دورات هندسية

 

 

انواع القواطع الكهربائيه ( شرح مبسط ومفيد ) .. والله بتستفيد بس إقراء

صفحة 1 من 15 12 3 4 5 11 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 144
  1. [1]
    bader269
    bader269 غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0

    انواع القواطع الكهربائيه ( شرح مبسط ومفيد ) .. والله بتستفيد بس إقراء



    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    ما الفرق بين القاطع الغازى و الزيتى و المفرغ من الهواء ؟
    الفرق الرئيسى بين القواطع هو نوع المادة العازلة المستخدمة فى إطفاء الشرارة الكهربية اثناء فصل نقط التلامس الرئيسية للقاطع.
    1 - القاطع المفرغ من الهواء Vacuum Circuit Breaker
    هذا النوع من القواطع تكون غرفة أطفاء الشرارة مفرغة تماما من الهواء بدرجة عالية جدا جدا تصل الى
    1000000000 / 1 Torr تحت الضغط الجوى
    و لذلك لا يمكن عمل صيانة داخلية للملامسات الرئيسية للقاطع و هذا يعتبر من عيوب هذا النوع من القواطع وعند اجراء الأختبارات على هذا النوع من القواطع و قياس المقاومة الداخلية للملامسات و وجد ان قيمتها غير سليمة يتم استبدال غرفة أطفاء الشرارة بالكامل مما يزيد من تكاليف الصيانة و هذا النوع يستخدم فى الجهود حتى 36 كيلو فولت.

    2 - القاطع الزيتى Oil Circuit Breaker
    هذا النوع من اقدم انواع القواطع و مازال يستخدم حتى الآن و تكون غرفة أطفاء الشرارة مملؤة بزيت عازل يساعد على أطفاء الشرارة بين الملامسات الرئيسية و لكن يجب ملاحظة انه يجب عمل اختبارات دورية للزيت بعد عدة عمليات فصل للقصر و يتم تغيرة اذا لزم الأمر و يستخدم فى الجهود المنخفضة و المتوسطة و من عيوبة ان حجمة كبير جدا فى حالة استخدامة فى الجهد العالى

    3 - القاطع الغازى SF6 Circuit Breaker
    هذا النوع من القواطع اخذ فى الأنتشار فى الأونة الأخيرة لم له من مزايا كثيرة و متعددة و يستخدم فى جميع مستويات الجهود المختلفة حتى 1100 كيلوفولت.
    و فى هذا النوع يستخدم غاز سادس فلوريد الكبريت SF6 كوسط عازل داخل غرفة أطفاء الشرارة

    و سوف اتناول طرق الأختبارات لهذة الأنواع فى مشاركات مقبلة ان شاء الله


  2. [2]
    moh h
    moh h غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 226
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    [align=center]
    ألف
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف
    شكر شكر
    شكر شكر
    شكر شكر
    شكر شكر[/align]

    0 Not allowed!


    url=http://www.alsary.net][/url]

  3. [3]
    geniusse01
    geniusse01 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 76
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكوووووووووووووووووور

    0 Not allowed!



  4. [4]
    مهندس معتز يحي
    مهندس معتز يحي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة ....
    النوع الموجود بالمحطه التى اعمل بها هو النوع الثالث و هو قاطع التيار ذو العزل ب Sf6
    و قواطع التيار الموجودة 220 كيلو فولت
    و هذة الجهود العالية لا نستطيع عزلها بالهواء او الزيت و لذلك نستخدم غاز Sf6
    لاننا لو عزلناها بالهواء سنحتاج الى قطر للبارة حوالى 2 متر و دة طبعا صعب عمليا لكن بواسطه استخدام هذا الغاز اصبح قطر البارة حوالى نصف متر.
    مع العلم ان هذا الغاز يستخدم ليس للعزل فقط بل ايضا لة فائدة اخرى و هى اخماد الشرارة الناتجة عن توصيل او فصل قاطع التيار لان الشرارة تكون عالية جدا فى حالة الجهود العالية
    و انا مستعد لاى سوال من الاعضاء عن هذة النوعية من قواطع التيار
    و شكرا

    0 Not allowed!


    مهندس / معتز يحي طه السيد
    شركه شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء

