org
    وعلى سبيل امثال فى موضوعنا عن F M 200 تكون الموصفات هذه مطلوبه
    1. APPLICABLE STANDARDS AND PUBLICATIONS
    1. (1) NFPA 2001 - Standard for Clean Agent Fire Extinguishing Systems
    2. (2) NFPA 70 - National Electrical Code
    3. (3) NFPA 72 - National Fire Alarm Code
    4. (4) UL 2166 - Standard for Halocarbon Clean Agent Extinguishing System Units
    5. (5) Factory Mutual Approval Guide
    بالنسبه لسؤالك عن ماهو F M 200
    هو عباره عن مجموعة مركبات كميائيه يقال انها صديقه للبيئه حلت مكان الغازات الضاره بيئيا مثل الهالون
    لمعرفة اكثر مرفق ملف يوضع تركيبات الماده كميائيا (MSDS(

    نرجو الافاده

    سيد

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  3. [23]
    السيد نور الدين
    السيد نور الدين غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية السيد نور الدين


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 132
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    كلام جميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييل

    0 Not allowed!



  4. [24]
    night1m
    night1m غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 43
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي بالله سيد
    بارك الله فيك على هذه المعلومات القيمة والتي بحق تهم كل مهندس ميكانيك
    جعل الله هذه المشاركة الطيبة في ميزان حسناتك
    اخوك ابن فلسطين:مروان

    0 Not allowed!



  5. [25]
    sayed00
    sayed00 غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية sayed00


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 1,274

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 41
    Given: 6
    [quote=night1m;659441]اخي بالله سيد
    بارك الله فيك على هذه المعلومات القيمة والتي بحق تهم كل مهندس ميكانيك
    جعل الله هذه المشاركة الطيبة في ميزان حسناتك
    اخوك ابن فلسطين:مروان[/quote

    جزاك الله خير اخى مروان

    0 Not allowed!



  6. [26]
    فرح ال
    فرح ال غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 45
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اشارة الى موضوع اطفاء الحريق في محطة مولدات
    اخي الكريم الموضوع يجب ان ينفصل الى جزئين الاول
    ماكينات الديزل ويفضل استخدام الفوم لان الامر يتعلق بموضوع الديزل
    ثانيا المولد كجزء كهربائي مع لوحات الكهرباء والناقل الاتوماتيكي بين كهرباء الشركة والمولدات
    سابقا كان يستخدم الهالون وغاز ثاني اوكسيد الكربون ولكن حاليا يستخدم نظام Fm-200
    وانا افضل استخدامه
    وعلما بانه يجب استخدام نظام انذار حريق من نوع الحراري (heat Detector)
    ونفضل ارسال مخططات لدراستها

    0 Not allowed!



  7. [27]
    الأستشاري
    الأستشاري غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اعزائي رمضان كريم
    نظام إطفاء مولدات الكهرباء و توربينات الغاز حديثاُ يستخدم لها نظام يسمى Water Mist Systems ويعتمد على عزل الهواء أو الأكسجين و التبريد لجسم التوربين فى وقت واحد ممكن تراجع NFPA 750
    إستخدام FM200 , او CO2 يلزم أولاً أن تكون غرفة المولد مجهزة بنظام غلق التهوية Dampers Systems مثل المراوح والأبواب ومنافذ التهوية الطبيعية بالمكان - و المولدات يجب ان تعمل عادة فى اماكن جيدة التهوية وخاصى توربينات الغاز التى قد تصل درجة حرارة التشغيل الى 700 درجة مئوية ويتم اشتعال النار بسبب سخونة جسم التوربين وعملية التبخر للزيوت والتى تصل الى درجة الإشتعال - إلا ان نظام Water Mist Systems dulg
    يعمل بالماء المضغوط بطغط لا يقل عن 40Bar و بفوهات Nozels بفتحة أقل من 100 ميكرون - الموضوع يتطلب دراية فنية وخبرة فى التركيب و التشغيل - انا فى خدمتكم ليس لتركيب لكن فى الإستشارات الخاصة بنظم الإطفاء .

    رمضان كريم
    ممكن اى سؤال www.enanimohammad***********

    0 Not allowed!



  8. [28]
    الأستشاري
    الأستشاري غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    تعديل
    - إلا ان نظام Water Mist Systems
    يعمل بالماء المضغوط بطغط لا يقل عن 40Bar و بفوهات Nozels بفتحة أقل من 100 ميكرون - الموضوع يتطلب دراية فنية وخبرة فى التركيب و التشغيل - انا فى خدمتكم ليس لتركيب لكن فى الإستشارات الخاصة بنظم الإطفاء .

    0 Not allowed!



  9. [29]
    م احمد قدرى
    م احمد قدرى غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية م احمد قدرى


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    كل عام و انتم بخير
    عيد فطر مبارك انشاء الله

    0 Not allowed!



  10. [30]
    الأستشاري
    الأستشاري غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عيدكم مبارك
    أرى ان يتم احالة الموضوع الى اصحاب الأختصاص - مثل الطبيب و الجراح هل يستطيع احد
    منا اجراء عمليه جراحية ؟ او وصف نوع من الدواء ؟

    أعوذ بالله من ان اقول انا
    - مهندس إستشاري هندسة الحريق و السلامة
    - دبلوم أنظمة الإنذار المبكرعن الغاز - هولندا 1986.
    - دبلوم أنظمة الإنذار المبكرعالية القدرة - ألمانيا 1983..
    - ماجستير هندسة علوم الحريق - كندا 1982

    خبرات تصميم أنظمة الإطفاء و الإنذار لمطارات مدنية و عسكرية عربية و أسيوية .
    أنظمة الإنذار و الإطفاء لهناجر الطائرات المدنية و العسكرية.
    أنظمة الإنذار المبكروإطفاء الحريق مستودعات الوقود و المصافي .
    33 عاما خبرة و أكثر بكثير من 650 تصميم و اشراف و تركيب وتشغيل مشروع إنذار و إطفاء
    متعدد سكنى و تجاري و صناعي .

    و يمكن ان اساعد لوجة الله فى الرد على اى استفسار .
    واقول المشاركة بالرأى جيدة وتدفع الى البحث و التقصي للمعلومات
    لكن الفتوى لا أنصح بها فقط نتركها

    - أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . صدق الله العظيم

    0 Not allowed!



  
صفحة 3 من 8 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 7 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML