دورات هندسية

 

 

ماهو نظام إطفاء الحريق المستخدم لغرفة مولدات

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 16
  1. [1]
    damassian
    damassian غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    ماهو نظام إطفاء الحريق المستخدم لغرفة مولدات


  2. [2]
    Abu Alaa
    Abu Alaa غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    Automativ Fire Extingiushing System
    this system used FM200 (gas use for fighting the fire) this system contain:-
    1- Clyider of FM200
    2- auto control system
    3- smoke detectors loop
    طريقة العمل
    if any smoke the detectors detect that and send asignal to the control system the control sen asignal to the actuator which located in the topp of the Cylinder this actuator move sharp nile then the FM200 come out the cylinder with 30bar pressure and flow throw pipes to the fire area.

    0 Not allowed!



  3. [3]
    Abu Alaa
    Abu Alaa غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    sorry
    Imean
    Automatic fire Extinguishing syste

    0 Not allowed!



  4. [4]
    damassian
    damassian غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرا لك على هذه المعلومات

    0 Not allowed!



  5. [5]
    النجم الساطع 2007
    النجم الساطع 2007 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 201
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بارك الله فيك

    لكن كيف نحدد حجم كمية الغاز Fm200 المناسبة لحجم الموقع

    0 Not allowed!



  6. [6]
    النجم الساطع 2007
    النجم الساطع 2007 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 201
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ايضا ممكن نستخدم وبنفس الطريقة غاز CO2 لاستخدام اطفاء المواد الكهربائية
    بنفس الطريقة السابقة لكن Co2 حجمه اكبر من Fm200

    وهو مخصص للمواد الكهربائية لكن هذا لا بد أن يسبقه صافرة انذار بإخلاء الموقع حتي لا يؤثر بالخنق في التنفس علي الافراد في الموقع

    0 Not allowed!



  7. [7]
    النجم الساطع 2007
    النجم الساطع 2007 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 201
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ويفضل جعل اشارة ضوئية خارج حجرة منظومة الاطفاء تشعل وتضئ ومكتوب عليها حريق وسرينات صوتية ونقط وتشغيل وتوقيف يدوية للمنظومة

    0 Not allowed!



  8. [8]
    علي حسين
    علي حسين غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية علي حسين


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 9,985

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 2,469
    Given: 2,141
    اود ان اضيف انه في هذه الحاله من انظمة الاطفاء لا بد من استخدام cross zoning لتلافي الوقوع في احتمالية وقوع انذار كاذب..
    حيث ان مثل هذه الانظمه تستعمل لوحة حريق تشغيليه خاصه تتكون من 2 zones ويكون لها مخرجا خاصا لتشغيل الصمام الخاص باسطوانة ال FM200 ويستعمل فيها ايضا
    1.release stasion من اجل الاطلاق اليدوي(توضع خارج المنشاه).
    2. abort switch من اجل احباط واغلاق اسطوانة الغاز(توضع داخل وخارج المنشاه).
    3.prealarm strobes من اجل اعطاء فرصة للاخلاء قبل فتح اسطوانة الغاز(توضع داخل المنشاه).
    4.fire strobes لاعطاء الانذار الفعلي في حالة التشغيل(توضع خارج المنشاه).

    وعملية الحساب لحجم الاسطوانه لا بد من الرجوع الى تعليمات الشركه الصانعه.

    0 Not allowed!



  9. [9]
    النجم الساطع 2007
    النجم الساطع 2007 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 201
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الاخ ابو العزايم رائع جدا في اقتراحاتك

    ارجو ان نكون علي اتصال

    0 Not allowed!



  10. [10]
    نجرو555
    نجرو555 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية نجرو555


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 438
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اود ان اضيف شي بسيط fm200 عادة يستخدم في غرفة التحكم اما co2 يستخدم في الماكينات ويمكن ان يتحكم فية manual or auto