  5. [5]
    bader269
    bader269 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0

    شكرا لك يا مهندس معتز

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

    أخي معتز ، شكرا لك على المعلومات القيمه التي اتحفتنا بها ، وكما اسلفت سابقا ، فأن Sf6 هو من القواطع الجيده جدا ، ولكن سؤالي لك ، هل صادفت اي من المشاكل يخص Sf6 وما هي اسبابها وهل استطعت اصلاحه ، ولك مني جزيل الشكر والتقدير

    أخوك بدر السيابي
    من سلطنة عمان الحبيبه

    0 Not allowed!



  6. [6]
    Abu Alaa
    Abu Alaa غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    قطر البارة what u mean by

    0 Not allowed!



  7. [7]
    مهندس معتز يحي
    مهندس معتز يحي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bader269 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

    أخي معتز ، شكرا لك على المعلومات القيمه التي اتحفتنا بها ، وكما اسلفت سابقا ، فأن Sf6 هو من القواطع الجيده جدا ، ولكن سؤالي لك ، هل صادفت اي من المشاكل يخص Sf6 وما هي اسبابها وهل استطعت اصلاحه ، ولك مني جزيل الشكر والتقدير

    أخوك بدر السيابي
    من سلطنة عمان الحبيبه
    السلام عليكم أخى العزيز .....
    المشاكل التى واجهتنى فى هذا النوع من قواطع التيار منها :
    1- قلة ضغط الغاز داخل جسم قاطع التيار او جسم سكينة العزل ... لانة عند قلة الضغط سوف يكون فية خطورة على قاطع التيار و لذلك لحمايتة يتم منع توصيلة او فصلة عند انخفاض الضغط و هذا بواسطه اجهزة حماية على قاطع التيار نفسة .. بمعنى اننا لو حاولنا توصيل او فصل القاطع لا يستجيب لنا الا عند ضغط غاز معين و فى حدود معينة.
    مع ملاحظة ان ضغط الغاز يتأثر بدرجة حرارة الجو بمعنى عند الجو البارد سوف يقل الضغط و يعود مرة اخرى فى الارتفاع عند زيادة درجة حرارة الجو.

    2- مع التوصيل و الفصل المستمر تتغير خواص الغاز و تتكون غازات نتروجينية و هى غازات سامة .فعند وجود تهريب غاز لا يجب التعرض لة لانة سوف يكون غاز سام الى درجة كبيرة.

    و لذلك لابد من تعويض اى انخفاض فى الغاز و ايضا التأكد من خواص الغاز من فترة لاخرى لكى نتأكد ان الغاز فى حالة جيدة من حيث عزلة و من حيث قدرتة على اخماد الشرارة الناتجة من الفصل و التوصيل

    و بالتوفيق ان شاء الله

    0 Not allowed!


    مهندس / معتز يحي طه السيد
    شركه شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء

  8. [8]
    مهندس معتز يحي
    مهندس معتز يحي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Abu Alaa مشاهدة المشاركة
    قطر البارة what u mean by
    اخى العزيز ابو علاء ....
    معنى البارة :
    هى ان جاز التعبير الماسورة التى تحتوى بداخلها على الكابل 220 كيلو فولت
    و نحن نعرف ان هذا الجهد هو جهد فائق و يحتاج الى عزل كبير

    فلو كان العزل عبارة عن الهواء الجوى يجب ان تكون قطر البارة اكثر من 2 متر بمعنى اننا لا نقترب من الكبل اقل من 2 متر و هذة المسافة كبيرة
    لكن باستخدامنا غاز SF6 تكون قطر البارة لا تتعدى نص متر

    0 Not allowed!


    مهندس / معتز يحي طه السيد
    شركه شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء

  9. [9]
    المهندس1001
    المهندس1001 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لكم يا شباب على المعلومات الرائعة والحوار الهادف
    هكذا نريد شبابنا العربي عملي وعلمي

    0 Not allowed!



  10. [10]
    عبد الله 1
    عبد الله 1 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 79
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بجد معلومات جامدة جدا

    شكرا لصاحب الموضوع
    والمناقشة العلمية دى

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 15 12 3 4 5 11 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML