    لدى مفاتيح نظام sf6 جهد 500 كيلو فولت والتابعة لشركة الستوم ونزل عندى انذار بان ضغط النيتروجين قد قل فماهو الحل وهل يمكن تزويد هذا النيتروجين فى المراكم الموجودة فى المفتاح مرة اخرىمع شرح الطريقة وشكرا

    0 Not allowed!



  4. [84]
    noor67
    noor67 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة عاشت أيدك على هذا الموضوع

    0 Not allowed!



  5. [85]
    wehbe
    wehbe غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــور

    0 Not allowed!



  6. [86]
    mak200200
    mak200200 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ِكرااااااااا

    0 Not allowed!



  7. [87]
    ahmed attalla
    ahmed attalla غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس معتز يحي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة ....
    النوع الموجود بالمحطه التى اعمل بها هو النوع الثالث و هو قاطع التيار ذو العزل ب Sf6
    و قواطع التيار الموجودة 220 كيلو فولت
    و هذة الجهود العالية لا نستطيع عزلها بالهواء او الزيت و لذلك نستخدم غاز Sf6
    لاننا لو عزلناها بالهواء سنحتاج الى قطر للبارة حوالى 2 متر و دة طبعا صعب عمليا لكن بواسطه استخدام هذا الغاز اصبح قطر البارة حوالى نصف متر.
    مع العلم ان هذا الغاز يستخدم ليس للعزل فقط بل ايضا لة فائدة اخرى و هى اخماد الشرارة الناتجة عن توصيل او فصل قاطع التيار لان الشرارة تكون عالية جدا فى حالة الجهود العالية
    و انا مستعد لاى سوال من الاعضاء عن هذة النوعية من قواطع التيار
    و شكرا
    اخى الكريم م/ معتز
    الرجاء شرح عملية الصيانة الدورية لقواطع sf6
    ولك جزيل الشكر
    احمد عطاللة

    0 Not allowed!



  8. [88]
    لحظات
    لحظات غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية لحظات


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماكسيموس مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أنا عضو جديد في هذا اموقع الجميل جدا و هذا طبعا لم يأتي عن عبث و انما عن معرفة جيدة جداو مهندسين في قمة الابداع والمعرفة والله يزيدكم يا رب
    سؤالي هو ما أنواع القواطع المستخدمة في التمديدات الكهربائية المنزلية و طريقة عمل كل منها و البنية الداخلية للقاطع جميع القواطع من دون استثناء ان كانت لحماية الاجهزة او لحماية الانسان و جزاكم الله خيرا
    حياك الله يالغالي

    تختلف ياعزيزي القواطع في البيوت لجهد 220 و 110 فولت عن اللي برى

    الموجود في بيوتنا هو قاطع هوائي لانه مايحتاج وسط لأن مافيه شرر

    القاطع وظيفته يفصل اذا زاد الحمل فهو لحمايتك ولحماية المنشاءات الكهربائية

    وأي سؤال أمرنا بس

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حزومه ناصر مشاهدة المشاركة
    اتمني لكم دوام الصحه لي سؤال هل اثناء عمليه الفصل اوالتوصيل تتولد حراره داخل الغرفه وهل يقوم الغاز بنقل هذه الحراره الي جسم الغرفه من الخارج اتمني الاجابه ولكم كل التقدير
    هناك فرق بين القاطع و المفتاح وكلها في البيوت مالها أي تأثير ولا حرارة و لا غاز

    0 Not allowed!



  9. [89]
    هاله المصريه
    هاله المصريه غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية هاله المصريه


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 184
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    شكرا جدا علي المعلومات دي بجد جميله بس ياريت شرح لدواير الحمايه للc.b

    0 Not allowed!









  10. [90]
    to35
    to35 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    thank you

    0 Not allowed!



  
صفحة 9 من 15 الأولىالأولى ... 5 6 7 8 910 11 12 13 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML